Soru : Sağlık Güvenlik İşaretleri

..shnz..

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Haz 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
1
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (B)
Herkese merhaba,
Yeni taşındığımız bina için gerekli sağlık güvenlik işaretlerini belirlemeye çalışıyorum ve kafama takılan bazı konular mevcuttur.
Acil çıkış yönlendirme işaretlerinin armatür şeklinde olursa bunları nasıl bir elektrik tesisatına bağlamak gerekir? Normal bina içerisindeki hat üzerine mi yoksa acil durum aydınlatması olarak ayrıca kurulacak sisteme mi? Yoksa ayrıca bir batarya üzerine mi? Bu armatür cinsi aydınlatmaların şarj olduğunu okudum, o zaman normal elektrik tesisatına bağlansa zaten şarj olması sağlanmaz mı?
Yangın tüplerinin ve yangın alarm butonlarının fotolümenli işaretleri için de 12 metreye kadar 8x19,5 cm olarak boyut verilmiş. Bu boyutta bir işaret uygun mudur? Bu ölçü biraz ince ve uzun olmaz mı bu işaretler için?
Birde kullanılan bütün sağlık ve güvenlik işaretlerinin yangına dayanıklı olması gerekir mi?
Ayrıca sağlık ve güvenlik işaretlerinin boyutları hakkında ilgili standart dokümanına ulaşabileceğim bir adres var mı?
Herkese teşekkürler.
 

osman.koyuncu

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
220
Tepki puanı
229
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhabalar ,
Aşağıda "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" te belirtilen mesafelerle ilgili standartları paylaştım. Sırasıyla sorularınızı cevaplamaya çalışayım ;

  • Acil Durum yönlendirme işaretleri kendinden ışık sağlayabilen sistemlerde olmalı. Bu işaret levhaları yönetmelikte göreceğiniz gibi "Kullanıcı yükü 200 kişiye kadar 60 dk , 200 kişiden fazlaysa 120 dk" kendi aküsü besleyebilecek özellikte olmalı.
  • Acil Durum Yönlendirme işaret levhaları ve acil durum aydınlatma armatürlerini tesis elektrik hattına bağlatıyorsunuz. Bu cihazlar enerji aktifken şarj etme özelliği taşır. Acil Durum aydınlatmaları enerji kesildiğinde devreye girerek yanar , Acil durum yönlendirme işaretleri sürekli yanar fakat enerji aktifken tesisattan beslenir.Yalnız elektrikçinize söyleyin direkt besleme panosu hattına bağlasın. Ara kombinasyonlarda bir şaltere bağlarsa çalışanlar gerek olmadığında şalteri kapatır ve aküsü biter yani şarj olmaz. Sıkıntılar olabilir.
  • Ebat olarak temel ölçü "işaret yüksekliği 15 cm den az olmayacak" yani levhanın yüksekliği bu bilgiye uygun olmalı. Bunun dışında temel uygulamamız ve en önemli olan "ilgili alanda rahatlıkla görülebilecek ölçülerde olmasıdır". Bunun için genelde olmasını istediğimiz görüş mesafesine göre ; 8 mt 'ye kadar 18x35 , 20 mt 'ye kadar 25x35 , 30 mt 'ye kadar 35x50 , 40 mt 'ye kadar 50x70 ölçülerinde levhalar kullanılır. Burada dikkat edeceğiniz husus olması istediğimiz görüş mesafesi... Örnek ;Bir makine için güvenli çalışma talimatı hazırladınız , çevresinde 8 mt uzaklığa kadar çalışanların rahatça görebileceği uygun asma yeri var ise 18x35 ölçülerinde levha yeterli olacaktır. Mesafe artarsa yazı puntoları ve levha ebatı büyür.Rahatlıkla görüş alanında olması esasını her zaman göz önünde bulundurun.
  • İlla ki bilimsel yapayım derseniz TS EN ISO 3864-1 ve 3864-2 standartlarından hesaplama yoluyla hangi ölçüde ki levhanın maks. hangi uzaklıkta görülebilir olduğunu hesaplayarak yerleşim - ölçülendirmeler yapabilirsiniz.
  • Acil durum yönlendirme işaretlerini tavana yerleştireceğiniz noktalarda mevcut enerji , havalandırma vs tesisatlarına dikkat ediniz. Arkasında kalıp görünmez olmasın. Ayrıca yangın durumunda dumanın tavanda birikeceğini düşünüp tavandan min 15 cm sarkıtarak astırmayı unutmayın.
  • Tüm sağlık ve güvenlik işaretlerinin yangına dayanıklı olması gibi şart yoktur.
Umarım yardımcı olmuşumdur.

