evet yapmanız gerekiyor.Uzmanı olduğum hotelde 2 adet doğalgaz kazanı bulunmakta, patlamadan korunma dökümanı hazırlamak gerekir mi? Büyük lpg tüpü kullanılan yemekhaneler içinde bu sorum geçerli..
evet yapmanız gerekiyor.Uzmanı olduğum hotelde 2 adet doğalgaz kazanı bulunmakta, patlamadan korunma dökümanı hazırlamak gerekir mi? Büyük lpg tüpü kullanılan yemekhaneler içinde bu sorum geçerli..
Gaz yakan cihazlar kapsam dışı bırakılmış ama..Evet gerekiyor.Müfettişler öyle saçmaladılarki, ocaklarda doğalgaz kullanılan restoranda istediler.Bi haberler yönetmeliğinden bile.Popüler olsa gerek aralarında PKD yi sordun mu baktın mı sorusu....
Bunu yapmak için extra eğitim almak gerekiyor sanırım, benim hiç bilgim yok, dışarıdan başka bir firmaya yaptıracaklar o zaman..ama yapılması en uygun ben yaptım.
kazan var sonuçta.
****Mesajlar Birleştirildi***
dışardan yaptırmak için fiyatlar çok yüksek ben de eğitim aldımBunu yapmak için extra eğitim almak gerekiyor sanırım, benim hiç bilgim yok, dışarıdan başka bir firmaya yaptıracaklar o zaman..
mutfaktaki ufak lpg için isteyen müfettişler varPkd yalnızca endrüstriyel tesisler için hazırlanmalıdır. Binalarda evlerde bulunan gaz yakıcı cihazlar için hazırlanmaz.
işte diyorum ya bi haberler yönetmeliğinden bile...İtiraz ettim zaten.Yanlışlarını gösterincede başka bişe aramaya çalışıolar.Allah kimseyi ego tatmincisi yapmasın...Gaz yakan cihazlar kapsam dışı bırakılmış ama..
Bakanlığın yetkilileri de, eğitim veren kişiden memnun kalmamışlar.Yeni eleman bulunca eğitim açacaklarmışÇasgem in verdiği eğitim tam anlamıyla fiyasko.Geçen hafta ankaradaydım.Bakanlığa bi sorun kaç tane şikayet almışlar eğitimle ilgili..İşin eğitimin almadan bir iş olmuyor arkadaşlar.Eğitimini almanızı öneririm.Çok eğitim var ama bununda faydalı olanına araştırmak bulmak gerekir.Ben kaç aydır uğraşıyorum bunun için.Sizlerde lütfen emek ve vakit harcayın....
tüplerin içerisindeki kimyasalların msds lerine bakın kolay alevlenebilir vb ise gereklibu konuda kafam allak bullak arkadaşlar.Örneğin çalıştığım akaryakıt istasyonunda bu belgenin "hazırlatılmasını" istedim.Çünkü beni aştığını düşünüyorum.Diğer yandan bir iş güvenliği uzmanı olarak bize para ödüyorlar ve bizden hazırlamamızı beklemeleri de gayet doğal aslında çünkü yetkimiz dahilinde.
benim sorum şu: tüp bayiilerinde de bunun hazırlatılması gerekli mi?
Hocam günaydın. Ben bahsettiğiniz standartları kullanıyorum 60079-20 den yararlanmadan hesap yapamayız. Ancak kullanılan kimyasalın özelliklerini ancak msds ten alabiliriz tabi saf madde değil ise. Alevlenebilir, çok kolay alevlenebilir vb. özellikte ise zaten par -pat hazırlıyoruz. Takıldığım konu şu bunun dışında örneğin oksitleyici ise demi par- pat hazırlamamız gerekiyor ?Değerli Meslektaşlarım,
Patlamadan Korunma Dokümanını, sadece 60079-10-1 ve 60079-10-2 standartlarından yararlanılarak yapmak mümkün değil.
Ayrca, 600079-20-1, 12981+A1 gibi başka standartların yanında USA de yayınlanmış olan kitapları da bu dokümanı hazırlama sırasında kullanmanız gerekmektedir.
Aksi taktirde gazların boşalma hızı hesabı, Y ve Cp değerlerini hesaplayamazsınız.
Burada yanma nedir? Patlama nasıl oluşur? Hangi patlamalar ATEX patlamalarıdır? gibi teorik bilgileri bilmeden sadece MSDS'lere bakarak oradaki bilgilere göre bu iş yapılmaz.
Maalesef, İstanbulda ne verseniz gidiyor. Bu işi yapmayı biliyorum diyene tekrardan öğretebilirim. Avrupalılar bu konuda iyi değil. Bunu da unutmayın.
Bu yazıyı öğrencilerim talep ettiği için yazıyorum.
Bundan sonrada sizlerle daha fazla bilgi paylaşımı içerisinde olacağım.
Selamlar,
Öğr. Gör. Efari Bahçevan
NOT: ekte eğitimden sonra yapılan etkinlik raporu bilgileri yer almaktadır.
