Arkadaşlar havalandırma fan motorlarının çekiş gücünde hesap yapmak sizleri yanıltır. Hava akım hızı ölçümü yapınız o şekilde hesaplamalar yapınız. Boşalma hızı sıvı ve gazlarda farklı olarak hesaplanır. Sıvılarda hacim ve birim zaman ilişkisi kurunuz. Gazlarda ise standartta verilen fizikokimyasal formülü kullanınız. Formülde entropi değerlerini alırken ilgili gazların değerlerini alınız. Kolay gelsin.
 

Funda Gürsoy Özkocacık

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
son olarak f(kalite faktörü) ile ilgili bilgi veriri misiniz?
dg/dt değeri 1 olarak alabilirsiniz. formülü var ama şuan bulamadım. 1 alınmasının sebebi ise max. 1 olan doğalgaz ile eşit olmasıdır.
f ise havalandırma kalite faktörüdür. 1-5 arası bir değer alabilirsiniz. ortam ölçümlerinde hava akım hızınız ve diğer değerler bu konuda size fikir verecektir.
 

graviton(suat)

Üye
TÜİSAG Üyesi
dg/dt değeri 1 olarak alabilirsiniz. formülü var ama şuan bulamadım. 1 alınmasının sebebi ise max. 1 olan doğalgaz ile eşit olmasıdır.
f ise havalandırma kalite faktörüdür. 1-5 arası bir değer alabilirsiniz. ortam ölçümlerinde hava akım hızınız ve diğer değerler bu konuda size fikir verecektir.
Funda hanım dg/dt =1 alınırsa butun değerler standart değerler olmazmı? bu durumda her gaza ait standart bir Vz değeri olurki bu durum ne kadar sağlıklı olur? ,kaçağın yapıldığı noktanın kesit alanının herhangi bir önemi yok mu?
 

Funda Gürsoy Özkocacık

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Funda hanım dg/dt =1 alınırsa butun değerler standart değerler olmazmı? bu durumda her gaza ait standart bir Vz değeri olurki bu durum ne kadar sağlıklı olur? ,kaçağın yapıldığı noktanın kesit alanının herhangi bir önemi yok mu?
tekrar kontrol ettim dökümanımı ama hayır aynı çıkmamış. k ve lelm değerleri ve T değerini atlamayın.
 

NURAY AYGÜN

Üye
TÜİSAG Üyesi
Merhabalar, değerli paylaşımlarınızı gördüm ve bana yardımcı olabilceğinizi umuyorum.
Patlamadan korunma hesabı yaparken çeşitli formuller var örneğin en basitinden standarttan örnek vereyim..
ekteki resme bakarsanız
Boşalma hızı, (dG/dt)max değerini soruda vermiştir.
Bizim bunu kendimiz bulmamız gerekiyor.
Buna örnek de başka bir kaynakta şu şekildedir.




  • Ürün :Aseton

    Geometri : 3 metre boyunda tank

    Emniyet : Gaz tahliye vanası

    Yayılma noktası :Tank dibindeki bağlantı flanşında sızıntı.

    Yayılma Kesiti :1mm2 =10-6 m2

    Ƥ(yoğunluk) :790 kg/m3

    g (yer çekimi ivmesi ) :9.81 m/sn2

    Basınç farkı : Pv=5X103 pa (maksimum basınç, kap içi )

    P= Pv + Ƥgh = 5X103 + 790 X 9,81 X 3 =2,8 X 104 Pa

    Yayılma Oranı: Sıvı için daha önce paylaşılan sıvı yayınım dosyasındaki bağıntıya göre;

    dG/dt=S.(2. Ƥ. P)1/2 = 10-6 . ( 2. 790 . 2,8X 10000 )1/2 = 6,7 X 10-3 kg/s

    Ben bu formülde verilen basınç farkı olarak geçen Pv nin nasıl bulunduğunu anlamak istiyorum.


    Ancak o zaman bu işlemlere devam edebileceğim.
Patlamadan korunma dökumanı yapanlar bunu nasıl hesaplıyor? Bulamadım..
 

