Soru : Forklift Şarj Alanı Standartlar

spider

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Haz 2012
Mesajlar
13
Tepki puanı
9
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
Seyyar derken kastettiğim forklift gibi değil yani.
Aracı aldığımız firmayla da görüştüm forklift değil istifleme aracı dediler. Bunun için de bir belgeye gerek kalmıyor. Yalnız her araç sorumlu belirlemek doğru olacaktır.
Yani bu istifleme araçtan sorumlu/kullanacak kişinin operatör belegesi yada her hangi bir ehliyete sahip olmasına gerek yok mu? Böyle bileceğiz bunu ? Benim R.A. zini yaptığım yerde bu araçtan var ve kullanıcı şans eseri ramak kala diyeceğimiz şekilde bir kaza atlattı eli yük ile raf arasında (makas yapmak üzere iken) alet her nasıl oldu ise kaymış ve bu şekilde çok ciddi tehlike atlatılmış. Bu adamlara sadece düğmelerin ne işe yaradığı satıcı firma tarafından öğretilmiş ama tehlikelerinden nasıl kullanılacağından kims bahsetmemiş.
 

ozgeozel

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Eki 2012
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Araç üzerinde kullanım talimatı asılı olmalı ve talimat hakkında da kullanan çalışana eğitim verilmeli.
Aslında önemli konulardan biri. Çünkü üretimde sürekli bu araçlarla çalışılıyor. Akü yeri de bir dert zaten.
 

müjdat öz

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 May 2014
Mesajlar
4
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
İş Veren
Traksiyoner akü şarj alanda bulunması gereken talimat.
 

Ekli dosyalar

  • BAKIM TALİMATI.pdf
    301.4 KB · Görüntüleme: 866

nihal erdinc

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman Adayı (C)
merhaba arkadaşlar, gittiğim fabrikada forkliftin sarjı fabrika içinde depo alanında yapılıyor. Onu dışarda ayrı bir odaya mı almam gerek yoksa havalandırma sistemi kurulup fabrika içinde durmaya devam etsede olur mu? bilgisi olan yardım ederseniz sevinirim, teşekkürler simdiden
 
S

Sümeyye..

Guest
Bu konu ile ilgili daha önce bir çalışma yaptım, havalandırma sistemi kurup fabrika içerisinde durabilir ancak alan koruma altına alınarak gerekli uyarıcı levhalar asılmalıdır.
 

nihal erdinc

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
5
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman Adayı (C)
Bu konu ile ilgili daha önce bir çalışma yaptım, havalandırma sistemi kurup fabrika içerisinde durabilir ancak alan koruma altına alınarak gerekli uyarıcı levhalar asılmalıdır.
Cevapladığınız icin teşekkür ederim öncelikle, bu konu kafamı çok karıştırdı çünkü, sarj alanı olarak belirleyip gerekli uyari levhalarını koymamız yeterli yani, bide havalandırma sistemi için özel bir şey var mı bilmem gereken, teşekkürler.
 

roninx35

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
15 Kas 2011
Mesajlar
17
Tepki puanı
1
akü şarj alanı.jpg


arkadaşlar yukarıda ki resimde görüleceği üzeri depo içerisinde tanımlı olmayan bir yerde akü şarjı yapılıyor.bunu uygunsuz olarak dile getirdim ve korunaklı havalandırması olacak şekilde standartlarını söyledim işveren vekili senden önce kaç uzman geldi böyle bir şeyden bahsetmedi v.b. görüşler bildirdi.yanlış mı dusunuyorum yardımcı olurmusunuz 2 adet elektrikli forkliftleri mevcut
 

YFŞ

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ocak 2015
Mesajlar
209
Tepki puanı
223
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Ekli dosyayı görüntüle 29445


arkadaşlar yukarıda ki resimde görüleceği üzeri depo içerisinde tanımlı olmayan bir yerde akü şarjı yapılıyor.bunu uygunsuz olarak dile getirdim ve korunaklı havalandırması olacak şekilde standartlarını söyledim işveren vekili senden önce kaç uzman geldi böyle bir şeyden bahsetmedi v.b. görüşler bildirdi.yanlış mı dusunuyorum yardımcı olurmusunuz 2 adet elektrikli forkliftleri mevcut

