Soru Forklift Şarj Alanı Standartlar

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında Esat ÜN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. spider

    spider TÜİSAG Üyesi



    Yani bu istifleme araçtan sorumlu/kullanacak kişinin operatör belegesi yada her hangi bir ehliyete sahip olmasına gerek yok mu? Böyle bileceğiz bunu ? Benim R.A. zini yaptığım yerde bu araçtan var ve kullanıcı şans eseri ramak kala diyeceğimiz şekilde bir kaza atlattı eli yük ile raf arasında (makas yapmak üzere iken) alet her nasıl oldu ise kaymış ve bu şekilde çok ciddi tehlike atlatılmış. Bu adamlara sadece düğmelerin ne işe yaradığı satıcı firma tarafından öğretilmiş ama tehlikelerinden nasıl kullanılacağından kims bahsetmemiş.


     
  2. Hakan BARTIN

    Hakan BARTIN TÜİSAG Üyesi



    Akülü transpalet veya stacker (istifleyici) diye ifade ediliyor


     
  3. ozgeozel

    ozgeozel TÜİSAG Üyesi

    Araç üzerinde kullanım talimatı asılı olmalı ve talimat hakkında da kullanan çalışana eğitim verilmeli.
    Aslında önemli konulardan biri. Çünkü üretimde sürekli bu araçlarla çalışılıyor. Akü yeri de bir dert zaten.

     
  4. müjdat öz

    müjdat öz TÜİSAG Üyesi

    Traksiyoner akü şarj alanda bulunması gereken talimat.

       

     

    Ekli Dosyalar:

  5. nihal erdinc

    nihal erdinc TÜİSAG Üyesi

    merhaba arkadaşlar, gittiğim fabrikada forkliftin sarjı fabrika içinde depo alanında yapılıyor. Onu dışarda ayrı bir odaya mı almam gerek yoksa havalandırma sistemi kurulup fabrika içinde durmaya devam etsede olur mu? bilgisi olan yardım ederseniz sevinirim, teşekkürler simdiden



     
  6. Sümeyye..

    Sümeyye.. Guest

    Bu konu ile ilgili daha önce bir çalışma yaptım, havalandırma sistemi kurup fabrika içerisinde durabilir ancak alan koruma altına alınarak gerekli uyarıcı levhalar asılmalıdır.

     
  7. nihal erdinc

    nihal erdinc TÜİSAG Üyesi

    Cevapladığınız icin teşekkür ederim öncelikle, bu konu kafamı çok karıştırdı çünkü, sarj alanı olarak belirleyip gerekli uyari levhalarını koymamız yeterli yani, bide havalandırma sistemi için özel bir şey var mı bilmem gereken, teşekkürler.




     
  8. roninx35

    roninx35 TÜİSAG Üyesi

    akü şarj alanı.jpg


    arkadaşlar yukarıda ki resimde görüleceği üzeri depo içerisinde tanımlı olmayan bir yerde akü şarjı yapılıyor.bunu uygunsuz olarak dile getirdim ve korunaklı havalandırması olacak şekilde standartlarını söyledim işveren vekili senden önce kaç uzman geldi böyle bir şeyden bahsetmedi v.b. görüşler bildirdi.yanlış mı dusunuyorum yardımcı olurmusunuz 2 adet elektrikli forkliftleri mevcut

     
  9. YFŞ

    YFŞ TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

    Doğru düşünüyorsunuz. Ayrıca sol tarafta bulunan su sebili de hiç güzel bir yerde değil. :(

       

     
  10. sametorhan

    sametorhan TÜİSAG Üyesi

    Orada ki su sebilinden aküye su konuluyordur :)

     
  11. pınar ayd

    pınar ayd TÜİSAG Üyesi

    bu şarj alanı uygun mudur arkadaşlar



     

    Ekli Dosyalar:

  12. pınar ayd

    pınar ayd TÜİSAG Üyesi

    elektrik panosunun yanında şarj ünitesi asmışlar bu tehlike arz edermi? bilen varmı

