6 ayda bir periyodik kontrol gerekli ama üzerine her tüp içinküçük bir form çıkartarak her ay kendin gözlemleyip, üzerine her kontrol sonrası her ay için imza atabilirisn, burda dikkaet edecepğin kriterler;

·Ezik, çatlak, çizilme gibi hususlar
·Manometre göstergesinin uygun aralıkta olması
·Püskürtme ucu ile hortumun sağlam olması
·Emniyet pimi uygunluğu
·Periyodik kontrol (6 aylık) etiketi, kontrol tarihi ve dolum ve tarihi kontrolü
·Uygun numaralı tüpün yerinde olması

bu maddeler yangın söndürücü tüp kont prosedürü gibi hazırlayıp ekleyebilirisn ben böyle bir uygulama yapıyorum. öneririm,
buna ilave olarak yangın söndürücülerin bulunduğu bütün kolonları en üst seviyesinden yukarıya bakılıdıgında rahatca görülebilmesi için yaklasık 50-50 cm kırmızı boya ile boyattım, lokasyonlara rahtaca ulaşılabilmesi için.

Tüpün belli bir ömrü var mı?Bizde bazı tüpler 1 yıllık ama yeşil aralıkta değil.Bazıları 3 yıllık ama yeşl aralıkta.Burada kullanılabilir tüp kriteri göstergeye bakılarak doğrulanabilir mi?
 

dekatria

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Ara 2011
Mesajlar
28
Tepki puanı
12
Tüpün belli bir ömrü var mı?Bizde bazı tüpler 1 yıllık ama yeşil aralıkta değil.Bazıları 3 yıllık ama yeşl aralıkta.Burada kullanılabilir tüp kriteri göstergeye bakılarak doğrulanabilir mi?
Kontrolleriniz sırasında manometre çizelgesinde çizginin yeşil alan dışında olduğunu fark ederseniz tüpünüzün basıncı bitmek üzeredir ve tüp üzerindeki manometrede ki çizelge sıfıra geldiğinde tüpünüz çalışmaz. Manometre üzerindeki çizelge yeşil alan dışına çıktığında tüpünüzü tekrar doldurtmanız gerekir. Bu durumun tüpün üzerindeki son kullanma tarihi ile alakası yoktur. Manometre sadece tüpün basıncını gösterir, burada manometrede okunan değer yangın tüpleri için önemli bir ayrıntıdır fakat tek başına kullanılabilir olduğunu kanıtlamaz. Manometre üzerindeki okunan değer yeşil alanda bile olsa zamanı gelmiş olmasına rağmen tüpün periyodik kontrolü yapılmamış , üzerindeki etiketler yıpranmış, tüp üzerinde darbe çizik hasar varsa, emniyet piminin mührü kırılmış ise tüpünüz çalışabilir, fakat bunların gerekli bakımlarını yaptırıp o şekilde bulundurmak gerekir.
 

krisografi

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Ağu 2012
Mesajlar
132
Tepki puanı
48
Meslek
Uzman (C)
arkadaşlar
yangın tüplerinin kontrolünü yapan firmadan istenecek belgeler nelerdir?
yani ne tür belgeleri olması gerekiyor?
şimdiden teşekkürler
 

stoneage

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Eyl 2012
Mesajlar
7
Tepki puanı
9
Meslek
Uzman (C)
TS ISO 11602-2 standardını bulamadım. Bu standarda göre ysc'lerin hangi periyodda nasıl kontrol ve muayene edilir ?
Bir de yangın yönetmeliğinde Hidrostatik Basınç deneyi 4 yılda bir yapılması gerektiği yazıyor. 4 mü 5 mi ?
 

ErolD

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Ara 2011
Mesajlar
93
Tepki puanı
324
arkadaşlar
yangın tüplerinin kontrolünü yapan firmadan istenecek belgeler nelerdir?
yani ne tür belgeleri olması gerekiyor?
şimdiden teşekkürler

TS ISO 11602-2 standardını bulamadım. Bu standarda göre ysc'lerin hangi periyodda nasıl kontrol ve muayene edilir ?
Bir de yangın yönetmeliğinde Hidrostatik Basınç deneyi 4 yılda bir yapılması gerektiği yazıyor. 4 mü 5 mi ?
YÖNETMELİKTE VAR BİR KEZ DAHA DENEYİN LÜTFEN
A- TS 11827 Yangın söndürme cihazları- Satış ve servis hizmetleri için
B- Genel kurallar TS ISO 11602-2 Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı

NOT:M.S.B. sayfasında TEKBİM kısmı var orada örnek teknik şartname örnekleride mevcut işinize yarayabilir.
 

aylin aytekin

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Ocak 2013
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman (C)
arkadaşlar
yangın tüplerinin kontrolünü yapan firmadan istenecek belgeler nelerdir?
yani ne tür belgeleri olması gerekiyor?
şimdiden teşekkürler
arkadaşlar dumanlama sisteminin bulunduğu iş yerlerinde yagın tüplerinin yerden 90 cm yukarıda olması gerekmiyor denildi. bu konu hakkında bir veiye ulaşamadım bilgisi olan var mı
 

