Soru : Yeni İnşa Edilen Bir Fabrika Binasına Kaç Hidrant Kaç Acil Çıkış Konulmalı Ve Lüx Oranı Nasıl Hesapl

BARIŞ KAYA

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Ara 2011
Mesajlar
34
Tepki puanı
63
Merhaba Arkadaşlar Danışmanlığını yaptığım bir firma fabrika binasını yeni bir yere taşıyor. Şu an inşaat devam ediyor. Bana aydınlatmanın kaç lüks olması gerektiğini Kaç adet acil çıkış ve kaç adet hidrant gerektiğini sordular bu konuda yardımcı olabilecek varmı şimdiden teşekkürler BİNANIN İNŞAAT ALINI 12000 M2 VE KAPALI ALAN 10000 M2 ( KAPALI ALAN BOYU 164 MT VE ENİ 64 MT )
 

ceyhun

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ara 2011
Mesajlar
38
Tepki puanı
220
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Binada kisi sayisi 500’u gecerse 3 cikis noktasi bulunmalidir. Acil durum aydinlatmasi en az 60 dk aydinlatmaya devam edecek sekilde olmalidir. Sesli uyari cihazlari ses seviyesi 75-120 db arasinda olmalidir. Seyyar sondurme cihazlarina uzaklik en fazla 25 metre olmalidir. Düşük tehlike sinifinda her 500 m2ye 1 adet 6 kglik ysc gerekir.orta ve yuksek tehlike sinifinda her 250 m2 yapi insaat alani icin 1 adet uygun tipte 6 kg.lik Ysc gerekir.
 

ceyhun

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ara 2011
Mesajlar
38
Tepki puanı
220
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Ekli dosyada ise tüzükte yer alan aydınlatma değerlerini görebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Aydınlatma Değerleri.docx
    14.7 KB · Görüntüleme: 61

Cem AKBULAK

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Şub 2012
Mesajlar
638
Tepki puanı
813
HİDRANT SİSTEMİ

Madde 95- (1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.
(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.
(3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
(4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir.
(5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.
(6) Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir.
(7) (Değişik fıkra: 10/08/2009 - 2009/15316 S.Yön./34. mad.) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2'den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.
(8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra yapamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir.
kaynak=binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
 

ckur

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
25
Tepki puanı
44
Merhaba Arkadaşlar Danışmanlığını yaptığım bir firma fabrika binasını yeni bir yere taşıyor. Şu an inşaat devam ediyor. Bana aydınlatmanın kaç lüks olması gerektiğini Kaç adet acil çıkış ve kaç adet hidrant gerektiğini sordular bu konuda yardımcı olabilecek varmı şimdiden teşekkürler BİNANIN İNŞAAT ALINI 12000 M2 VE KAPALI ALAN 10000 M2 ( KAPALI ALAN BOYU 164 MT VE ENİ 64 MT )
Merhaba Barış Bey, nerede ikamet ediyorsunuz. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde ikamet ediyorsanız, İYEM'de (İzacam Yalıtım Eğitim Merkezi) YANGIN-C : 5 - 6 Nisan - Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi var o eğitime katılmanızı tavsiye ederim. Soruların hepsine cevap bulabilirsin. Eğitim ücretsizdir. Saygılarımla.
 

BARIŞ KAYA

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Ara 2011
Mesajlar
34
Tepki puanı
63
Merhaba Barış Bey, nerede ikamet ediyorsunuz. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde ikamet ediyorsanız, İYEM'de (İzacam Yalıtım Eğitim Merkezi) YANGIN-C : 5 - 6 Nisan - Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi var o eğitime katılmanızı tavsiye ederim. Soruların hepsine cevap bulabilirsin. Eğitim ücretsizdir. Saygılarımla.

Bu değerli bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim Ben Çorludayım ve bu seminere muhakkak katılacağım
Saygılar
Barış KAYA
 

Esat ÜN

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Ara 2011
Mesajlar
323
Tepki puanı
375
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
istanbul avrupa da oturuyorum . dilovası çok uzak. serviside uygun yerlerden geçmiyor. aksi halde mutlaka gelmek isterdim bende. çok faydalı olacağı muhakkak.
 

ckur

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
25
Tepki puanı
44
Merhaba Barış Bey, elimde endüstriyel tesislerin inşaat aşamasında ki yapılarda yangın sistemlerinin dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bir döküman olacaktı bulabilirsem göndereceğim. Sizin Konunuz 09.09.2009 "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"de var, (http://www.yangin.org/dosyalar/yangin_yonetmeligi_2009.pdf) detaylı incelemeniz gerekecek. Ayrıca size linkini verdiğim,
(http://www.iso.org.tr/GenelIslemler..._acil_durum_yonetimi_rehberi.zip?redirected=1) ek sayfalarında hazır formatlar var, umarım faydalı olur. kolay gelsin.
 

ckur

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
25
Tepki puanı
44
Barış Bey, Bahettiğim İnşaat Aşaması Formunu buldum, e-posta yazarsanız gönderebilirim.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,508
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Barış Bey, Bahettiğim İnşaat Aşaması Formunu buldum, e-posta yazarsanız gönderebilirim.
Merhaba,
Telif ile ilgili bir sıkıntı yoksa forumda paylaşırsak tüm arkadaşlarımıza yardımcı olacağını düşünüyorum.
İyi çalışmalar,
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.