Soru : İşletme İçi Mazot Tankı

Tugan Altunkaya

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Ağu 2015
Mesajlar
4
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Arkadaşlar merhaba, herkese kazasız günler dilerim.


İş güvenliğinden sorumlu olduğum, metal sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, işletme bahçesinde uygun bir noktaya işletme içindeki bazı fırınlara yakıt sağlamak için mazot tankı koyacak, konu ile ilgili incelediğim yönetmeliklerden çıkardığım notları aşağıda sıraladım, bilgisi olan arkadaşların inceleyip eksikleri yazarsa sevinirim. Birebir yönetmelik olmadığı için bazı kısımları TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardı dökümanından elde ettim. Özellikle tankın işletmenin diğer kısımlarına olması gereken azami uzaklığı hakkında şüpheye düştüm.




İçeriğinin özellikleri: Motorin (mazot) tankı.Yakıtın türü: Dizel, Parlama noktası:52 °C, SınıfII(37,8°C<Parlama Noktası<60°C), Bölge 1 (Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.)Kendiliğinden Tutuşmasıcaklığı: 260 °C,

Tankın konumu: Yer üstü (Yer üstü depolama tankı, sabit tesislerde kullanılması amaçlanmış ve bunun için tescil edilmiş, üzerine dolgu yapılmadan kullanılan, zemin seviyesinin üstünde veya altında olabilen ve onayı alınan veya tescil edilmiş 2 olduğu amaç için kullanılan tanktır.)

En yakın binaya uzaklığı ve havuzlama: Tankın kapasitesi 8 Ton. Litre hesabına göre 8000 kg/0,82=9757 Litre 3.001–45.000 Litre arası Tesise ait idari binalara uzaklıkları 1,5m,

-Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır.(BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN, Ek-12 Yanıcı ve Parlayıcı sıvıların depolanması ,
Ek-12/C Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri)

-Tankın TSE EN 12285 standartlarına uygun olması gerektiği, TSE belgesinin olması gerektiği
-Topraklamalarının yapılması gerektiği, akaryakıt aktarımı sırasında topraklama önlemlerinin alınması gerektiği.
-TS 12820"Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardında geçen 1.1.2 Yer üstü tanklarında depolama maddesindeki kurallar.
 

Tugan Altunkaya

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Ağu 2015
Mesajlar
4
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Ek: Patlamadan Korunma Dökümanı Acil durum planları ve risk analizine etkileri hususları yapılacak.
 

roninx35

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
15 Kas 2011
Mesajlar
17
Tepki puanı
1
20160606_094909.jpg



arkadaslar mazot tankı topraklaması bu şekilde olur mu .
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
682
Tepki puanı
871
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Arkadaşlar merhaba, herkese kazasız günler dilerim.


İş güvenliğinden sorumlu olduğum, metal sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, işletme bahçesinde uygun bir noktaya işletme içindeki bazı fırınlara yakıt sağlamak için mazot tankı koyacak, konu ile ilgili incelediğim yönetmeliklerden çıkardığım notları aşağıda sıraladım, bilgisi olan arkadaşların inceleyip eksikleri yazarsa sevinirim. Birebir yönetmelik olmadığı için bazı kısımları TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardı dökümanından elde ettim. Özellikle tankın işletmenin diğer kısımlarına olması gereken azami uzaklığı hakkında şüpheye düştüm.




İçeriğinin özellikleri: Motorin (mazot) tankı.Yakıtın türü: Dizel, Parlama noktası:52 °C, SınıfII(37,8°C<Parlama Noktası<60°C), Bölge 1 (Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.)Kendiliğinden Tutuşmasıcaklığı: 260 °C,

Tankın konumu: Yer üstü (Yer üstü depolama tankı, sabit tesislerde kullanılması amaçlanmış ve bunun için tescil edilmiş, üzerine dolgu yapılmadan kullanılan, zemin seviyesinin üstünde veya altında olabilen ve onayı alınan veya tescil edilmiş 2 olduğu amaç için kullanılan tanktır.)

En yakın binaya uzaklığı ve havuzlama: Tankın kapasitesi 8 Ton. Litre hesabına göre 8000 kg/0,82=9757 Litre 3.001–45.000 Litre arası Tesise ait idari binalara uzaklıkları 1,5m,

-Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır.(BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN, Ek-12 Yanıcı ve Parlayıcı sıvıların depolanması ,
Ek-12/C Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri)

-Tankın TSE EN 12285 standartlarına uygun olması gerektiği, TSE belgesinin olması gerektiği
-Topraklamalarının yapılması gerektiği, akaryakıt aktarımı sırasında topraklama önlemlerinin alınması gerektiği.
-TS 12820"Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardında geçen 1.1.2 Yer üstü tanklarında depolama maddesindeki kurallar.
Genel olarak bakıldığında yapılacakları özetle yazmışsınız. Ben de katkı sağlamaya çalışayım. İlk önce bu mazot deposunun, kullanım alanına en uzak mesafede olmasına özen gösterin. Bu bölgeye has bir Risk Değerlendirmesinin ardından yapılacak aksiyon planını hayata geçirin. Patlamadan Korunma Dokümanını da dahil edin bu bölge için. Sonuç olarak bakıldığında çözümsüz ve kafanızı karıştıran bir yapı değil. Hemen her işyerinde bu tarz depolar mevcuttur. Kendi işinize uygun bir yere ziyarete giderek neler yapılmış izleyin. Tüm bu detaylardan sonra zaten en mükemmel çalışma da ortaya çıkmış olacaktır.
Şimdiden kolay gelsin.
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
682
Tepki puanı
871
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Ekli dosyayı görüntüle 30859



arkadaslar mazot tankı topraklaması bu şekilde olur mu .
Ayrıca baktığımda topraklama bağlantısı yaptığı noktayı algılayamadım. Eğer ki duvara çakılmış bir cıvata ise külliyen hatalı. Bu Kısıma uygun özellikle bir topraklama çukuru açılmalı, buraya bakır levha veya bakır çubuk çakılmalı. Ve metal yüzeyin üst kısmının, yerden en az 1 metre derinde olmasına özellikle özen gösterin. Yoksa topraklamadan söz edilemez.
 