Tuğçe GÜLER

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Eki 2012
Mesajlar
65
Tepki puanı
70
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Merhaba, forumda yazılanları okudum. 3 ay önce firmamdaki yangın tüplerinin genel kontrolünü yaptırdım. Hidrostatik test için ise, en son 2011 yılında tamamen boşaltılıp dolumu sağlanmıştır. Bugün yangın firmamız aradı ve hidrostatik test için gelmek istediklerini söylediler. Şimdi 4 yıla göre mi düşünmem gerekiyor. Öyleyse 2015 yılında dolum yaptırmam gerekmez mi?
 

murat aytekin

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 May 2012
Mesajlar
72
Tepki puanı
190
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba, forumda yazılanları okudum. 3 ay önce firmamdaki yangın tüplerinin genel kontrolünü yaptırdım. Hidrostatik test için ise, en son 2011 yılında tamamen boşaltılıp dolumu sağlanmıştır. Bugün yangın firmamız aradı ve hidrostatik test için gelmek istediklerini söylediler. Şimdi 4 yıla göre mi düşünmem gerekiyor. Öyleyse 2015 yılında dolum yaptırmam gerekmez mi?
tuğçe hanım,21 şubat 2013 28566 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğe gözatmanız yerinde olur. 6 ay sonra yürülüğe girecek olan bu tebliğde standartlar değişiyor.. bilginiz olsun
 

ckur

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
25
Tepki puanı
44
Merhaba, forumda yazılanları okudum. 3 ay önce firmamdaki yangın tüplerinin genel kontrolünü yaptırdım. Hidrostatik test için ise, en son 2011 yılında tamamen boşaltılıp dolumu sağlanmıştır. Bugün yangın firmamız aradı ve hidrostatik test için gelmek istediklerini söylediler. Şimdi 4 yıla göre mi düşünmem gerekiyor. Öyleyse 2015 yılında dolum yaptırmam gerekmez mi?
Merhaba Tuğçe Hanım; Örnek seyyar söndürücüler şartnamesi elde edip TS ISO 11602-2 Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı göz önünde bulundurarak kendiniz geliştirebilirsiniz. Firmalar malesef dürüst davranmıyor. İçine konan tozun oranına (yukardaki yazılara bakarsanız) kadar bu sözleşmeye yazın. İnanın çok önemli, her gün yüzlerce yangın söndürücü kullanıyorum. Düşük oranlı söndürücüler söndürmüyor. Firma aynı tozu size tekrar satabiliyor. MSB sayfasında TEKBİM altında firmalara ışık tutması açısından söylüyorum örnek şartnameler var firma olarak oradan indirip okuyabilirsiniz.
Kazasız günler dilerim...
 

süperman

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Eyl 2012
Mesajlar
60
Tepki puanı
24
Meslek
Uzman (B)
tüplerin içerisindeki kimyasallar ne kadar süreler içinde yenilenmelidir peki? 6 ayda bir kontrol ediyoruz ama kaç yılda bir içeriklerini yenileyeceğiz?
 

süperman

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Eyl 2012
Mesajlar
60
Tepki puanı
24
Meslek
Uzman (B)
ilgili mevzuat maddeleri nedir?
 

kaya kupşi

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2013
Mesajlar
3
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman Adayı (C)
4 yılda bir içlerinin boşaltılıp tekrar doldurulması gerekmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğinin 4.bölüm Madde:99 7. bendinde nasıl olabileceğinin tarifi yapılmıştır.
 

adacık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
4
Meslek
Uzman (C)
Arkadaşlar mrb,
yönetmelikte tehlikeli bir işyerinde her 500 metrekareye 1 yangın tüpü diyor.tehlikeli bir işyeri var ve yaklaşık 450 metrekare 1 tane yeterli olacak mı yani?ve ben o 1 taneyi nereye koyacağım.elektrik tesisatına yakın bir yere mi mutfağa yakın mı yani tehlike durumları çok ama hepsi aynı alanda değil.yardımcı olursanız sevinirim
 

GökayAydogan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
142
Tepki puanı
96
tüplerin içerisindeki kimyasallar ne kadar süreler içinde yenilenmelidir peki? 6 ayda bir kontrol ediyoruz ama kaç yılda bir içeriklerini yenileyeceğiz?
2009 yılında çıkan revize bınaların yangından korunması yönetmeliğine göre yılda 1 kontrol, 4 yılda bir tekrar doldurulmalıdır.
 

