Soru : Patlamaya Karşı Dayanıklı Bölme Hakkında

aysezekiye

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman Adayı (C)
Arkadaşlar Merhaba,

Pistonlu hava kompresörünün (Hava depolar› üzerine monte edilmiş)olduğu bir firmada kompresör üretim alanın içerisinde. Bu kompresörün patlamaya karşı dayanıklı bir bölmede üretim alanının dışarısında olmasına yönelik yasal dayanağım nedir?( İşçi Sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü 30.12.2012 tarihi itibari ile dayanağı kalmadığı için)
Konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim.
 

ediko

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Kas 2012
Mesajlar
253
Tepki puanı
239
Meslek
Uzman (C)
Arkadaşlar bence biraz fazla detayına kaçmışsınız olayın. Evet kompresörler tehlikeli cihazlardır ve patlamasına karşı önlem alınması gerekir ve bence dört duvar arası ulaşılabilir bir yere konması yeterli çünkü asıl amaç patlama anında şarapnel şeklinde küçük parçaların dağılmaması yoksa ana kompresör duvarı delip geçip sıkıntı yaratabilir, ama duvarın ne cinsten olacağı ne kalınlıkta olacağı gibi detaylı bilgi istiyorsanız oraya statik hesap kitabı iyi bilen bir mühendis getirir kompresörü gösterirsiniz markası modeli düşündüğünüz yer gibi bilgiler sonunda statik olarak bir hesap ve proje çıkartır. Yoksa bu standart olarak bu olacak diye kimse söyleyemez hiç bi yerde de yazmaz kompresörden kompresöre bile değişiklik gösterecektir çünkü.
 

Mustafa ULUSOY

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
441
Tepki puanı
597
Meslek
Uzman (C)
ben de anlayamadım. Mevcut tank veya kompresörün ürettiği veya sahip olduğu basınç, çıkabileceği en yüksek basınç, ölçüleri, v.b. özellikleri biliniyor ise patlayacağı zaman ortaya çıkacak enerji/basınç ve güç te hesaplanabilir. Bu şartlara dayanım gösterebilecek dayanım ne ise o o dayanımda çevreleme yapılır.
Zaten odada bir mekanik havalandırma, ışıklandırma veya doğal havalandırma için pencere yok ise, ayrıca oda kapısının altında da hiç açıklık yok ise bunun da hesaba katılması gerekir. Ayrıca patlamanın şartları ne ise, başka bir ifadeyle patlamaya sebep olacak unsurlar ne ise onlara yönelik tedbirler, unsurların oluşmaya başladığı anda olabilecek algılayıcılar/ihbar sistemleri ve de otomatik devreye girecek müdahele veya emniyet sistemleri üzerinde konuşmadan bu patlayacak diye oraya zırh oluşturmak ta bana biraz sonu başa almak gibi geldi.
 

karbon

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 May 2013
Mesajlar
17
Tepki puanı
5
Meslek
Uzman Adayı (C)
merhaba kompresör hakkında ben size bildiklerimi sizinlepaylaşayım
kullandığınız kompresörün fabrika işletme basıncı ve cıhazın imalat çelik sacın kalınlığı ön plana çıkarılarak
cıhaz bulunduğu binada çalışanlara uzakta hatta varsa birkaç duvar arkası daha emnıyetlı olur.
varsa açık bina yanı yoksa bına boşluk ve merdiven aralığı insan yoğunluğunun en az olduğu yer
cihazın imal edildiği sac kalınlığından 2 mm fazlası ile üç tarafı en az 10 cm çelik çelik hasırlı beton arma yapılır
bu duvarların birisinin alt tarafı cıhazın alacağı hava yı emmesi için filitreler konsun diye boşluk bırakılır betonda
kapıda ç ift tarafı çelik saçlı içeri doğru açılacak biçimde yapılır
tavan cıhazın egzoz ve ısı üretiği için en az 15 cm aralıkla hafif malzemedenkapatılır
cıhaz yere lastik takozlarla ayakları ile beraber çelik dubel ile tuturulur
cıhazın kendi ısıssını atması için odanın serin alan tarafından fan ile soğutulur gerekirse
 

karbon

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 May 2013
Mesajlar
17
Tepki puanı
5
Meslek
Uzman Adayı (C)
Benim risk analizi yapmam gereken firma tekstil atölyesi ve bir işhanında ara katta kompresör atölye içinde kenarda duruyor ve buna nasıl bir bölme yapabilecekleri muamma.... Bu durumda, hayati tehlike yaratan durumlar ancak bakanlığa bildirilmesi gerekiyor ama hayati tehlike olup olmadığına nasıl karar verilebilir?
merhaba bildiğim kadarı ile sıze yardımcı olayım
o cıhazı varsa ust tavan arası ve çatı açıksa çatıya çıkartsınlar kompesöre orada güvenli bir oda yapsınlar
bunlarda olmuyorsa bulunduğu yerde bir güvenli oda yapılır betonarme ve kapısı insanların geçmediği tarafta olur duvarlardan dışa bakan tarafı yapılan odanın tek boyutunnda 20 cm eninde kırılıp boşaltılır yine odanın en iyi hava aldığı yerden tabandan filitre konacak yerler yapılır
cihaz bulunduğu tabana lastik takozlar üstüne çelik dubellerle zapddedilir.yine cihazın kendi ısısını atması için dişarı doğru fan konur
 

akpinar

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Eyl 2012
Mesajlar
14
Tepki puanı
5
Meslek
Uzman (C)
arkadaşlar bir makine mühendisi bu basınçlı kapların kontrolünü yapmak için nasıl tecrübe kazanabilir elinde eğitim veya video olan var mı sektör de hep tırı vırı kontrol ediliyor.
 

