Merhaba,
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Madde 72/7'de bahsedilen, yangın anında elekterik kesilmesinde ortam aydınlatmasını jeneratörle besleme durumunda, jeneratörden kaynaklanan 5-10sn lik gecikme durumunu nasıl aşıyorsunuz? Bu süre göz ardı edilebilir mi yoksa elektrikler kesilir kesilmez devreye girecek bataryalı bir aydınlatma sistemi şart mıdır?

Teşekkürler.

(7) Merkezi batarya veya jeneratörden beslenen acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi ünite ile aydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar metal tesisat boruları içerisinde veya mineral izolasyonlu veyahut benzeri yangına dayanıklı kablolar ile yapılır. Kendi başlarına acil durum aydınlatması yapabilen aydınlatma armatürlerine yapılacak şebeke gerilimi bağlantıları normal aydınlatmada kullanılan tipte kablolarla yapılabilir.
 

osman.koyuncu

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
214
Tepki puanı
225
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba,
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Madde 72/7'de bahsedilen, yangın anında elekterik kesilmesinde ortam aydınlatmasını jeneratörle besleme durumunda, jeneratörden kaynaklanan 5-10sn lik gecikme durumunu nasıl aşıyorsunuz? Bu süre göz ardı edilebilir mi yoksa elektrikler kesilir kesilmez devreye girecek bataryalı bir aydınlatma sistemi şart mıdır?

Teşekkürler.

(7) Merkezi batarya veya jeneratörden beslenen acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi ünite ile aydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar metal tesisat boruları içerisinde veya mineral izolasyonlu veyahut benzeri yangına dayanıklı kablolar ile yapılır. Kendi başlarına acil durum aydınlatması yapabilen aydınlatma armatürlerine yapılacak şebeke gerilimi bağlantıları normal aydınlatmada kullanılan tipte kablolarla yapılabilir.
Merhaba,

MADDE 72-
(5) Acil durum aydınlatması;
a) Kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız aydınlatma armatürleri,
b) Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi aracılığı ile alternatif gerilim sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydınlatma armatürleri, ile sağlanır.

"a" bendinde belirtilen kendiliğinden akülü sistem olan aydınlatma armatürlerini tanımlıyor.

"b" bendinde belirtilen ise merkezi batarya sistemi yani kesintisiz güç kaynağı (ve/veya benzeri).
Örnek olması için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz.

(Bkz. https://www.se.com/tr/tr/product-subcategory/80023-merkezi-batarya-sistemi/)

Mevzuatta jeneratöre bağlı olarak devreye girme süresinde bir tolerans yok, Acil durum tanımlaması ve kavramında da böyle bir tolerans yok ! Acil aydınlatma armatürlerini Jeneratör 'e bağlamayı düşünürseniz işyerinin diğer bölümlerinden bağımsız ayrı bir jeneratör kullanmanızı tavsiye ederim, kullanılan ekipman/makinelere bağlı olarak jeneratörler yetersiz kalması söz konusu olabiliyor. Acil durumla karşılaşmanız ve kullanmanız gerektiğinde uygulamada, denetimler sırasında ise jeneratörün yeterliliğinin ispatı için sıkça sorun yaşayabilirsiniz.

Sonuç olarak ; Merkezi Batarya/Güç kaynağı sistemleri kurulum-bakım ve işletme maliyetleri yüksek olması sebebiyle işyerlerime kendinden akülü acil aydınlatma armatürlerini öneriyorum. İşyerinin olanakları, ayırdığı bütçe, teknik ekibin takip ve bilgi seviyesi gibi bir çok faktöre göre uygulama değişebilir.
 