Doğru düşünüyorsunuz. Ayrıca sol tarafta bulunan su sebili de hiç güzel bir yerde değil. :(
 

sametorhan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Eyl 2013
Mesajlar
9
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (B)
Orada ki su sebilinden aküye su konuluyordur :)
 

pınar ayd

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
31
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
bu şarj alanı uygun mudur arkadaşlar
 

Ekli dosyalar

  • IMG_3418.JPG
    IMG_3418.JPG
    1.6 MB · Görüntüleme: 267

pınar ayd

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
31
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
elektrik panosunun yanında şarj ünitesi asmışlar bu tehlike arz edermi? bilen varmı
 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 May 2013
Mesajlar
307
Tepki puanı
196
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
elektrik panosunun yanında şarj ünitesi asmışlar bu tehlike arz edermi? bilen varmı
Elektrik panosu kaynaklı yangınlar ortam için tehlike arz edecektir. Akü şarjı sırasında Hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Yeterli havalandırma olmamasında patlama riski bulunur. ikinci nokta ise pano kaynaklı elektrik kaçakları veya yangınlarında ortam da 2. bir tehlikenin bulunması zincirleme bir tehlikeye sebebiyet verebilecektir. veya şarj alanında olacak risk panoyu tetikleyecektir. Dolayısı ile ayrı olmaları kanaatimce uygun olacaktır.

iyi çalışmalar
 

pınar ayd

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
31
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Elektrik panosu kaynaklı yangınlar ortam için tehlike arz edecektir. Akü şarjı sırasında Hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Yeterli havalandırma olmamasında patlama riski bulunur. ikinci nokta ise pano kaynaklı elektrik kaçakları veya yangınlarında ortam da 2. bir tehlikenin bulunması zincirleme bir tehlikeye sebebiyet verebilecektir. veya şarj alanında olacak risk panoyu tetikleyecektir. Dolayısı ile ayrı olmaları kanaatimce uygun olacaktır.

iyi çalışmalar

1.png
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Önder Ak

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Kas 2013
Mesajlar
92
Tepki puanı
107
Meslek
Uzman (C)
Elektrik panosunun daha güvenli bir alana alınmasında fayda olur diye düşünüyorum. Alanınız açık alan olduğu için bir sıkıntı çıkmayacaktır ancak yinede çatı ile birleşen yan kısımlara havalandırmanın daha rahat olması için ızgara gibi deliklere açabilirsiniz. (h2 gazı havadan hafif olacağı için tavan kısmında birikme yapabilir.) son olarak tavana otomatik sprinkli kkt tüp montajı yaptırın herhangi bir yangın anında otomatik olarak kkt tozu püskürten sistemler var. Kabloların yerden geçmeyeceği şekilde önlem aldırın, forkliftler üstünden geçerek kablo kesikleri v.b durumlara neden olabilir. Akü kullanma talimatı alanda asılı olsun. Ateşle yaklaşılmayacağı gibi uyarı levhaları ve akülere su eklenmesi sırasında iş güvenliği gözlüğü kullanılmasının gerektiğini belirten uyarı levhaları asılı olsun. Çalışanlarada bir eğitim düzenleyip anlatırsanız iyi olur. Benim aklıma gelenler bunlar iyi çalışmalar.
 

Önder Ak

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Kas 2013
Mesajlar
92
Tepki puanı
107
Meslek
Uzman (C)
gördüğüm kadarıyla pano üzerinde de bir uyarı işareti yok. Dikkat elektrik tehlikesi, kilitli tutun gibi. Bunu da sağlayın bence
 

osman.koyuncu

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
220
Tepki puanı
229
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba ,

