Arkadaşlar yönetmelikler tüzükler gözden geçirdim ama bulamadım ya gözden kaçtı yada değinmemişler ona...
sorum şu;

işyerlerindeki yangın söndürme cihazları yere konamıyor bildiğim kadarıyla risk değerlendirmesinde bunu hangi tüzüğe yada kanun madedesine dayanarak değerlendirmeliyiz.

birde tekerlekli söndürme cihazlarının konulacağı yer ve şekli (nereye nasıl koyacağız, sabitlemek gerekiyormu) hakkında bir bilgi varmı.

ilgilenen tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
 

Mustafa ESEN

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
31 Ocak 2012
Mesajlar
238
Tepki puanı
425
Meslek
Uzman (C)
değişmedi ise burda yazıyor..

(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
 

Ekli dosyalar

  • yeni_yangn_yn.09.09.2009.doc
    383 KB · Görüntüleme: 30

SİBEL TURAN AÇAR

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Şub 2012
Mesajlar
40
Tepki puanı
31
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Merhaba,
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Madde 99-5 şöyle diyor. "Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır."
Tekerlekli olanlar için herhangi bir açıklamada bulunmamış. Ama şahsi fikrim 50 kg'lik olan bir foam köpüğün asılı bir yerden indirilerek kullanılmasının pek mümkünatı yok, kenarda durur şekildeyken bile bir çok bayan çalışanımız yerinden kıpırdatamıyor bu söndürücüleri.
Saygılarımla
 

Ulaş Devrim YURDABAL

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
55
Tepki puanı
150
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik açıkca Portatif Yangın Söndürücülerin yerlerini ve zeminden 90 cm. yukarı asılması gerektiği,dağılımı noktasında sanırım 90.maddeden itibaren yeterince bilgi vermektedir.

Saygılarımla,
 

ordu52

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Ara 2011
Mesajlar
28
Tepki puanı
37
Meslek
Uzman (C)
tekerlekli için tam bir netlik yok ancak diğerine vakıf olduk sayenizde çok teşekkürler...
 

Ulaş Devrim YURDABAL

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
55
Tepki puanı
150
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Tekerlekli yangın söndürücüleri sabitlemek gereksiz çünkü stabil durabliyorlar..BYKH yönetmelikte tekerlekli yangın söndürücüler ilgili madde de (Md.99) ilave olarak kazan daireleri,tesisat daireleri,otoparklar vb. yerlere konulacağı ifade edilmektedir.Vb. yerler derken 6kg.lık veya 12kg.lık portatif YSC'lerin yangın yükü açısından yeterli gelemeyeceği yerler kastedilmektedir.Bu tip yerleri belirleyebilirseniz 50 kg'lık Tekerlekli yangın söndürücülerden koymalısınız.