CNC makineleri ile metal işleme yapılan bir işletmede iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. CNC makinelerinin elektrik panolarında kaçak akım rölesinin bulunmadığını tespit ettim. İşyeri yetkilileri CNC makinesinin trifaz ile çalıştığını, CNC makinesinin her 10 dk bir sigortasının attığını ve röleleri söktüklerini söylediler. Trifazlı bu CNC makinelerinde kaçak akım rölesi olmaz mı? Yoksa bile acaba makinede başka bir önlem mi alınmış kaçak akıma karşı tam olarak bilmiyorum. Mevzuatta CNC makinelerinde kaçak akım röleleri ile ilgili bir ibare var mı? Konu ile ilgili ne yapmam gerekir? Aynı sorunla karşılaşan var mı? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 

hasan özer

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Eki 2013
Mesajlar
14
Tepki puanı
4
Meslek
Uzman Adayı (C)
Kaçak akım rölelerinin takılamayacağı veya ortam şartlarından dolayı ikinci bir risk oluşturacağı çalışma alanı;
1-Su deposu veya benzer alanlar
2-Hastanelerde;Ameliyathane yoğunbakım servisleridir.(Elektrik kesintisinde Hasta güvenliği için risk oluşturması ) düşünülebilir.
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
675
Tepki puanı
865
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba,

CNC makineleri ile metal işleme yapılan bir işletmede iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. CNC makinelerinin elektrik panolarında kaçak akım rölesinin bulunmadığını tespit ettim. İşyeri yetkilileri CNC makinesinin trifaz ile çalıştığını, CNC makinesinin her 10 dk bir sigortasının attığını ve röleleri söktüklerini söylediler. Trifazlı bu CNC makinelerinde kaçak akım rölesi olmaz mı? Yoksa bile acaba makinede başka bir önlem mi alınmış kaçak akıma karşı tam olarak bilmiyorum. Mevzuatta CNC makinelerinde kaçak akım röleleri ile ilgili bir ibare var mı? Konu ile ilgili ne yapmam gerekir? Aynı sorunla karşılaşan var mı? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Kaçak akım rölelerinde maksat, herhangi bir sebeple şebekeden akım kaçağı (şaseye, gövdeye, toprağa vb. yerlere) olması durumunda (yani giden akım=dönen akım olmadığı durumlarda), şebekeyi açarak can ve mal güvenliğini temin etmek maksadı iledir. Durum böyle iken CNC tezgahı veya başka bir iş ekipmanı hiç fark etmez. Kaçak akım rölesinin olması gerekir. Tesisatı ayrıca incelemek gerekir. lakin dağıtım panosunda kaçak akım rölesi yok (... ki olması zorunludur) ise o vakit CNC tezgahı veya başka bir iş ekipmanı kumanda panosunda konulması gerekecektir.
Umarım, bilginin faydası dokunur...
Kolay gelsin.
 

ilkeer

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
12 Kas 2012
Mesajlar
47
Tepki puanı
28
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Panoda toprak hattı var mı, eğer sıfırlama varsa kaçak akım rölesini takamazlar.
 

meltemd

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Ara 2012
Mesajlar
4
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
merhaba esra hanım. bende aynı durumu yaşadım işletmede. her yıl kontrole gelen elek. mühendisine anlattım konuyu. o da bana trimbox diye bir ürünü önerdi. cnc tabanlı belirlediğim bütün cihazlara istedim. elektrik ustamızla birlikte gayet memnunuz. eskisi gibi servis çağırmıyoruz. ani dalgalanmalara karşı makineyi çok iyi koruyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

futboldans

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Eyl 2012
Mesajlar
36
Tepki puanı
20
Meslek
Uzman Adayı (C)
merhaba esra hanım. bende aynı durumu yaşadım işletmede. her yıl kontrole gelen elek. mühendisine anlattım konuyu. o da bana trimbox diye bir ürünü önerdi. cnc tabanlı belirlediğim bütün cihazlara istedim. elektrik ustamızla birlikte gayet memnunuz. eskisi gibi servis çağırmıyoruz. ani dalgalanmalara karşı makineyi çok iyi koruyor.

çalışan personeli koruması açısından ne gibi özellikleri var . Netten baktım gayet güzel bir fiyat yazmışlar. Eğer çalışan personel açısından da koruyucu bir özelliği varise işe yararsa fiyatına rağmen kullanılabilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

esrarengiz

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Ara 2017
Mesajlar
12
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Anlaşılan Mevzuat gereği kaçak akım rölesi takılmak zorunda, ancak CNC de başka önlemler var ise (tam olarak bilmiyorum) yinede kaçak akım rölesi takılmalı mı? Bu konuyu işyerine nasıl tebliğ etmeliyim. Aldığım bilgilere göre Almanyadaki fabrikada da kaçak akım röleleri olmadan kullanılıyormuş CNC makineleri ve hatta kaçak akım rölelerini sökün öyle çalışır sizin CNC lerde demişler. Ne yapmam gerekir bu konuda?
 

Umit Akkuş

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Eyl 2015
Mesajlar
22
Tepki puanı
26
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Anlaşılan Mevzuat gereği kaçak akım rölesi takılmak zorunda, ancak CNC de başka önlemler var ise (tam olarak bilmiyorum) yinede kaçak akım rölesi takılmalı mı? Bu konuyu işyerine nasıl tebliğ etmeliyim. Aldığım bilgilere göre Almanyadaki fabrikada da kaçak akım röleleri olmadan kullanılıyormuş CNC makineleri ve hatta kaçak akım rölelerini sökün öyle çalışır sizin CNC lerde demişler. Ne yapmam gerekir bu konuda?
Her elektrik tesisatında kaçak akım rölesi kullanılacak diye bir kaide yoktur.
 

asimaksu1

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Haz 2021
Mesajlar
29
Tepki puanı
27
Medeni hal
Evli
Meslek
Diğer
Bu tip durumlarda harmonik akımları görmezden gelen tipte kaçak akım röleleri mevcut özellikle cnc lerde kullanılabilir. K tipi diye geçiyor. Bu arada trifaze çalışması mühim değil kaçak akım rölesi nötr olmadan da çalışır
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.