Topraklama Ölçümü Direnç Değerleri Kaç Ohm Olmalıdır?

asimaksu1

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Haz 2021
Mesajlar
29
Tepki puanı
28
Medeni hal
Evli
Meslek
Diğer

Topraklama Sınır Değer Hesabı


Hepimizin bildiği üzere ülkemizde herhangi bir topraklama ölçümü için yönetmeliklere bağlı bir topraklama değeri yoktur. Bu yüzden topraklama direnç değerleri ne olmalıdır diye hep sorulmaktadır. Topraklama değeri ne olmalıdır sorusundan önce bizlerin birtakım hesaplar yapmamız ve buna göre izin verilen topraklama değerini bulmamız gerekir. Bu hesaba Topraklama Sınır Değer Hesabı denilmektedir. Şimdi birlikte bu hesaba göz atalım.

Tehlikeli Dokunma Gerilimi Nedir​

Etkin değeri, alçak gerilimde 50V üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. Bu gerilim özel mahallerde (havuz, ıslak hacimler…) 25V olarak alınmalıdır.

Topraklama Sınır Değer Hesabı Nasıl Yapılır​

Tehlikeli dokunma geriliminin 50V olduğunu söylemiştik. Bu bir kenarda dursun. Hepimizin bildiği üzere prizler, makineler, hatta panolar bile kendinden bir önceki nokta da sigortalar vasıtasıyla sisteme bağlanır. Bu sigortaların açma akımları ani açma akımları gibi değerleri bulunmaktadır. En çok karşılaşacağınız sigortalara örnek verelim;
Topraklama-En-Az-Kac-Olmali.jpg


B Tipi : Nominal akımının 5 katı akım geçmesi durumunda ani açma yapar
C Tipi : Nominal akımının 10 katı akım geçmesi durumunda ani açma yapar
D Tipi : Nominal akımının 15 katı akım geçmesi durumunda ani açma yapar
TMŞ Tipi : Nominal akımının 10 katı akım geçmesi durumunda ani açma yapar
Kaçak akım röleleri için ise 30mA , 300mA veya toroidal ise ayarlandığı kaçak akım miktarı baz alınır. 500mA, 1A , 2A gibi.

Sigortalar İçin Sınır Değer Hesabı​

Sigortalarda sınır değer hesabı konusu içerisinde B, C, D, TMŞ, veya Bıçaklı Sigorta gibi tüm devre kesici işi gören elemanları kapsadığını belirtmek isterim.
Sigorta-Sinir-Degeri-Hesabi.jpg


Örnek; Bir elektrik motoru veya bir CNC gövdesinde topraklama yapılmış. Bu elemanın enerji aldığı sigorta C25 olsun. Hangi direnç değerinde bir topraklama ölçümü sonucu çıkmalı ki uygundur diyebilelim?
Hesap ;
Elde ki veriler,
  • Tehlikeli dokunma gerilimi = 50V
  • Eleman C25 sigorta üzerinden beslenmiş. Ani açma için 25×10 (10 katsayısı C tipi sigortanın karakteristiği) 250A geçmelidir.
Formül = Tehlikeli Dokunma Gerilimi / Açma Akımı
=50 / 250 : 0.2 OHM (gerçekten düşük bir değer ve yakalanması zor)
Bu çıkan sonuç şu anlama gelir; Eğer sen bu şartlar altında (C25 sigorta ile beslenme ve kaçak akım rölesi olmaması durumu) 0.2 OHM veya altında bir topraklama direnci değeri sağlayamazsan burada dolaylı dokunmaya karşı korunmadan bahsedilemez.

Kaçak Akım Rölesi Sınır Değer Hesabı​

Elektrik panolarında kaçak akım rölesi sınır değer hesabı yapmak oldukça basittir. Şimdi gelin birlikte bir örnek üzerinden ilerleyelim.
kacak-akim-rolesi-sinir-degeri-hesabi.jpg

Örnek; Bir elektrik motoru veya bir CNC gövdesinde topraklama yapılmış. Bu elemanın enerji aldığı sigorta C25 olsun. ve beslendiği pano da C25 sigortanın enerji aldığı noktada 63A 30mA bir kaçak akım rölesi olsun. Hangi direnç değerinde bir topraklama ölçümü sonucu çıkmalı ki uygundur diyebilelim?
Hesap ;
Elde ki veriler,
  • Tehlikeli dokunma gerilimi = 50V
  • Eleman C25 sigorta üzerinden beslenmiş. Ani açma için 25×10 (10 katsayısı C tipi sigortanın karakteristiği) 250A geçmelidir.
  • 30 mA değerinde bir kaçak akım rölemiz vardır.
Formül = Tehlikeli Dokunma Gerilimi / Açma Akımı
=50 / 0.03 : 1.666,67 OHM (kaçak akım rölesi varsa sınır değer rölenin mA değerine göre hesaplanır)
Sonucu yorumlayalım : Tesisatta kaçak akım rölesi kullanınca bu kadar büyük bir topraklama direnci değerine bile uygun denilebilmektedir. Ama yinede topraklama olarak bu değerleri hiçbir yerde göremezsiniz. Görebilecekleriniz genelde 0.1-20 ohm arası sonuçlardır. Eğer makinanın gövde ölçümü 10 OHM çıksaydı uygun muydu? Evet uygun olurdu. Ama yinede bu denli yüksek OHM değerleri çıkması durumunda işletmelere tavsiye niteliğinde topraklama iyileştirilmesi önerilir.

