Soru : Acil Çıkış Sayısı

volkan aydemir

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
31 Ocak 2012
Mesajlar
58
Tepki puanı
11
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
3100 metrekare lik odalara bölünmüş bir fabrika imalat alanın da kac adet acil çıkış bulunması gerekir. 90 kişi çalışıyor. Yagmurlama sistemi yok. Hesaplamalar nasıl yapılıyor.
 

Sorgulayan Adam

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ara 2012
Mesajlar
161
Tepki puanı
233
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 19/12/2007
No : 26735

Acil çıkışı zorunluluğu
MADDE 150- (1)Mevcut yapılarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a.Mevcut yapılarda, 147 nci ve 148 inci maddeler esas alınarak her bir çıkışın genişliği 200 cm’yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az 2 çıkış, 600 kişinin aşıldığı yerlerde en az 3 çıkış ve 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az 4 çıkış olması şarttır.

b.Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki mesafe, en uzun köşegenin 1/3’ünden, yağmurlama sistemli yapılarda ise, 1/4’ünden az olamaz.

........................................................................................

Bu maddede işaret edilen Yönetmeliğin 147. ve 148. maddelerindeki uygunluk şartları için "Kaçış mesafesi" ölçülmesi, "Kullanıcı yükü" hesaplanması gibi ihtiyaçlar vardır. Yapılan işe ve bina yapısına da bağlı olarak Ek'te verilen tablolara uygun olacak şekilde acil çıkış kapısı sayısının yeterliliğine, kaçış yolu genişliği uygunluğuna vb. karar verilir.

Çalışan sayısı 60 kişiyi aştığı için en az iki acil çıkış bulunması gerektiği yukarıdaki maddeden anlaşılabilir. Ancak 2 çıkışın yeterli olup olmayacağına karar verilmesi, kaçış yolları genişliklerinin uygunluğu vb. konular için istenilen ölçüm ve hesaplamaları yapmak gerekir. Kişisel düşüncem, kesin bir karara varmadan önce ilgili konuda itfaiyeden yardım almanın makul olacağı yönündedir.
 

osman.koyuncu

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
214
Tepki puanı
225
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ; 31 , 32 , 33 , 39 , 147 , 148 , 150 maddeleri inceleyin. Sonuca ulaşırsınız.
 

güncel

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
15 Ağu 2013
Mesajlar
31
Tepki puanı
23
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Acil çıkış zorunluluğu MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. (2) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır. (3) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz. (4) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

ayrıca hesaplamalr için madde 32 ve 33 e bakmanızda fayda var.
 

isgprof

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2016
Mesajlar
101
Tepki puanı
75
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba arkadaşlar. Acil çıkış kapısı hesabı yapılırken metrekare hesabı yapılıyor mu? Yönetmelikte sadece kişi sayısına göre belirlenmiş çünkü.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.