25 nisan tarihli yönetmelikte diyor ki teknikerler yüksek teknikerler ve elektrik mühendisleri ölçme ve raporlama yapabilir. Güzel. Ama devamındaki tabloda diyor ki Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre kontrol yapılır.
Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği de der ki;
Bir topraklama sisteminin saha uygulama ve denetleme planı bulunmalıdır. Bu plan üzerinde:
- Topraklayıcıların yerleri,
- Çeşitleri,
- Boyutları,
- Topraklama için kullanılan malzemeler,
- Gömülme derinlikleri,
- Topraklayıcıların düzenlenme biçimleri,
- Topraklama iletkenlerinin cinsi,
- Topraklama iletkenlerinin bağlantılarına ilişkin detaylar,
- Ölçmelerin yapılabileceği ayırma noktaları,
- Başka topraklayıcılar ile bağlantı yerleri,
- Topraklamalara ilişkin direnç değerleri.
· Toprak özdirenci,
· Topraklayıcının ve topraklama tesisinin yayılma direnci,
· Topraklama direnci,
· Toplam topraklama direnci,
· Topraklama empedansı,
· Darbe topraklama direnci.
- Dokunma gerilimleri,
- Topraklamanın yapıldığı tarih,
- Hava hattı şebekelerindeki direklerin ve transformatör merkezlerinin periyodik olarak denetlenecek kısımlarına ilişkin denetim programı (direk numaraları, planlanan denetim tarihleri, TM'lerinde kontrol edilecek yerlere ilişkin koordinatlar).
- Planlanan denetleme tarihleri ve ölçme sonuçları,
- Proje Mühendisi (Adı soyadı, Ünvanı, Oda kayıt no vb),
- Ölçmeyi yapan elektrik mühendisi (Adı soyadı, Ünvanı, Oda kayıt no vb),
gösterilmelidir.
Oda numarasını yönetmelik istiyor. Yani odaya kayıtlı olmak gerekiyor. Elektrik mühendisleri odası da diyor ki imza atacaksan önce SMM olmalısın, sonra topraklama eğitimi ve belgesi alacaksın. Ben demiyorum bunları ama bana da mantıklı geliyor.