Aküler malum elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve istediğimiz zaman bu enerjiyi kullanmamızı sağlayan araçlar. İçlerinde saf su ve sülfirik asit bulunmaktadır. Akülerin dış yüzeyleri plastikten, iç kısımlarında kurşundan plakalar bulunmakta.
Özellikle işletmelerde akü dolum alanlarında çıkan yangınlarla karşılaşmaktayız.
-Buralarda özellikle uygun ortamlarda dolumların yapılmaması,
-Akülerin özellikle ısı kaynaklarına yakın bırakılmaları yada akü odalarının sıcak alanlara yakın inşaa edilmesi,
-Akü odalarında düzensizlik sonucu yangın olaylarının başlaması ve akülere yangının sıçraması,
-Özellikle bu odalardaki kablo ve elektrik hatlarında meydana gelen arızaların yangına sebep olması sonucu yangınların başlaması,
-Akü dolumu yapılırken çalışanın hataları sonucu yaralanmaların olması, (asit yanıkları)
-Yanlış şarj cihazlarından çıkan yangınların başlaması ve yayılması,
-Aküye aşırı yükleme yapılması,
-Akü odalarında duman detektörlerinin koyulmaması,
-....
Akü odalarının yapımında oda seçimi önemli. Kimi işletmeler maalesef "-Akü değil mi kenarda bir köşede yer yapalım orada dolduralım ..."mantığı ile düşünülerek odalar oluşturmakta. Ancak Akü dolum alanlarının, bölümlerin, odaların ,..açıkta olması,üstlerinin yüksek tavanlı olması, havalandırılması,...olası bir durumda açığa çıkacak gazın birikmesini engelleyecek alanlarda yapılması gerekmektedir. Yangın anında açığa çıkan gaz yanıcı ve toksik bir gaz. Özellikle akünün içinde bulunan asitin ısıyla karşılaşması sonucu müthiş bir gaz bulutu açığa çıkmakta, eğer akü odanız kapalı ve basık tavanlı bir yerse bu alanda çalışmak, müdahale etmek çok zor olmaktadır.Yangın anında içeriye girmekte sorun yaşanmaktadır.
Bu odalarla havalandırmaların çalıştırılabilir olması önemli. Özellikle akü etrafındaki plastiğin veya ambalaj kağıtlarının da yangına katılması sonucu yangının büyümesi yangın ısısının artmasına sebep olmaktadır.

MÜDAHALE

-Odaların dış alanlarda açıkta yapılması daha uygun olacaktır.
-Akülerin soğuk alanları sevdiğini bilmemiz önemli bir bilgi olmalıdır.
-Yangınlarında suyun direkt değil sis atımı yapılarak gazın sindirilmesi maksadı ile kullanılması gerekmektedir.
-Direk su atımı aküye yapılmamalıdır.
-Karbondioksit ve KKT cihazların kullanılması gerekmektedir.
-Odalarda kullanılacak siprinkler hatlarında suyun kullanılması sakınca oluşturacaktır. Ortama gaz bulutunun yayılmasına, ısının artmasına sebep olacaktır.
-Özellikle yangın artığı olarak açığa çıkan suyun kanallarda sorun oluşturacağı planlanmalıdır.
-Müdahale edecek çalışanınıza kesinlikle Temiz Hava Cihazı giydirin...Gaz maskesi değil...
- Akü odasındaki elektrik kablolarını yanmaz ve alev almaz malzemeden tercih edilmesinin faydası olacaktır.
-Yangında çıkan, toplana gazın ısı karşısında yanabileceği hesaba katılmalıdır.
-....
AKÜ ODALARI GÜVENLİĞİ

Akümülatörler ve bulunduğu yerlerin havalandırılması

Akümülatörlerin kullanılması gerektiğinde bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler olması zorunludur. Akülerin kapasiteleri, besledikleri tüketicilere işletmenin gereği olan süre kadar yetebilecek şekilde olmalıdır. Kuru tip akülerin kullanıldığı yerlerde havalandırma için ek bir önlem alınmasına gerek yoktur ve ayrıca akü odası bulundurulması gerekmez. Mevcut kurşun asit akümülatörlerin ömürleri tamamlandığında yerlerine bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler tesis edilmelidir.
Kurşun - asitli akümülatör odalarının özellikleri

