TS CEN/TS 54
-
14 Standardında konu ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir.
5.3 Binanın korunması gereken bölümleri
5.3.1 Koruma kapsamı
5.3.3 Toplam koruma
Toplam koruma sistemi, bu kılavuzun özel olarak muaf tuttuklarının dışında
binanın içindeki bütün hacimleri kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir.
5.3.4 Bölme koruması
Bölme koruması sistemi binanın sadece belirli kısımlarını (genellikle en hassas alanları)
kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir. Bir bölme k
oruması sisteminin sınırları,
yangın bölmesi sınırları olmalıdır. Bu sınırlar içindeki koruma toplam koruma sistemininki
ile aynı olmalıdır. Bir kısmi koruma sistemi kullanılacaksa, binanın korunacak kısımları
Madde 5,6’daki dokümantasyonda belirtilmelidir.
5.3.5 Kaçış yolu koruması
Sadece kaçış yollarını koruyan bir sistemin insanlara, kaçış yolları duman ve ısı ile
kapanmadan önce kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi amaçlanır. Bu tip
sistemlerin yangının kaynağı olan odada bulunabilecek insanl
arı koruması
beklenmemelidir. Bu sistem sadece yangınla doğrudan ilgili olmayanlara bilgi vermek
amacını taşır. Genel olarak, kaçış yollarına monte edilen duman dedektörlerinin
insanlara bu yollardan kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi beklenir.
Ancak,
kaçış yollarına bitişik odalardaki bazı yangın durumlarında dumanın yangından dar
açıklıklar vasıtasıyla (kapı çatlakları gibi)
kaçarken soğuduğu ve tavana monte edilmiş olan dedektörler çalışmadan önce baş
hizasında ve altında duman birikmesine se
bep olduğu görülmüştür. Böyle bir soğuma
ihtimali varsa kaçış yollarının korunması için bitişik odalara yangın algılayıcıların monte
edilmesi gerekli olabilir.
5.3.6 Mahallî koruma
Mahallî koruma belirli fonksiyonları, özel cihazları ve yüksek riskli alanları korumak için
kullanılabilir. Mahallî koruma alanının tecrit edilmesi gerekmez, toplam koruma veya
bölme koruması içinde yer alabilir, fakat genel korumadan daha yüksek bir koruma
seviyesine sahip olabilir. Mahallî koruma kendi başına korunan alan için
de başlayan
yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için
koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur.
5.3.7 Teçhizat koruması
Teçhizat koruması belirli teçhizatın içinde başlayan yangınlara karşı koruma sağlar.
Teçhizat koruması sağlayan dedektörler çoğunlukla teçhizat mahfazasının içine
yerleştirilir ve böylece genel koruma amaçlı detektörlerden daha önce yangını
algılayabilir. Mahallî korumada olduğu gibi, teçhizat koruması kendi başına korunan alan
içinde başlayan yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan
yangınlar için koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur.
5.3.8 Korunması gerekmeyen alanlar (Sizin aradığınız kısım bu heralde!)
Özel şartlar yoksa bazı alanlar yangından korunma gerektirmeyecek kadar düşük yangın ri
skine sahip alanlar olarak değerlendirilebilir (Madde A.5.3.8). A.5.3.8.Otomatik algılama
ile korunması gerekmeyen alanlar aşağıdakileri içerebilir:
a) Yanıcı malzeme veya çöp depolama amacıyla kullanılmamaları kaydıyla banyolar,
duşlar, yıkanma odaları, tuvaletler,
b) Döşemelerden, tavanlardan ve duvarlardan geçiş yerlerinde uygun şekilde yangına
karşı korunmuş olmaları veya yangın tecridine sahip olmaları kaydıyla ve acil durum
sistemlerine ait kabloları içermemeleri şartıyla (kablonun en az 30 dakika yan
gına
dayanması durumu hariç) kesit alanı 2 m2’den az olan düşey şaftlar ve düşey kablo
kanalları,
c) Çatısız yükleme sundurmaları,
d) Brüt hacmi 20 m3’ten az olan havalandırmasız, donmuş gıda depoları.
Boşlukların (döşeme altı ve tavan üstü boşluklar dâhil
) aşağıdaki durumlarda bağımsız dedektörlere sahip olması gerekir:
e) Boşluktaki yangının boşluk dışındaki dedektörler tarafından algılanmasından önce
yangının başladığı odadan dışarıya yangının veya dumanın yoğun şekilde yayılması
ihtimali olması,
f) Boşluktaki yangının algılanmasından önce acil durum sistemlerine ait kablolara hasar
verme ihtimalinin olması.
Aşağıdaki özelliklere sahip boşluklarda bağımsız dedektör olması gerekmez:
g) Yüksekliği 1 m’den az olan alanlar,
h) Uzunluğu 10 m’den az olan alanlar,
i) Genişliği 10 m’den az olan alanlar,
j) Diğer alanlardan yanmaz malzemelerle tamamen ayrılmış olan alanlar,
k) Herhangi bir 1 m2’lik kısmında 25 MJ yanıcı malzemeden fazla yangın yükü
yoğunluğuna sahip olmayan alanlar (Bunun için standardın Ek D tablosundaki değerler
ya da seçilen kabloların kataloglarındaki MJ/m cinsinden değerleri baz
alınarak
hesaplama yapılır),
l) Acil durum sistemlerine ait kabloların geçmediği alanlar (kablonun en az 30
dakika
yangına dayanması durumu hariç).
Sonuç olarak yangın
algılama ve alarm sistemi projelendirdiğiniz bina ile ilgili,
varsa ilgili makam, idare, kullanıcı vb. ile yangın danışmanı ve sigorta
şirketinden
koruma kapsamını talep etmeniz gerekmektedir. Koruma kapsamı
sizlere yazılı
olarak belirtilmediyse bu durumd
a risk değerlendirme bilgileri
ışığında korunması
gerekmeyen alanlar hariç yangını erken tespit için
tasarımınıza karar vermeniz
gerekmektedir. İlgili makam, idare, kullanıcı v.b. ile
yangın danışmanı ve sigorta
şirketinden koruma kapsamı proje müellifine
yazılı
olarak iletilmemişse ve projenin
koruma kapsamında bir eksiklik olursa
doğrudan proje müellifleri sorumlu tutulur.
Saygılarımla.