Şantiye binası ile ilgili tehlikeli durumları bulalım.

santiye binasi.jpg
 

nilgan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ocak 2012
Mesajlar
29
Tepki puanı
13
Meslek
Uzman (C)
kablolar çok ve karışık,
ikaz levhaları yan yana ve alt alta uyarılar yazılmış. Belirli bir zamandan sonra güncelliğini yitirebilir.
pano üzerinde ölüm işareti yok, kapağı var ama herhangi biri gelip çok rahatlıkla müdahale edebilir.
aşağıda görünen siyah priz üzerinde bir tanesinde koruma kapağı yok.
kapının üzeirnden geçirilmeye çalışılan elektrik kablosu kapı açıldığında kopabilir ve kişiyi elektirk çarpabilir.
 

Hakan TOSUN

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
12 Ocak 2012
Mesajlar
58
Tepki puanı
527
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Koruyucu Malzemeni Kullan Levhası Mavi Beyaz Olmalıydı...
 

Esat ÜN

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Ara 2011
Mesajlar
323
Tepki puanı
375
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
elektrik pano levhası
ve
kkd levhası yanlış
elektrik uyarısı sarı zemine üçgen olmalı
kkd ise mavi zemin-beyaz olmalı
 

balık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
13 Şub 2012
Mesajlar
8
Tepki puanı
4
Kıymetli arkadaşlar şantiyelerimizin elek. ilgili en büyük sıkıntılarından birini atladık sanırım... Trifaze elek. tesisatı 3 faz 1 nötr 1 toprak şeklinde olmalı prizden 4 lü olduğu anlaşılıyor.
 

asiye

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Nis 2012
Mesajlar
12
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
ARKADAŞLAR ÇOĞU TEHLİKELERİ SAYMIŞLAR EK OLARAK DUVARDA BOŞDA ÇİVİ SAYILABİLİR
 

kenana

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Tem 2013
Mesajlar
14
Tepki puanı
20
Meslek
Uzman (C)
çivilerin ve metal çatı üzerinden geçen kablolarda doğrudan temas var yalıtkan malzeme ile ayrılmalıdır.
 

Gül Saraç

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Kas 2012
Mesajlar
3
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman (C)
Pano üzerinde en son ne zaman kontrol edilmiş, kullanıma uygun mu, yetkili kişinin telefon numarası gibi bilgilendirici etiket olması iyi olurdu.
 

Ahmet Şükrü ERTEKİN

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Haz 2013
Mesajlar
9
Tepki puanı
6
Meslek
Uzman (C)
Elektrik kombinasyonundan çıkartılmış bir seyyar görülüyor, kombinasyon içerisinde herhangi bir kablo ile bir seyyar alınamaz. Kombinasyon iki adet 380V priz ve 2 adette sağda ve solda olmak üzere 220V prizden oluşur. Tabi ki iç panele sigorta takılarak farklı bir cihaz kombinasyona gelen elektrikle çalıştırılabilir.
 

uzmancan

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Eki 2013
Mesajlar
231
Tepki puanı
215
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Şantiye binası ile ilgili tehlikeli durumları bulalım.

Ekli dosyayı görüntüle 208


ÖNERİ-CEVAP:

Arkadaşların mesajlarında belirttiği hususları 9 madde olarak bir araya topladım,
10 uncu madde de benden.

Ayrıca bir de önerim var:
Farklı sektörlerden fotoğraflar üzerinde çalışarak,
İnşaat(Köprü,Yol,Gökdelen,Tünel),Fabrika(Boya,otomotiv,tekstil,v.b),laboratuvar,hastane,Otel, gibi farklı sahalarda çalışan ve Forumumuz üyesi farklı mesleklerden olan arkadaşlarımızın ,alanlarındaki etkin tecrübelerinden de böylece yararlanma şansını yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
İyi çalışmalar.
--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
1-kablolar çok ve karışık,
ikaz levhaları yan yana ve alt alta uyarılar yazılmış. Belirli bir zamandan sonra güncelliğini yitirebilir.
pano üzerinde ölüm işareti yok, kapağı var ama herhangi biri gelip çok rahatlıkla müdahale edebilir.
aşağıda görünen siyah priz üzerinde bir tanesinde koruma kapağı yok.
kapının üzeri nden geçirilmeye çalışılan elektrik kablosu kapı açıldığında kopabilir ve kişiyi elektrik çarpabilir.