GökayAydogan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
142
Tepki puanı
96
Arkadaşlar mrb,
yönetmelikte tehlikeli bir işyerinde her 500 metrekareye 1 yangın tüpü diyor.tehlikeli bir işyeri var ve yaklaşık 450 metrekare 1 tane yeterli olacak mı yani?ve ben o 1 taneyi nereye koyacağım.elektrik tesisatına yakın bir yere mi mutfağa yakın mı yani tehlike durumları çok ama hepsi aynı alanda değil.yardımcı olursanız sevinirim
işletmeni gezip sana o konuda yardımcı olmak isterim..
 

kaya kupşi

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2013
Mesajlar
3
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman Adayı (C)
Arkadaşlar mrb,
yönetmelikte tehlikeli bir işyerinde her 500 metrekareye 1 yangın tüpü diyor.tehlikeli bir işyeri var ve yaklaşık 450 metrekare 1 tane yeterli olacak mı yani?ve ben o 1 taneyi nereye koyacağım.elektrik tesisatına yakın bir yere mi mutfağa yakın mı yani tehlike durumları çok ama hepsi aynı alanda değil.yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba.
Öncelikle iş yeriniz tehlikeli sınıf olarak ne üretmekte. 450 m2 alan içinde 1 yangın söndürücü yetecek mi? ona bakmanız lazım. Mutfakta başlayan bir yangın söndürücüyü 450 m2 alan içinde almak ve yangına müdahale etmek biraz problem gibi durur. Bunun yanında yönetmelik gereği 1 yangın söndürücü bulundurduğunuzu düşünelim. YSC yi dün kontrol ettiniz fakat o akşam tüpte bir sıkıntı oldu ve tüp boşaldı! Sonuç hüsran.Bu sebepten dolayı riski iyi analiz edip sayıyı yönetmeliğe göre değil tehlikenin boyutuna göre YSC koymak mantıklı olacaktır.
 

kaya kupşi

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2013
Mesajlar
3
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman Adayı (C)
Arkadaşlar mrb,
yönetmelikte tehlikeli bir işyerinde her 500 metrekareye 1 yangın tüpü diyor.tehlikeli bir işyeri var ve yaklaşık 450 metrekare 1 tane yeterli olacak mı yani?ve ben o 1 taneyi nereye koyacağım.elektrik tesisatına yakın bir yere mi mutfağa yakın mı yani tehlike durumları çok ama hepsi aynı alanda değil.yardımcı olursanız sevinirim

Merhaba.

Öncelikle iş yerinizin tehlikeli sınıfı olarak ne ürettiğine ve depolandığına bakmak lazım. Bence yönetmeliğin ne dediğinden önce riskin analizi yapılıp mevcut 1 yangın söndürücünün size yeterli olup olmayacağının kanaatine varmak lazım. Zira siz yangın söndürücünüzü bugün kontrol ettiniz fakat yarın tüpünüz oldu da boşaldı veya düzgün dolup yapılmayan bir tüpe sahipsiniz. Ertesi günde yangın çıktı.Sonuç hüsran. O yüzden her zaman için yangın denen düşmanla savaşmak için yedeğinizde cephaneniz bulunsun derim.
 

adacık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
4
Meslek
Uzman (C)
mermer işleme atölyesi belki yangın şiddeti yüksek olmayan bir yer ama kapalı alanı,açık alanı ve mutfak ve ofis kısmı üst katta o yüzden yönetmeliğe göre 1 yeterli gibi ama bana yeterli gelmedi.
 

fatma özlem yaylagül

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Mar 2013
Mesajlar
3
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
arkadaşlar merhaba,
riskanalizi yapmak için gittiğim bütün firmalarda yangın tüplerinin üzerlerinde poşetler yer almaktadır.
Yangın anında bide dar ve çıkması sıkıntılı bu poşetleri çıkarmakla uğraşacaklar,bu konu ile ilgili olarak sadece bizlerin değil, yangın tüplerini satan veya dolumunu yapan firmaların bu konuda bir bilgi vermesi gerektiğini düşünüyorum.
 

ediko

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Kas 2012
Mesajlar
253
Tepki puanı
239
Meslek
Uzman (C)
arkadaşlar merhaba,
riskanalizi yapmak için gittiğim bütün firmalarda yangın tüplerinin üzerlerinde poşetler yer almaktadır.
Yangın anında bide dar ve çıkması sıkıntılı bu poşetleri çıkarmakla uğraşacaklar,bu konu ile ilgili olarak sadece bizlerin değil, yangın tüplerini satan veya dolumunu yapan firmaların bu konuda bir bilgi vermesi gerektiğini düşünüyorum.
Fatma Hanım, bence gittiğiniz her yerde yangın yeterli sayıda, uygun ve çalışabilecek şekilde bakımları yapılmış yangın söndürücü olması bile çok iyi. O poşetleri herhangi bir acil durum anında saniyesinde söküp atarlar merak etmeyin yeter ki tüp düzgün çalışıyor olsun, içindeki kimyasal da hala işe yarar halde olsun, yoksa acil durumda onları çıkarması çok basit...
 