Sık Sorulan Sorular​

Makine Gövde Topraklaması Kaç OHM Olmalıdır.
Makinelerde tipi farketmeksizin topraklama sınır değeri hesabı yapmadan bir ölçüm değerinden bahsedemeyiz. Yönetmelikte tavsiye edilen sınır değer 1 OHM gibi bir ibare geçsede bu hepsi için uygun değildir. Sınır değer hesabı anlattığımız üzere makinenin beslendiği sigorta (devre kesici) ye göre sınır değer hesabı yapılarak bulunur. Eğer makinenin beslendiği hat üzerinde o hatta ait kaçak akım rölesi var ise öncelik kaçak akım rölesine göre sınır değer hesabı yapmak gereklidir.
Pano Topraklama Ölçümü Değeri Kaç OHM Olmalıdır
Elektrik panolarını da bir makine gövdesi gibi düşünerek işlemleri yapabilirsiniz.
Paratoner Topraklama Direnci Ne Olmalıdır
TSE Standartlarında tavsiye niteliğinde 10 OHM ve altı diye belirtilir. Ama biz uygulamada daha küçük değerler görmek isteriz. Sebebi de şudur. Temel topraklama ile ayrı yapıldı ise ve arasında 20 mt kuralına uyulamıyor ise temel topraklama direncinden büyük bir topraklama değeri paratoneri işlevsiz kılabilir.
 

mucoco

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Kas 2025
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Diğer
Merhaba arkadaşlar,


Sahada topraklama ölçümleriyle ilgili çok farklı sonuçlar alınabiliyor. Bazı arkadaşların “ölçtüm ama değer yüksek çıktı” diye paylaştığını görüyorum.


Ben de sahada en çok karşılaştığımız durumlardan ve çözüm yöntemlerinden bahsetmek istedim:


Ölçüm cihazı seçimi (örneğin Megger DET2/3 veya Fluke 1625 gibi)
Yardımcı elektrot mesafesi — genelde 5-10 m aralıklarla ölçüm alıyoruz
Toprak kuruluğu veya nem durumu ölçüm değerini ciddi etkiler
Hatalı bağlantılar (özellikle C2-P2 uç karışıklığı)


Ayrıca, TS EN 62305 standardına göre uygun değer aralıklarını ve sahada ölçüm örneklerini şu rehberde derledim:
başlantı linki

Siz sahada hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Direnç değerlerini nasıl yorumluyorsunuz?
 

mucoco

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Kas 2025
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Diğer

Topraklama Ölçümü Direnç Değerleri Kaç Ohm Olmalıdır?


Kaynak: ZED Mühendislik




1. Giriş


Elektrik tesisatlarında topraklama sistemi, insanı ve ekipmanları olası elektrik arızalarına karşı koruyan en temel güvenlik unsurudur.
Bir sistemde meydana gelebilecek kaçak akımların veya yıldırım darbelerinin güvenli bir şekilde toprağa aktarılması, yalnızca doğru topraklama direnci ile mümkündür.


Topraklama ölçümü, hem iş güvenliği hem de tesis güvenliği açısından düzenli olarak yapılması gereken kritik bir testtir.
Peki, topraklama direnci kaç ohm olmalıdır? Hangi koşullarda hangi değerler kabul edilir?
ZED Mühendislik olarak bu yazımızda tüm detaylarıyla açıklıyoruz.




2. Topraklama Nedir?


Topraklama, elektrik devrelerinde istenmeyen akımların veya gerilimlerin, düşük dirençli bir yol üzerinden toprağa aktarılması işlemidir.
Bu sayede hem elektrik çarpması riski azaltılır hem de cihazların zarar görmesi önlenir.


Temel amaç:


Gerilimi tehlikesiz bir seviyeye indirmek ve akımın toprağa akışını sağlamak.



3. Topraklama Direnci Nedir?


Topraklama direnci, topraklama elektrodu (çubuk, plaka veya levha) ile çevresindeki toprak arasında oluşan dirençtir.
Bu direnç ne kadar düşük olursa, arıza akımları o kadar hızlı ve güvenli biçimde toprağa geçer.