2-Koruyucu Malzemeni Kullan Levhası Mavi Beyaz Olmalıydı...

3-kapı yönü yanlış

4-elektrik pano levhası ve kkd levhası yanlış
elektrik uyarısı sarı zemine üçgen olmalı
kkd ise mavi zemin-beyaz olmalı

5-Trifaze elek. tesisatı 3 faz 1 nötr 1 toprak şeklinde olmalı,

prizden 4 lü olduğu anlaşılıyor.

6-DUVARDA BOŞDA ÇİVİ

7-çivilerin ve metal çatı üzerinden geçen kablolarda doğrudan temas var,

yalıtkan malzeme ile ayrılmalıdır.

8-Pano üzerinde en son ne zaman kontrol edilmiş, kullanıma uygun mu, yetkili kişinin telefon numarası gibi bilgilendirici etiket olması iyi olurdu.

9-Elektrik kombinasyonundan çıkartılmış bir seyyar görülüyor, kombinasyon içerisinde herhangi bir kablo ile bir seyyar alınamaz. Kombinasyon iki adet 380V priz ve 2 adette sağda ve solda olmak üzere 220V prizden oluşur. Tabi ki iç panele sigorta takılarak farklı bir cihaz kombinasyona gelen elektrikle çalıştırılabilir.

10-Bunlar da benden:

a)Bu bina hangi amaca hizmet etmektedir belli değil,bir levha /yazı olmalı.

(Depo,yatakhane,atelye,jeneratör-kazan dairesi.yemekhane,ofis v.b)

b-)Kapı kasası ve kanat kısmı kapı boşluğuna köpükle pek de standart ve sağlam monte edilmemiş,

c-)Çatı eter nit malzemesi, sanki duvarlar üzerinde boşta duruyor gibi, ahşap kiriş yeterince uygun (yanıcı)ve sağlam bir taşıyıcı değil,rüzgarda her an uçacak gibi,çok az kısmında ,oturduğu duvar ile temas yüzeyine kısmen köpük sıkılmış,

d-)Yağmur oluğu yok, sızan sular elektrik tesisatında,sigorta kutusu/panoda,priz ve fişlerde kısa devreye sebep olabilir,

e-)Çatıya çıkan kabloların izolesi ve hatta gövdesi kısa sürede eternit çatı malzemesince, sıyrılarak,kesilerek hasara uğrayarak kısa devre olabilir.

f-)Kablolar ,uygun evsafta koruyucu boru,spiral içine alınmalı,

g-)Panonun zeminden yüksekliği (kapıya göre)tahminen 100-120 cm olup,uygun değil ,her türlü insan ,araç ve malzeme temasına açık,zarar görebilir,zarar verebilir(elektrik),

h-)Şantiye binası dış cephe olarak ,sıvası,boyası,yalıtımı eksik ve inşaat yönünden standart dışı yapısı ile,termal konforu ve bina içi hijyen şartlarını sağlayamaz.

I-)Bina içine,toz,yağmur,ses,soğuk-sıcak hava-haşarat-yılan-fare v.b rahatlıkla girebilir gibi görünüyor.

i-)Yığma briket yapı,depreme pek dayanıklı görünmüyor.
 

mstfksknmstfkskn

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 May 2013
Mesajlar
4
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman (C)
Bina yangına dayanıklı görünmüyor. PVC kapı ve çatının desteklenmesi için yerleştirilen akşap destekler yangını hızlandırabilir. Pano ve kablolardaki kısa devre yangın başlatabilir.
 