Soru : Taşınır Elektrikli Aletlerin Gövde Topraklaması ?

habali

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Eki 2021
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
taşınır el aletleri yada taşınır küçük kompresör jeneratör gibi cihazların gövde topraklaması nasıl yapılabilir ?
bu aletler devamlı yer değiştirdiği için gövde topraklaması nasıl olmalıdır ?
 

İskender Karpuzcu

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Kas 2013
Mesajlar
92
Tepki puanı
106
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
taşınır el aletleri yada taşınır küçük kompresör jeneratör gibi cihazların gövde topraklaması nasıl yapılabilir ?
bu aletler devamlı yer değiştirdiği için gövde topraklaması nasıl olmalıdır ?
merhaba;
Taşınan elektrikli el aletleri zaten metal yüzeyli olmayacağı için gövde topraklaması yapılmaz şebeke toprağı olması yeterlidir.
Kompresör yada jeneratörler ise durdukları yerde muhakkak gövde toprağı yapılmalı.
 

habali

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Eki 2021
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
merhaba;
Taşınan elektrikli el aletleri zaten metal yüzeyli olmayacağı için gövde topraklaması yapılmaz şebeke toprağı olması yeterlidir.
Kompresör yada jeneratörler ise durdukları yerde muhakkak gövde toprağı yapılmalı.
öncelikle teşekkür ederim cevap verdiğiniz için.
peki küçük tipte bir jeneratör şantiye tipi bir yerde 6. katta kullanıldığını varsayarsak bu jeneratörün gövde topraklamasını toprakla ile nasıl sağlayabiliriz ?
 

Samet Crpan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Ocak 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
9
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
öncelikle teşekkür ederim cevap verdiğiniz için.
peki küçük tipte bir jeneratör şantiye tipi bir yerde 6. katta kullanıldığını varsayarsak bu jeneratörün gövde topraklamasını toprakla ile nasıl sağlayabiliriz ?
Binalarda temel topraklaması yapılır,6.katta bulunan filiz demir ya da temelde bulunan demirlere teması olan bir metal parçası bulabilirseniz topraklamayı oraya bağlayıp sorunu çözebilirsiniz.
 

F.Ünal Toktaş

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Eyl 2017
Mesajlar
130
Tepki puanı
404
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Binalarda temel topraklaması yapılır,6.katta bulunan filiz demir ya da temelde bulunan demirlere teması olan bir metal parçası bulabilirseniz topraklamayı oraya bağlayıp sorunu çözebilirsiniz.
1) Seyyar yani taşınabilir el aletleri ( matkap ve hillti gibi) mutlaka çift izolasyonlu olmak zorundadır. Bunların topraklanmasına gerek yoktur.Bunların özellik plakalarında, içiçe geçmiş iki adet kare vardır. Bunların hem dışında ve hem de içlerinde elektrikli kısımlarını saran çok iyi
yalıtkan tabakalar vardır.
2) Seyyar kompresör, jeneratör, gırgır vinçler gibi daha büyük elektrikli makinalar ise, bulundukları yerlerde topraklanmalıdır. Ben şahsen inşaatlarda yerden kumandalı vinçlerde metal akşamına sıkıca bağlanmış bakır çubuk şeklindeki topraklama elektrodunu bu vinç ile taşındığı yere kadar götürtüyor ve toprağa çakılmasını sağlıyordum.
3) Bu aletlerin besleme kabloları , eğer bunlar üç fazlı ise, kabloları mutlaka 5’li olmalıdır. Yani 3 adet faz, 1 adet toprak, 1 adet nötr kablosu olmalıdır. Bu halde toprak hattı kullanılabilir. Eğer 4 ‘ lü ise 4’ üncü uç nötr olabilir. Bu hattı toprak hattı olarak kullanmak sakıncalıdır. Örneğin çıkışı üçgen tipte olan sistemlerde böyledir.
4) Genel tavsiyemiz bütün bu makinelerin dıştan uygun kesitteki topraklama iletkenleri ile gene toprağa gömülü olan topraklama elektrodlarına bağlanmasıdır.
5) Yüksek binalarda ise, aşağıdan yukarıya doğru her kata uygun topraklama iletkenleri çekilmelidir. Katlarda bulunan bu makinaların gövdelerine bağlı ucu kıskaçlı topraklama iletkenleri bu topraklama tesisatına bağlanmalıdır.
Her nekadar kadar, Demir donatı temelde topraklanmış olsa bile, demirler ve hatta paslanmış demirler elektrik mühendisliğinde iletken olarak düşünülmemelidir. Zira topraklamanın işe yarayabilmesi için topraklama direncinin çok küçük olması gerekir
 

