Herkese merhabalar,
Kaçak akım röleleri ile ilgili araştırma yaparken Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanmış güzel bir döküman buldum. Dökümanda
ifadesi var ve pir takım mevzuattan da bahsetmiş (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. maddesi) fakat bahsi geçen yönetmelikte yukarıda yapıştırdığım 30 mA, 300 mA değerlerinin geçtiği herhangi bir madde göremedim. Bir bilgisi olan var mıdır bu konuda?
Kaçak akım röleleri ile ilgili araştırma yaparken Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanmış güzel bir döküman buldum. Dökümanda
Kod:
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin
18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından
korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak
akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali
dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım
rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak
akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter
veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve
tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer
almaktadır.