pınar ayd

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
31
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
herkese kolay gelsin,seyyar kompresörlerin çalışma alanı içersinden uzaklaştırmak yeterli diye biliyorum doğrumudur? ayrıca bir odaya gerek yok?
 

murat2242

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
102
Tepki puanı
44
Meslek
Uzman (C)
Dayanıklı bölmenin bir standartı yok, zaten içinde 7.5 bar olan bir tankın patlaması facia demek.Ancak müfettiş üstü açık kalacak şekilde 5mm sacdan 4 tarafı korunaklı bir duvarı kabul etti.
 

zaferarisoy

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
2
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba Arkadaşlar,

Öncelikle Hüseyin Bey'e paylaşımı için teşekkür ederim. Bu başlığı açtığımdan beri bu sorunun cevabını arıyorum. Kompresör firmalarını, makine mühendisleri odası dahil periyodik teknik kontrol gerçekleştiren firmaları aradım ve tek ulaşabildiğim cevap beton duvar yapılabileceği. Ancak bu patlamaya karşı dayanıklı bölmenin (duvarın) teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye hala ulaşamadım.

Bununla ilgili bir standart var mı, varsa nereden bulabilirim? Daha önce çalışma yapmış olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.

Konu cidden çok önemli, olası bir patlama veya ona benzer bir durum yukarıdaki örneklerde olduğu gibi ciddi zararlar doğuracaktır.

İyi çalışmalar..
Basınçlı tank için patlamaya karşı korunmuş odanın; 2 m. yüksekliğinde, beton perde duvar ile veya en az 6 mm. et kalınlığında saç duvar ile çevrilmelidir.Üstü hafif malzemeyle kapatılması yeterlidir.
 

isgprof

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2016
Mesajlar
101
Tepki puanı
75
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba konuyu hortlatıyorum 8-) Biz de hava tanklarımızın etrafını kapatacağız. Tanklar fabrika dışında bitişikte. Sadece 6 mm sac yeterli mi yoksa sac ile takviyeli betonarme yapı mı olması gerekli ? Net bişey de bilmiyoruz ki arkadaş işveren bize soruyo biz de forumlara :k_karışık:
 

isgprof

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2016
Mesajlar
101
Tepki puanı
75
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Bir de örnek uygulama var mıdır? Firmasına yaptıran ya da bir yerde gören eden var mı nasıl yapmış yapanlar?
 

okhan

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Eyl 2012
Mesajlar
249
Tepki puanı
121
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Bir de örnek uygulama var mıdır? Firmasına yaptıran ya da bir yerde gören eden var mı nasıl yapmış yapanlar?

Biz şöyle yaptık; Bahçe korkuluklarımız vardı yanılmıyorsam 5 mm kalınlıkta demirdendi. Böyle bildiğimiz düz 1 m yükseklikteydi.
Onları ölçtük biçtik tankın etrafını çevirdik, zemine tij çakıp flanşları geçirip çift somun attık. Çatısını da trapez sacla kapattık oldu bitti.
Sac kapatırsanız tank özellikle yazın fazla ısınır içinde su yoğuşur hava kurutucunuz yorulur tankın manometresini göremeyebilirsiniz onu dışarı çıkarmak zorunda kalırsınız falan filan. Bizim yöntem gayet güzel, denetimden de geçti, yine de siz bilirsiniz ama ben sac yapmam, gerek yok.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

isgprof

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2016
Mesajlar
101
Tepki puanı
75
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Yok mudur arkadaşlar böyle bir uygulama yaptıran ? Denetimde herkese uygundur mu dendi nedir :D
Hani perde beton mu yaptınız, et kalınlığı ne kadar, çelik sac ile kapattınız, sandwich panel mi kullandınız yok mudur bilgisi olan.
Bizde 3 metre yüksekliğinde tank da var 2 metre de var büyük hepsi.
 

DUYGU ŞAHİNN

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Nis 2013
Mesajlar
4
Tepki puanı
4
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
merhaba,
Benim firmamda da resimdeki gibi basıncı 7 Bar olan işletme içerisinde bir hava tankı var. Ben de bunu 5mm et kalınlığında saç ile üstü açık bir şekilde kapattırsam olur mu ya da önerebileceğiniz farklı bir çözüm var mıdır?
 