Hocam günaydın. Ben bahsettiğiniz standartları kullanıyorum 60079-20 den yararlanmadan hesap yapamayız. Ancak kullanılan kimyasalın özelliklerini ancak msds ten alabiliriz tabi saf madde değil ise. Alevlenebilir, çok kolay alevlenebilir vb. özellikte ise zaten par -pat hazırlıyoruz. Takıldığım konu şu bunun dışında örneğin oksitleyici ise demi par- pat hazırlamamız gerekiyor ?
Lupazzoli size önerim , uzmanlık yaptığınız firmalarda bütün kullanılan kimyasalların MSDS lerini temin edin ve listesini çıkarın. MSDS formlarında R10 ,R11,R12 harflendirmeleri varsa parlayıcı patlayıcı karışım olduğunu belirtir. Herşey de yönetmelik kanun aramayın . Eğer ki MSDS'lerde bu dediğim ifadeler var ise fazla miktarlarda kullanılıyor ise patlamadan korunma dökümanı hazırlamanız gerekmektedir.
Hocam günaydın. Ben bahsettiğiniz standartları kullanıyorum 60079-20 den yararlanmadan hesap yapamayız. Ancak kullanılan kimyasalın özelliklerini ancak msds ten alabiliriz tabi saf madde değil ise. Alevlenebilir, çok kolay alevlenebilir vb. özellikte ise zaten par -pat hazırlıyoruz. Takıldığım konu şu bunun dışında örneğin oksitleyici ise demi par- pat hazırlamamız gerekiyor ?Değerli Meslektaşlarım,
Patlamadan Korunma Dokümanını, sadece 60079-10-1 ve 60079-10-2 standartlarından yararlanılarak yapmak mümkün değil.
Ayrca, 600079-20-1, 12981+A1 gibi başka standartların yanında USA de yayınlanmış olan kitapları da bu dokümanı hazırlama sırasında kullanmanız gerekmektedir.
Aksi taktirde gazların boşalma hızı hesabı, Y ve Cp değerlerini hesaplayamazsınız.
Burada yanma nedir? Patlama nasıl oluşur? Hangi patlamalar ATEX patlamalarıdır? gibi teorik bilgileri bilmeden sadece MSDS'lere bakarak oradaki bilgilere göre bu iş yapılmaz.
Maalesef, İstanbulda ne verseniz gidiyor. Bu işi yapmayı biliyorum diyene tekrardan öğretebilirim. Avrupalılar bu konuda iyi değil. Bunu da unutmayın.
Bu yazıyı öğrencilerim talep ettiği için yazıyorum.
Bundan sonrada sizlerle daha fazla bilgi paylaşımı içerisinde olacağım.
Selamlar,
Öğr. Gör. Efari Bahçevan
NOT: ekte eğitimden sonra yapılan etkinlik raporu bilgileri yer almaktadır.
Selam Funda Hanım,
60079-20-1 standardından sadece deneysel olarak belirlenmiş olan kimyasalların alt patlama limitlerini bulabiliyoruz. Eleketrikli cihazların teknik özelliklerini de buradaki bilgilere göre belirliyoruz.
Örneğin Metanın LELv %5 olarak bildiğimiz değeri aslında LELv %4.4 olarak bilinmektedir.
Ancak belirtmek istediğim dG/dt değerini hesaplayabilmeniz için gerekli olan Y (gama) değeri ve Cp değerleri. Bu değerler USA kitaplarından yararlanılmadan her kimyasal için bulunması çok zor. Standartta böyle bir bilgi yok.
Peki, bizim referans aldığımız avrupa mevzuatına göre 55 derece ve üzerinde yanıcı olan maddeler nasıl tanımlanmış?
örneğin; MAZOT petrol ofisinin msds'ini açıp bakın, alevlenebilir olmadığını göreceksiniz. Ama yanmaz mı? Bal gibi de yanar.
ATEX, patlamaları kapsamına bakıldığında, Gaz, buhar, sis veya toz haline yanıcı her madde uygun ortam ve şartlar oluştuğunda patlama olur. Bu riskin olduğu yönetmelik kapsamına giren işletmelerde hazırlamamız gerekmektedir.
Öğr. Gör. Efari Bahçevan
Hocam günaydın. Ben bahsettiğiniz standartları kullanıyorum 60079-20 den yararlanmadan hesap yapamayız. Ancak kullanılan kimyasalın özelliklerini ancak msds ten alabiliriz tabi saf madde değil ise. Alevlenebilir, çok kolay alevlenebilir vb. özellikte ise zaten par -pat hazırlıyoruz. Takıldığım konu şu bunun dışında örneğin oksitleyici ise demi par- pat hazırlamamız gerekiyor ?
dG/dt normal olarak hesaplamak için kaynaktan ölçüm yapmamız daha veriml, olmaz mı? eğitimde farazi olarak 1 alınması öneriliyor.
dG/dt formülüne dökümanlarımdan bulup bakmam lazım ama bir kimyasalın tepkimeye girmesi için ortam şartları en büyük faktör. özellikle kimyasalların depolandığı alanlar arası mesafe çok önemli. çok basit bir iş değil par- pat hazırlamak. öyle bir cevap yazmışınız ki kendimi bişey bilmiyor gibi hissettim![]()