     
  13. Fatihulker

    Fatihulker TÜİSAG Üyesi

    Elektrik panosu kaynaklı yangınlar ortam için tehlike arz edecektir. Akü şarjı sırasında Hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Yeterli havalandırma olmamasında patlama riski bulunur. ikinci nokta ise pano kaynaklı elektrik kaçakları veya yangınlarında ortam da 2. bir tehlikenin bulunması zincirleme bir tehlikeye sebebiyet verebilecektir. veya şarj alanında olacak risk panoyu tetikleyecektir. Dolayısı ile ayrı olmaları kanaatimce uygun olacaktır.

    iyi çalışmalar




     
  14. pınar ayd

    pınar ayd TÜİSAG Üyesi

    1.png

     
    Last edited by a moderator: 16 Şubat 2017 13:06
  15. Önder Ak

    Önder Ak TÜİSAG Üyesi

    Elektrik panosunun daha güvenli bir alana alınmasında fayda olur diye düşünüyorum. Alanınız açık alan olduğu için bir sıkıntı çıkmayacaktır ancak yinede çatı ile birleşen yan kısımlara havalandırmanın daha rahat olması için ızgara gibi deliklere açabilirsiniz. (h2 gazı havadan hafif olacağı için tavan kısmında birikme yapabilir.) son olarak tavana otomatik sprinkli kkt tüp montajı yaptırın herhangi bir yangın anında otomatik olarak kkt tozu püskürten sistemler var. Kabloların yerden geçmeyeceği şekilde önlem aldırın, forkliftler üstünden geçerek kablo kesikleri v.b durumlara neden olabilir. Akü kullanma talimatı alanda asılı olsun. Ateşle yaklaşılmayacağı gibi uyarı levhaları ve akülere su eklenmesi sırasında iş güvenliği gözlüğü kullanılmasının gerektiğini belirten uyarı levhaları asılı olsun. Çalışanlarada bir eğitim düzenleyip anlatırsanız iyi olur. Benim aklıma gelenler bunlar iyi çalışmalar.



     
    pınar ayd bu yazıya teşekkür etti.
  16. Önder Ak

    Önder Ak TÜİSAG Üyesi

    gördüğüm kadarıyla pano üzerinde de bir uyarı işareti yok. Dikkat elektrik tehlikesi, kilitli tutun gibi. Bunu da sağlayın bence

     
    pınar ayd bu yazıya teşekkür etti.
  17. Fatihulker

    Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  18. Gamze

    Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

    Fatih Bey merhaba.
    Pınar Hanımın mesajını düzenledim. Şimdi fotoğrafı görebilirsiniz.

