Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi düzenlenirken aşağıdaki soru listesinde yer alan kriterlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1.Tür ve kesit olarak projeye uygun mudur ?
2. Harici kablo başlığı, mekik sigortası, klemensi uygun mudur?
3. Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir?
4. Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mudur?
5. Yer altı kablo tesisi uygun mudur, dam direği galvanizli midir ve 2” (inç) borulu mudur?
6. Temel topraklayıcı ile varsa diğer topraklayıcılar malzeme ve boyutça uygun mudur?
7. Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş midir?
8. Kesicili saç pano yerine monte edilmiş midir?

ENERJİ ODASI, KABLO ŞAFTI, SAYAÇ VE DAĞITIM TABLOLARI
9. Enerji odası ve kablo şaftı ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür?
10. Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir?
11. Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur?
12. Sayaç bağlantıları normal midir?
13. Ölçü devresinin bağlantıları uygun mudur?
14. Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri, türleri ve renkleri normal midir?
15. Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları bir fazlıda kesici, üç fazlıda kofre midir?
16. Sigorta ve kesici amperajları uygun mudur?
17. Sigorta viskontakları normal midir?
18. Sigorta bağlantı uçları normal kullanılmış mıdır?
19. potansiyel dengeleme (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB) normal midir?
20. PDP’ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmış mıdır?
21. Tüm tabloların iç bağlantıları normal ve düzgün müdür?
22. Sayaç panoları içindeki aydınlatma düzeyi uygun mudur?

MOTORLAR
23. 5 kW’tan küçük motorlar için termik şalter kullanılmış mıdır?
24. 5 kW’tan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle yapılan koruma uygun mudur?
25. 5 kW’tan büyük motorlarda yıldız / üçgen vb. yol verme düzeni kullanılmış mıdır?
26. Motor gövdeleri topraklanmış mıdır?
27. Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiş midir?

ASANSÖRLER
28. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?
29. Devre koruma sigortası ve otomatik açıcıların akım değerleri uygun mudur?
30. Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mudur?
31. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?
32. Asansör makine dairesi elektrik tesisatı tam ve uygun mudur?

AYDINLATMA
33. Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal midir?
34. Sabit aydınlatma tesisatı normal midir?
35. Kablo ve sigorta değerleri ile bağlantıları normal midir?
36. Kullanılan lambalar güç ve bağlantı yönünden normal midir?

ZİL vb. TESİSAT
37. Tesisat genel olarak normal midir?
38. Kullanılan transformatör yeterli ve normal bağlanmış mıdır?
39. Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır?

ANAHTARLAR
40. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?
41. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?
42. Faz üzerine mi bağlıdır?

PRİZLER
43. İletkenin renk ve kesiti normal midir?
44. Kullanım yerleri, yerden yükseklikleri normal midir?
45. İletkenlerin renk ve kesitleri normal midir?
46. Topraklamaları normal midir?

BUATLAR
47. Bağlantıları klemens ile yapılmış mıdır?
48. Boru çapları giriş-çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mudur?
49. Kare buat ölçüleri uygun mudur?

AG KOMPANZASYON
50. Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve motorlarda kompanzasyon yapılmış mı?
51. AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli midir?
52. AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi ayarları yapılmış mıdır?
53. AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli midir?
54. AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli midir?
55. AG kompanzasyon tesislerinde pano kapağında anahtar (sviç) var mıdır?
56. AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör akım değerleri uygun mudur?
57. AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev yapıyorlar mı?

GENEL
58. Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi?
59. Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır?
60. Bütün sortilere faz, nötr ve koruma hattı kesintisiz ulaşmakta mıdır?
61. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?
62. Tesisatta kullanılan araç, gereç ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun mu?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

yusufhayriye

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
21
Tepki puanı
20
Meslek
Uzman (C)
arkadaşlar bu herhangi bri yönetmelikye yazıyor mu kontrol edileceği...Elektrik iç tesisler yönetmeliğine baktım bulamadım.
 