asimaksu1

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Haz 2021
Mesajlar
29
Tepki puanı
27
Medeni hal
Evli
Meslek
Diğer
Faydalı bilgiler olmuş teşekkürler. Eklemek istediğim bir nokta var. Saha da CNC makinalarının altına her birine birer çubuk çakılıp ayrı ayrı topraklama yapıldıgı görülmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır. Bir işletme de tüm topraklama tesisleri çubuklar tamamı eş potansiyel nokta da birleşmeli ayrı bir topraklama tesisatı yapılmamalıdır. Eş potansiyel oluşturmak potansiyel fark oluşumunu engeller.
 

F.Ünal Toktaş

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Eyl 2017
Mesajlar
130
Tepki puanı
404
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Faydalı bilgiler olmuş teşekkürler. Eklemek istediğim bir nokta var. Saha da CNC makinalarının altına her birine birer çubuk çakılıp ayrı ayrı topraklama yapıldıgı görülmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır. Bir işletme de tüm topraklama tesisleri çubuklar tamamı eş potansiyel nokta da birleşmeli ayrı bir topraklama tesisatı yapılmamalıdır. Eş potansiyel oluşturmak potansiyel fark oluşumunu engeller.
Bakın bu durum CNC tezgahına besleme kablosu içinden toprak hattı gelip gelmemesi ile ilgilidir. 3 fazlı olan bu tesisatta besleme kablosunun
3 faz+nötr+ toprak olmak üzere beşli olması gerekir. Eğer toprak iletkeni gelmiyor ise lokal olarak topraklanmalıdır
 

asimaksu1

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Haz 2021
Mesajlar
29
Tepki puanı
27
Medeni hal
Evli
Meslek
Diğer
Bakın bu durum CNC tezgahına besleme kablosu içinden toprak hattı gelip gelmemesi ile ilgilidir. 3 fazlı olan bu tesisatta besleme kablosunun
3 faz+nötr+ toprak olmak üzere beşli olması gerekir. Eğer toprak iletkeni gelmiyor ise lokal olarak topraklanmalıdır
Lokal topraklama yapilmasi yonetmelige aykiridir. Tum topraklayici sistemler espotansiyel olusturacak sekilde topraklanmalidir. 5 iletken gelmiyor ise 5. İletken ayri bir sekilde cekilmelidir. Lokal bir topraklama yapilmis ise ana torpaklama hattina birlestirilmelidir.
 

F.Ünal Toktaş

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Eyl 2017
Mesajlar
130
Tepki puanı
404
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Lokal topraklama yapilmasi yonetmelige aykiridir. Tum topraklayici sistemler espotansiyel olusturacak sekilde topraklanmalidir. 5 iletken gelmiyor ise 5. İletken ayri bir sekilde cekilmelidir. Lokal bir topraklama yapilmis ise ana torpaklama hattina birlestirilmelidir.
Ana topraklama eşittir TOPRAK,
Lokal topraklama eşittir TOPRAK
B u durumda tezgah açısından hangi topraklamanın direnci daha düşüktür. Tabiiki lokal topraklamanın
CNC tezgahların endüktif yüklemeler sebebiyle gövdesinde elektromanyetik yolla harmonik yüklemeler olur. Bu durum ise otomatik çalışan bu cihazın çalışma parametrelerini bozar. Eğer makine önünde kaçak akım rölesi varsa atmasına sebep olur. İlgili makalemde bu rölenin atma sebeplerinden birisinin tezgahın topraklamasının iyi olmaması olduğunu söylemiştim.
Tabi bahsettiğim 2 ayrı topraklama birbirine bağlanırım? Tabii bağlanır. Düşük topraklama dirençli lokal topraklama, böylece genel topraklama direnci üzerinde olumlu etki yapar
 