İyi çalışmalar.
Acil durum yönlendirmesi

MADDE 73-
(3) Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.
(4) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm’den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.

(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.
 

..shnz..

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Haz 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
1
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (B)
Merhabalar ,
Aşağıda "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" te belirtilen mesafelerle ilgili standartları paylaştım. Sırasıyla sorularınızı cevaplamaya çalışayım ;

  • Acil Durum yönlendirme işaretleri kendinden ışık sağlayabilen sistemlerde olmalı. Bu işaret levhaları yönetmelikte göreceğiniz gibi "Kullanıcı yükü 200 kişiye kadar 60 dk , 200 kişiden fazlaysa 120 dk" kendi aküsü besleyebilecek özellikte olmalı.
  • Acil Durum Yönlendirme işaret levhaları ve acil durum aydınlatma armatürlerini tesis elektrik hattına bağlatıyorsunuz. Bu cihazlar enerji aktifken şarj etme özelliği taşır. Acil Durum aydınlatmaları enerji kesildiğinde devreye girerek yanar , Acil durum yönlendirme işaretleri sürekli yanar fakat enerji aktifken tesisattan beslenir.Yalnız elektrikçinize söyleyin direkt besleme panosu hattına bağlasın. Ara kombinasyonlarda bir şaltere bağlarsa çalışanlar gerek olmadığında şalteri kapatır ve aküsü biter yani şarj olmaz. Sıkıntılar olabilir.
  • Ebat olarak temel ölçü "işaret yüksekliği 15 cm den az olmayacak" yani levhanın yüksekliği bu bilgiye uygun olmalı. Bunun dışında temel uygulamamız ve en önemli olan "ilgili alanda rahatlıkla görülebilecek ölçülerde olmasıdır". Bunun için genelde olmasını istediğimiz görüş mesafesine göre ; 8 mt 'ye kadar 18x35 , 20 mt 'ye kadar 25x35 , 30 mt 'ye kadar 35x50 , 40 mt 'ye kadar 50x70 ölçülerinde levhalar kullanılır. Burada dikkat edeceğiniz husus olması istediğimiz görüş mesafesi... Örnek ;Bir makine için güvenli çalışma talimatı hazırladınız , çevresinde 8 mt uzaklığa kadar çalışanların rahatça görebileceği uygun asma yeri var ise 18x35 ölçülerinde levha yeterli olacaktır. Mesafe artarsa yazı puntoları ve levha ebatı büyür.Rahatlıkla görüş alanında olması esasını her zaman göz önünde bulundurun.
  • İlla ki bilimsel yapayım derseniz TS EN ISO 3864-1 ve 3864-2 standartlarından hesaplama yoluyla hangi ölçüde ki levhanın maks. hangi uzaklıkta görülebilir olduğunu hesaplayarak yerleşim - ölçülendirmeler yapabilirsiniz.
  • Acil durum yönlendirme işaretlerini tavana yerleştireceğiniz noktalarda mevcut enerji , havalandırma vs tesisatlarına dikkat ediniz. Arkasında kalıp görünmez olmasın. Ayrıca yangın durumunda dumanın tavanda birikeceğini düşünüp tavandan min 15 cm sarkıtarak astırmayı unutmayın.
  • Tüm sağlık ve güvenlik işaretlerinin yangına dayanıklı olması gibi şart yoktur.
Umarım yardımcı olmuşumdur.

İyi çalışmalar.
Acil durum yönlendirmesi

MADDE 73-
(3) Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.
(4) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm’den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir.

(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.


Osman Bey, bütün sorularım için beni aydınlattınız. Gerçekten çok teşekkürler.