     
  19. osman.koyuncu

    osman.koyuncu TÜİSAG Üyesi

    Merhaba ,

    Aküler malum elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve istediğimiz zaman bu enerjiyi kullanmamızı sağlayan araçlar. İçlerinde saf su ve sülfirik asit bulunmaktadır. Akülerin dış yüzeyleri plastikten, iç kısımlarında kurşundan plakalar bulunmakta.
    Özellikle işletmelerde akü dolum alanlarında çıkan yangınlarla karşılaşmaktayız.
    -Buralarda özellikle uygun ortamlarda dolumların yapılmaması,
    -Akülerin özellikle ısı kaynaklarına yakın bırakılmaları yada akü odalarının sıcak alanlara yakın inşaa edilmesi,
    -Akü odalarında düzensizlik sonucu yangın olaylarının başlaması ve akülere yangının sıçraması,
    -Özellikle bu odalardaki kablo ve elektrik hatlarında meydana gelen arızaların yangına sebep olması sonucu yangınların başlaması,
    -Akü dolumu yapılırken çalışanın hataları sonucu yaralanmaların olması, (asit yanıkları)
    -Yanlış şarj cihazlarından çıkan yangınların başlaması ve yayılması,
    -Aküye aşırı yükleme yapılması,
    -Akü odalarında duman detektörlerinin koyulmaması,
    -....
    Akü odalarının yapımında oda seçimi önemli. Kimi işletmeler maalesef "-Akü değil mi kenarda bir köşede yer yapalım orada dolduralım ..."mantığı ile düşünülerek odalar oluşturmakta. Ancak Akü dolum alanlarının, bölümlerin, odaların ,..açıkta olması,üstlerinin yüksek tavanlı olması, havalandırılması,...olası bir durumda açığa çıkacak gazın birikmesini engelleyecek alanlarda yapılması gerekmektedir. Yangın anında açığa çıkan gaz yanıcı ve toksik bir gaz. Özellikle akünün içinde bulunan asitin ısıyla karşılaşması sonucu müthiş bir gaz bulutu açığa çıkmakta, eğer akü odanız kapalı ve basık tavanlı bir yerse bu alanda çalışmak, müdahale etmek çok zor olmaktadır.Yangın anında içeriye girmekte sorun yaşanmaktadır.
    Bu odalarla havalandırmaların çalıştırılabilir olması önemli. Özellikle akü etrafındaki plastiğin veya ambalaj kağıtlarının da yangına katılması sonucu yangının büyümesi yangın ısısının artmasına sebep olmaktadır.

    MÜDAHALE

    -Odaların dış alanlarda açıkta yapılması daha uygun olacaktır.
    -Akülerin soğuk alanları sevdiğini bilmemiz önemli bir bilgi olmalıdır.
    -Yangınlarında suyun direkt değil sis atımı yapılarak gazın sindirilmesi maksadı ile kullanılması gerekmektedir.
    -Direk su atımı aküye yapılmamalıdır.
    -Karbondioksit ve KKT cihazların kullanılması gerekmektedir.
    -Odalarda kullanılacak siprinkler hatlarında suyun kullanılması sakınca oluşturacaktır. Ortama gaz bulutunun yayılmasına, ısının artmasına sebep olacaktır.
    -Özellikle yangın artığı olarak açığa çıkan suyun kanallarda sorun oluşturacağı planlanmalıdır.
    -Müdahale edecek çalışanınıza kesinlikle Temiz Hava Cihazı giydirin...Gaz maskesi değil...
    - Akü odasındaki elektrik kablolarını yanmaz ve alev almaz malzemeden tercih edilmesinin faydası olacaktır.
    -Yangında çıkan, toplana gazın ısı karşısında yanabileceği hesaba katılmalıdır.
    -....
    AKÜ ODALARI GÜVENLİĞİ

    Akümülatörler ve bulunduğu yerlerin havalandırılması

    Akümülatörlerin kullanılması gerektiğinde bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler olması zorunludur. Akülerin kapasiteleri, besledikleri tüketicilere işletmenin gereği olan süre kadar yetebilecek şekilde olmalıdır. Kuru tip akülerin kullanıldığı yerlerde havalandırma için ek bir önlem alınmasına gerek yoktur ve ayrıca akü odası bulundurulması gerekmez. Mevcut kurşun asit akümülatörlerin ömürleri tamamlandığında yerlerine bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler tesis edilmelidir.
    Kurşun - asitli akümülatör odalarının özellikleri

    -Kurşun - asitli akümülatör odaları kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.
    -Akümülatörler çok yüksek ya da alçak ortam sıcaklıklarına karşı korunmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odaları olabildiğince don tehlikesinden uzak olmalı, ısıtma gereği duyulmamalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odaları hiç bir şekilde açık ateş ya da kızarmış cisimlerle ısıtılmamalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör birimlerinin birbirinden farklı biçimde ısınmaları da önlenmelidir.
    -Dışarıdan kolayca ulaşılabilen, örneğin insanların gelip geçtiği yollara açık olan akümülatör odalarının pencereleri sık örgülü tel kafes ya da telli camla korunmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odalarında kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır.
    -Kapılar, pencere çerçeveleri, duvarlar, tavanlar akümülatör yerleştirilen döşeme ve düzlükler elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalıdır.
    -Gerektiğinde bu etkiye karşı koruyucu boyalar kullanılmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odalarındaki elektrik tesisleri için nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır.
    -Bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmamalıdır.
    -Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulundurulmamalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör bataryası için gerekli gereçlerin konacağı bitişik bir bölme olmalı ve burada lavabo bulunmalıdır.
    -Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.
    -Pencere, kapı vb. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır.
    -Bu boru ve kanallar elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalı, duman bacalarına ya da ateşli (ocak, vb.) yerlere açık olmamalıdır.