Topraklama direnci;


  • Toprak yapısına (nem, sıcaklık, tuzluluk),
  • Elektrot sayısına ve derinliğine,
  • Elektrot malzemesine,
  • Ölçüm yapılan mevsim ve zemine bağlı olarak değişir.



4. Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?


Topraklama ölçümleri genellikle Topraklama Direnci Ölçer (Megger) ile yapılır.
En yaygın kullanılan yöntem 3 nokta (3 telli) ölçüm yöntemidir.


Temel adımlar:


  1. Toprak elektrodu sisteme bağlıyken test cihazına bağlanır.
  2. İki adet yardımcı elektrot, ölçüm hattı boyunca belirli mesafelerde toprağa çakılır.
  3. Cihaz, toprağa küçük bir akım gönderir ve oluşan gerilimi ölçerek R = V / I formülüyle direnci hesaplar.



5. Topraklama Direnci Kaç Ohm Olmalıdır?


Topraklama direncinin “ideal” değeri uygulamaya göre değişir.
Ancak genel olarak ne kadar düşükse o kadar iyidir.


Aşağıda standartlara göre kabul edilen değerler özetlenmiştir:


Uygulama AlanıStandart Direnç Değeri (Ω)Açıklama
Elektrik Tesisatı Genel Topraklaması≤ 5 ΩTesisat yönetmeliğine göre önerilen maksimum değerdir.
Trafo Merkezleri≤ 1 ΩYüksek akım taşıyan sistemlerde çok düşük direnç gerekir.
Yıldırımdan Korunma Sistemleri (Paratoner)≤ 10 ΩYıldırım akımının hızlı boşalması için yeterli kabul edilir.
Bilgi İşlem Odaları / Veri Merkezleri≤ 1 ΩHassas elektronik sistemlerde toprak potansiyeli farkı minimum olmalıdır.
Endüstriyel Tesisler1 – 5 ΩÇalışma koşullarına göre değişebilir.
Ev Tipi Binalar5 – 10 ΩToprak yapısı ve topraklama türüne bağlı olarak kabul edilir.

Not: TS EN 60364 ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, koruma topraklaması için 10 ohm’un altı güvenli kabul edilir.
Ancak işletme topraklamasında 5 ohm veya daha düşük değerler önerilmektedir.




6. Topraklama Direncini Etkileyen Faktörler


  1. Toprağın özgül direnci (ρ): Kuru ve taşlı zeminlerde yüksektir; nemli toprakta düşüktür.
  2. Elektrot tipi: Çubuk, plaka veya şerit elektrot seçimi etkilidir.
  3. Elektrot sayısı: Paralel bağlanan elektrotlar direnci düşürür.
  4. Elektrot derinliği: Derinlik arttıkça direnç azalır.
  5. Toprak nem oranı: Yağışlı dönemlerde ölçüm sonuçları daha düşük çıkar.
  6. Topraklama noktaları arası mesafe: Elektrotlar arası mesafe azaldıkça verim düşer.



7. Topraklama Direncini Düşürme Yöntemleri


  • Elektrot sayısını artırmak
  • Elektrotları daha derine gömmek
  • Toprak çevresine tuz, kömür tozu, bentonit gibi nem tutucu malzemeler eklemek
  • Toprak iletkenliğini artırmak için toprak iyileştirme kimyasalları kullanmak
  • Tesis çevresinde ring topraklama sistemi kurmak
  • Elektrot bağlantılarını bakır lama ile genişletmek



8. Periyodik Ölçüm ve Bakım


Topraklama sistemleri zamanla oksitlenme, korozyon ve nem değişimi gibi nedenlerle değer kaybeder.
Bu nedenle topraklama ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır:


Tesis TürüÖlçüm Periyodu
Sanayi tesisleriYılda en az 1 kez
Konutlar2 yılda 1
Paratoner sistemleriYılda 1 kez (mevsimsel kontrol önerilir)



9. Topraklama Ölçümünde Yasal Standartlar


Topraklama ölçümleri aşağıdaki standartlara göre yapılmalıdır:


  • TS EN 62305: Yıldırımdan korunma standartları
  • TS EN 60364: Elektrik iç tesisleri kuralları
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (RG: 21.08.2001 / 24500)
  • IEC 60364-6 ve IEEE Std 81 uluslararası standartları



10. Sonuç


Topraklama direnci, elektrik güvenliğinin kalbidir.
ZED Mühendislik olarak önerimiz, her tesisin en az yılda bir defa profesyonel ölçüm yaptırması ve direnç değerlerinin maksimum 5 ohm altında tutulmasıdır.
Unutmayın:


“İyi bir topraklama, görünmeyen ama hayat kurtaran bir sigortadır.”



Kaynak:
Bu makale ZED Mühendislik teknik ekibi tarafından hazırlanmıştır.
 