Ekli dosyalar

  • ts 3491 hesap örnek.jpg
    ts 3491 hesap örnek.jpg
    355.6 KB · Görüntüleme: 768

uzmknn

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
nuray hanım ;

tankın yüksekliği * sıvı yogunluğu * yerçekimi ivmesi
 

NURAY AYGÜN

Üye
TÜİSAG Üyesi
Size bir sorum olacak. Bir tankta aşağıdaki kimyasallar farklı zamanlarda depolanabiliyor. Sizce hangisi daha riskli, hangisinin patlamadan korunma hesabını yapayım?
• Butil Glikol
• Di etilen Glikol
• Metilen Klorid
• Perkloretilen
• Propilen Glikol
• Trikloretilen
 

GÖKMEN_0421

Üye
TÜİSAG Üyesi
Patlamadan Korunma Dokümanı TS EN 60079 Standardına veya ilgi diğer standartlara uygun olmalıdır. Bir metodu olmalı, haplamalarla zone ve patlayıcı ortamın hacmi gibi değerler bulunmalıdır. Yapılan hesaplamalar sonucu önlemler belirlenmelidir.Ekteki rehber dokuman P.K.D'nın nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır.
Saygılarımla,
gerçekten beğendim elinize sağlık bende uğraşıyorum bir tane yapayım diye bakalım yaparsam paylaşacağım iyi çalışmalar
 

Ersin

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Merhabalar, değerli paylaşımlarınızı gördüm ve bana yardımcı olabilceğinizi umuyorum.
Patlamadan korunma hesabı yaparken çeşitli formuller var örneğin en basitinden standarttan örnek vereyim..
ekteki resme bakarsanız
Boşalma hızı, (dG/dt)max değerini soruda vermiştir.
Bizim bunu kendimiz bulmamız gerekiyor.
Buna örnek de başka bir kaynakta şu şekildedir.




  • Ürün :Aseton

    Geometri : 3 metre boyunda tank

    Emniyet : Gaz tahliye vanası

    Yayılma noktası :Tank dibindeki bağlantı flanşında sızıntı.

    Yayılma Kesiti :1mm2 =10-6 m2

    Ƥ(yoğunluk) :790 kg/m3

    g (yer çekimi ivmesi ) :9.81 m/sn2

    Basınç farkı : Pv=5X103 pa (maksimum basınç, kap içi )

    P= Pv + Ƥgh = 5X103 + 790 X 9,81 X 3 =2,8 X 104 Pa

    Yayılma Oranı: Sıvı için daha önce paylaşılan sıvı yayınım dosyasındaki bağıntıya göre;

    dG/dt=S.(2. Ƥ. P)1/2 = 10-6 . ( 2. 790 . 2,8X 10000 )1/2 = 6,7 X 10-3 kg/s

    Ben bu formülde verilen basınç farkı olarak geçen Pv nin nasıl bulunduğunu anlamak istiyorum.


    Ancak o zaman bu işlemlere devam edebileceğim.
Patlamadan korunma dökumanı yapanlar bunu nasıl hesaplıyor? Bulamadım..
Pv denen kabın içinde izin verilen maksimum basınç yani emniyet valfinin açma basıncı (formulle bulunmuyor üretici bu değerde emniyet valfi koymuş ekipman üzerinden okunacak)
 

Duygu Dudak

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Merhabalar elinde hiç 2015 standardına göre hazırlanmış pkd örneği olan var mı ?
 

uzmknn

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
duygu hanım benim hazırladığım bir kaç tane var bir tanesini paylaşıyorum. firma bilgilerini,resimleri ve zone haritasını çıkardım paylaşmam etik olmaz diye.
umarım işinize yarar. inceleyen arkadaşlar olursa yorum yaparlarsa daha iyi bir döküman çıkarılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • KENAN ATALAR ÖRNEK PKD DÖKÜMANI.doc
    10.5 MB · Görüntüleme: 413
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.