pınar ayd

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
31
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
arkadaşlar kolay gelsin, çalıştığım işyerinde mazot tankı var mazot tankı topraklaması olup olmadığını nasıl anlarım bilgi verirmisiniz?
 

Samet Crpan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Ocak 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
9
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Topraklama kablosunun rengi genelde sarı renktir.Gövdeye monte edilir.Ama bunların bir önemi yoktur,önemli olan topraklama direncidir,topraklama direncin yüksek ise bir önemi kalmayacaktır.Bunun için bir meger (topraklama ölçüm cihazı)ile topraklama direncini ölçtür işetme direnci 5 ohm koruma direnci 2 ohm değerlerinde olmalıdır.İyi günler.
 

pınar ayd

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
31
Tepki puanı
3
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
SAMET BEY merhabalar cevabınız için çok teşekkür ederim fakat tam anlayamadım topraklama olup olmamasının bir önemi yokmu? topraklama direncinin tam 2 ohm mi olması gerekiyor yakın değermi olması gerekiyor? ve bu ölçümü kime yaptırıcaz
 

Sorgulayan Adam

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ara 2012
Mesajlar
161
Tepki puanı
233
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
Önemi olmadığını söylenen husus; tank gövdesine monte edilmiş sarı renkte bir kablo ile topraklamanın olup olmadığı gözle görülmesinin tek başına bir anlamı olmadığıdır. Esas önemli olan topraklamanın düzgün yapılıp yapılmadığı, topraklama direncinin uygun değerde olup olmadığıdır. Bu kontrolun mevzuatta istendiği gibi yapılıp doğru şekilde raporlanmış olmasıdır. Topraklama ölçümü için cihazınız olsa ve bu ölçümü siz yapabiliyor olsanız dahi şartları sağlamıyorsanız, ölçüm yeterli ve geçerli değildir.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2)elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.[1]

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratonerler için periyodik kontrollerde uyulacak kriterler için işaret edilen kaynaklar Yönetmelik'te yazılıdır. İlgili periyodik kontroller 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır. [2]

Not: TS EN 60079 standardı yürürlükten kaldırılmıştır. [3]

[1]İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
EK-III
BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
2.3.2
[2]İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
EK-III
BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779)
[3]https://intweb.tse.org.tr/standard/...043113104073082100107108116067083102070067115 (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2017)
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
682
Tepki puanı
871
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
SAMET BEY merhabalar cevabınız için çok teşekkür ederim fakat tam anlayamadım topraklama olup olmamasının bir önemi yokmu? topraklama direncinin tam 2 ohm mi olması gerekiyor yakın değermi olması gerekiyor? ve bu ölçümü kime yaptırıcaz
Topraklama, çalışan iş ekipmanı veya makinanın üzerine elektrik kaçağı olduğunda, dokunan kişinin elektrik akımına çarpılmamasını sağlamak üzere gerçekleştirilen bir güvenlik önlemidir. Topraklama genellikle kalın iletkenlerle yapılır, sebebi ise iç direncinin düşük olmasıdır. Bu sayede elektrik akımı dokunan kişinin üzerinden değil, kolay yol olan topraklama iletkenin üzerinden doğru yere yani toprağa ulaşmak isteyecektir. Bu sebeptendir ki topraklama iletkenin özel olması ve de bağımsız olması gerekir.

Topraklama için bir çukur açılmalı dibi ince kum ve kaya tuzu ile doldurulmalıdır. Bu zemin üzerine bakır veya paslanmaz galvanizli levha konulmalıdır. Levhanın üzeri en az 80-100 cm toprakla doldurulmalıdır. Bağlantı mutlaka kontrol edilmeli, gevşekliğe izin verilmemelidir. Topraklama iletkeni üzerinde ek olmamalıdır. İdeal olarak 10 mm2 bakır kablo kullanılır minimum.

Tüm bu şartları gerçekleştirilerek oluşturulan topraklama hattı istediğiniz en az direnci size sağlayacaktır. Gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Asla yapılmaması gerekenler ise, çelik borular kullanılarak topraklamaya müsaade edilmemelidir. Şebeke nötr hattına topraklama iletkeni bağlanmamalıdır (bu olaya sıfırlama denilmektedir). Bu tarz uygunsuz davranış tespit ederseniz derhal tespit ve öneri defterine yazınız.
Ölçüm işi için bir ohmmetre veya bir Avometre kullanılabilir. Meger ile de test edilebilir. Bu cihazlar size istediğiniz ölçüm değerini verecektir. Zaten dediğim gibi tesisatınızı kurarsanız sıfır ohm civarında bir değer okumalısınız.

Şimdiden kolay gelsin.
 

d--esen

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Mar 2017
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (B)
Merhaba arkadaşlar, ıbc de mazot tankımız var 1 ton.Benim sormak istediğim kullanılan mzasot hortumunun bahçe hortumundan hallice olması,standardını bulamadım bir türlü bilginiz var mı
 