Patlamadan Korunma Dokümanı | Sayfa 10 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Patlamadan Korunma Dokümanı

Konu, 'Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanları' kısmında krisografi tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. uzmknn

    uzmknn TÜİSAG Üyesi



    iki standarda görede döküman yazdım. farklarla ilgili aklıma gelenler bunlar

    2015 versiyonunda Z şekil katsayısı geldi.
    Açık Alan için hava akım hızlarını belirlemek için bir tablo eklenmiş.
    2009 da kapalı alan için arka plan konsantrasyonu yokken, 2015 de kapalı alanlar için arka plan konsantrasyonu hesabı geldi
    Boşalma karakteristiği hesabı denen bir hesap eklendi.
    eskisi gibi hacimden zone çapı çıkarma işlemi kalktı yerine grafikten çap belirleme işlemi geldi
    flanş kaçağı için m2 tablosu eklendi.


     
  2. FATMA ARK

    FATMA ARK Guest

    Merhaba İlker Bey,
    Gaz ve sıvı patlayıcı ortamların hesaplanmasında EN 60079-10-1:2015 ve EN 60079-10-1: 2009 standartlarına göre ayrı ayrı hesaplama yapmam gerekiyor. 2009 tükçe çevirisi için teşekkürler. 2015 tercümesi elinizde var mı? Paylaşırsanız çok iyi olur.

     
  3. Melek Saru

    Melek Saru TÜİSAG Üyesi

    Bir kimyasal madde patlayıcı ortam oluşturuyor mu ? Buna bakmak gerekir. Ayrıca, kullanılan kimyasalın patlama riski taşıması gerekir. Kullandığınız kimyasal patlayıcı mı? Yanıt evet ise APL ve ÜPL ( alt ve üst patlama limitleri ne bakınız. Gereksiz yere yani patlayıcı ortam yoksa PKD hazırlanmaz. Örneğin kapalı bir hacımda çok az kullanıyorsanız patlama riski oluşturmaz ise PKD hazırlanmaz. Bunu gaz denklerinden hesaplayabilirsiniz.
    Ayrıca PKD uzmanlık işidir.

       

     
  4. Mehmet BĞBZN

    Mehmet BĞBZN TÜİSAG Üyesi

    MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

    (2) Ancak;

    a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

    b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

    c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

    ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

    d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,

    bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

     
  5. okhan

    okhan TÜİSAG Üyesi

    Bu da benden olsun. Umarım faydalı olur, eksik, yanlış, fazla bir yer görürseniz lütfen iletin.

       

     

    Ekli Dosyalar:

    liliactr, frdrn, Uğur Fırat VAROL ve 10 kişi daha buna teşekkür etti.
  6. Hülyaa-isg

    Hülyaa-isg TÜİSAG Üyesi

    İş güvenliği uzmanlığını yapmış olduğum bir kaç firmada CNG tankı var. Bununla ilgili neler yapmam gerekiyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.

     
  7. Hkn_Erdoğan

    Hkn_Erdoğan TÜİSAG Üyesi

    Aman patlar dikkat ! Patlamadan korunma dökümanı hazırlayarak gerekli önlemleri almanız gerekmektedir.




     
  8. Orhan AKSOY

    Orhan AKSOY TÜİSAG Üyesi

    levhalandır ma da yapmanız gerekir. yangın söndürücü vs.



     
  9. okhan

    okhan TÜİSAG Üyesi

    Benim iletiğim dökümanda LPG modeli var, CNG'ye uyarlayabilirsiniz. Tank yer üstü mü yer altı mı?

       

     
  10. Hülyaa-isg

    Hülyaa-isg TÜİSAG Üyesi

    yer üstü



     
  11. okhan

    okhan TÜİSAG Üyesi

    Tamam o zaman problem yok, cng ye uygun.



     
    FUNDA3426 bu yazıya teşekkür etti.
  12. adem özaytabak

    adem özaytabak TÜİSAG Üyesi

    kömürle çalışan kazan için açık alanda bulunan pkd hazırlanması gereklimidir

     
  13. uzmknn

    uzmknn TÜİSAG Üyesi

    katı yakıtlı kazanın patlaması yanıcı gaz sıkışması değil basınçlı gaz sıkışması olabilir.burda kazanın emniyet ventili vb güvenlik tertibatları risk analizinde değerlendirilmesi yeterlidir.bir pkd hazırlayıp içinde katı yakıtlı kazanın atex dışı patlamaları için risk analizi ektedir diyip risk analizi içinde konuyu değerlendirin




     
    adem özaytabak bu yazıya teşekkür etti.
  14. adem özaytabak

    adem özaytabak TÜİSAG Üyesi

    çok teşekkür ediyorum , aklımı epeyce kurcaladı . bende öyle düşünüyordum ama net karar vermemiştim bi türlü.
    o şekilde yapıcam.

     
  15. Gül Bahar

    Gül Bahar TÜİSAG Üyesi

    Merhaba , geri dönüşüm tesislerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlatılmalı mı ? çsgb de geçiyor sorduğum bir kaç uzman gerek görmedi. (Geri dönüşümde gres yağı, temizlik maddeleri , kağıt , naylon , pet şişe , kasa vs kullanılmaktadır.)



     
  16. okhan

    okhan TÜİSAG Üyesi

    Söylediğiniz maddeler varsa gerek yok.

     
  17. Gül Bahar

    Gül Bahar TÜİSAG Üyesi

    Teşekkür ederim :) peki denetimlere geldikleri zaman geri dönüşümde patlamadan korunma dokümanı istiyorlar mı bilginiz var mı ?

     
  18. gizemhp

    gizemhp TÜİSAG Üyesi

    akaryakıt istasyonu için güncel patlamadan korunma dökümanı örnek varsa paylaşabilir misiniz ?

     
  19. M. Raşit Sarıyar

    M. Raşit Sarıyar TÜİSAG Üyesi

    Patlama ortamlarının en fazla bulunduğu yerler;

    • LPG Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri
    • Doğalgaz Santralleri
    • Petrol Rafinerileri
    • Un Değirmenleri
    • Trafo Merkezleri ve İmalathaneleri
    • Boya Fabrikaları
    • Fırın ve Elektrostatik Boya Yapılan İşyerleri
    • Deri İmalathaneleri
    • Yağ Üretimi
    • Kimya Sanayi
    • Biyogaz Üretimi
    • İlaç Sanayi


     
    frdrn ve Gül Bahar bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Yandex.Metrica