-Kurşun - asitli akümülatör odaları kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.
-Akümülatörler çok yüksek ya da alçak ortam sıcaklıklarına karşı korunmalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör odaları olabildiğince don tehlikesinden uzak olmalı, ısıtma gereği duyulmamalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör odaları hiç bir şekilde açık ateş ya da kızarmış cisimlerle ısıtılmamalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör birimlerinin birbirinden farklı biçimde ısınmaları da önlenmelidir.
-Dışarıdan kolayca ulaşılabilen, örneğin insanların gelip geçtiği yollara açık olan akümülatör odalarının pencereleri sık örgülü tel kafes ya da telli camla korunmalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör odalarında kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır.
-Kapılar, pencere çerçeveleri, duvarlar, tavanlar akümülatör yerleştirilen döşeme ve düzlükler elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalıdır.
-Gerektiğinde bu etkiye karşı koruyucu boyalar kullanılmalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör odalarındaki elektrik tesisleri için nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır.
-Bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmamalıdır.
-Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulundurulmamalıdır.
-Kurşun - asitli akümülatör bataryası için gerekli gereçlerin konacağı bitişik bir bölme olmalı ve burada lavabo bulunmalıdır.
-Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.
-Pencere, kapı vb. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır.
-Bu boru ve kanallar elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalı, duman bacalarına ya da ateşli (ocak, vb.) yerlere açık olmamalıdır.

Aşağıda dış ve iç alanda yapılan akü odalarının havlandırma tasarımını görebilirsiniz ;




clip_image001.jpg




ÖNLEMLER

Kibrit - çakmak dahil ateş yakılmamalıdır, Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalıdır, Cep telefonları kapatılmalıdır, Asit ve/veya asitli suyla temas edildiğinde, hemen temas eden uzuvlar temiz su ile yıkanmalıdır, İçeride birikmiş gaz varsa mahal hemen terk edilmelidir, Genel ve özel iş güvenliği tavsiyelerine uyulmalıdır. Akü odalarında göz duşu bulunacaktır. Akümülatör bakımlarında lastik eldiven, lastik önlük, lastik çizme ve koruyucu gözlük kullanılacaktır. Akü Odalarının özellikle AVM'lerdeki temzilik makine ve ekipmanlarının,işletmelerde forkliftlerin şarj olduğu Akü Bölümlerinin kesinlikle patlamadan korunma dökümanı olması gerekmektedir. Akülerin şarj olurken Hidrojen gazı çıkardığını unutmayınız. Hidrojen gazı salınımı içerideki hava çevrim sayısına göre seyreltilmeli ve LEL değerini ortamda kesinlikle görmemelidir. Bu yüzden havalandırma çok önemli bir yerde durmaktadır. Havalandırma Fanları EXPROOF olmalı ve Hidrojen Gazı LEL dedektörü algıladığında devreye girmelidir. Devreye girmeme ihtimali gözetilerek ikinci bir yedek Havalandırma fanı olmalıdır. Havalandırma Fanlarının elektriği şebekeden bağımsız bir hattan beslenmelidir.

Saygılarımla,
 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 May 2013
Mesajlar
307
Tepki puanı
196
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Fatih Bey merhaba.
Pınar Hanımın mesajını düzenledim. Şimdi fotoğrafı görebilirsiniz.
Merhaba Gamze Hanım , Pınar Hanımın mesajlarını göremiyorum. göndermiş olduğu tek resim üzerine yorum yapacak olursam,
Öncelikle depolama faaliyetleri yürüttüğümüz için bizimde her depomuzda redresör şarj alanlarımız bulunuyor. Bu kısımlarda ;
- Yeterli havalandırmanın olmasına öncelikle dikkat ediyoruz.
- Sonrasında Redresörün konulduğu tablanın yalıtkan bir zeminde olmasını istiyoruz.
- Şarj alanının çalışanlardan izole edilmesini sağlıyoruz ki bu madde iş müfettişi kontrol noktasıdır.
vb. kontrol noktalarımız bulunuyor.
Resim için;
- Redresörlerin konulduğu tablanın yalıtkan olması sağlanmalıdır
- Çalışanlardan izole edilmesi sağlanmalıdır. Yetkisiz girişlerin önüne geçilmesi şeklinde düşünülerek, sürgülü kapı kullanılması uygun olacaktır.
- Havalandırması yeterli olduğu için bu konuya girmeyeceğim.
- Ön kısmı açık olduğu için çevresel şartların da düşünülmesi taraftarıyım. Şiddetli yağmur, kar vb. doğa olayları da düşünülmesi gerektiği kanısındayım.
- Ex-proff aydınlatma kullanılması taraftarıyım ki yeterli aydınlatma sağlansın.
- Kullanma talimatları ve uygun uyarı ikaz levhaları kullanımı yapılmalıdır.

iyi çalışmalar
 