    Aşağıda dış ve iç alanda yapılan akü odalarının havlandırma tasarımını görebilirsiniz ;




    [​IMG]



    ÖNLEMLER

    Kibrit - çakmak dahil ateş yakılmamalıdır, Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalıdır, Cep telefonları kapatılmalıdır, Asit ve/veya asitli suyla temas edildiğinde, hemen temas eden uzuvlar temiz su ile yıkanmalıdır, İçeride birikmiş gaz varsa mahal hemen terk edilmelidir, Genel ve özel iş güvenliği tavsiyelerine uyulmalıdır. Akü odalarında göz duşu bulunacaktır. Akümülatör bakımlarında lastik eldiven, lastik önlük, lastik çizme ve koruyucu gözlük kullanılacaktır. Akü Odalarının özellikle AVM'lerdeki temzilik makine ve ekipmanlarının,işletmelerde forkliftlerin şarj olduğu Akü Bölümlerinin kesinlikle patlamadan korunma dökümanı olması gerekmektedir. Akülerin şarj olurken Hidrojen gazı çıkardığını unutmayınız. Hidrojen gazı salınımı içerideki hava çevrim sayısına göre seyreltilmeli ve LEL değerini ortamda kesinlikle görmemelidir. Bu yüzden havalandırma çok önemli bir yerde durmaktadır. Havalandırma Fanları EXPROOF olmalı ve Hidrojen Gazı LEL dedektörü algıladığında devreye girmelidir. Devreye girmeme ihtimali gözetilerek ikinci bir yedek Havalandırma fanı olmalıdır. Havalandırma Fanlarının elektriği şebekeden bağımsız bir hattan beslenmelidir.

    Saygılarımla,

     
    pınar ayd bu yazıya teşekkür etti.
  20. Fatihulker

    Fatihulker TÜİSAG Üyesi

    Merhaba Gamze Hanım , Pınar Hanımın mesajlarını göremiyorum. göndermiş olduğu tek resim üzerine yorum yapacak olursam,
    Öncelikle depolama faaliyetleri yürüttüğümüz için bizimde her depomuzda redresör şarj alanlarımız bulunuyor. Bu kısımlarda ;
    - Yeterli havalandırmanın olmasına öncelikle dikkat ediyoruz.
    - Sonrasında Redresörün konulduğu tablanın yalıtkan bir zeminde olmasını istiyoruz.
    - Şarj alanının çalışanlardan izole edilmesini sağlıyoruz ki bu madde iş müfettişi kontrol noktasıdır.
    vb. kontrol noktalarımız bulunuyor.
    Resim için;
    - Redresörlerin konulduğu tablanın yalıtkan olması sağlanmalıdır
    - Çalışanlardan izole edilmesi sağlanmalıdır. Yetkisiz girişlerin önüne geçilmesi şeklinde düşünülerek, sürgülü kapı kullanılması uygun olacaktır.
    - Havalandırması yeterli olduğu için bu konuya girmeyeceğim.
    - Ön kısmı açık olduğu için çevresel şartların da düşünülmesi taraftarıyım. Şiddetli yağmur, kar vb. doğa olayları da düşünülmesi gerektiği kanısındayım.
    - Ex-proff aydınlatma kullanılması taraftarıyım ki yeterli aydınlatma sağlansın.
    - Kullanma talimatları ve uygun uyarı ikaz levhaları kullanımı yapılmalıdır.

    iyi çalışmalar

     