Arkadaşlar merhaba, herkese kazasız günler dilerim.
İş güvenliğinden sorumlu olduğum, metal sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, işletme bahçesinde uygun bir noktaya işletme içindeki bazı fırınlara yakıt sağlamak için mazot tankı koyacak, konu ile ilgili incelediğim yönetmeliklerden çıkardığım notları aşağıda sıraladım, bilgisi olan arkadaşların inceleyip eksikleri yazarsa sevinirim. Birebir yönetmelik olmadığı için bazı kısımları TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardı dökümanından elde ettim. Özellikle tankın işletmenin diğer kısımlarına olması gereken azami uzaklığı hakkında şüpheye düştüm.
İçeriğinin özellikleri: Motorin (mazot) tankı.Yakıtın türü: Dizel, Parlama noktası:52 °C, SınıfII(37,8°C<Parlama Noktası<60°C), Bölge 1 (Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.)Kendiliğinden Tutuşmasıcaklığı: 260 °C,
Tankın konumu: Yer üstü (Yer üstü depolama tankı, sabit tesislerde kullanılması amaçlanmış ve bunun için tescil edilmiş, üzerine dolgu yapılmadan kullanılan, zemin seviyesinin üstünde veya altında olabilen ve onayı alınan veya tescil edilmiş 2 olduğu amaç için kullanılan tanktır.)
En yakın binaya uzaklığı ve havuzlama: Tankın kapasitesi 8 Ton. Litre hesabına göre 8000 kg/0,82=9757 Litre 3.001–45.000 Litre arası Tesise ait idari binalara uzaklıkları 1,5m,
-Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır.(BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN, Ek-12 Yanıcı ve Parlayıcı sıvıların depolanması ,
Ek-12/C Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri)
-Tankın TSE EN 12285 standartlarına uygun olması gerektiği, TSE belgesinin olması gerektiği
-Topraklamalarının yapılması gerektiği, akaryakıt aktarımı sırasında topraklama önlemlerinin alınması gerektiği.
-TS 12820"Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardında geçen 1.1.2 Yer üstü tanklarında depolama maddesindeki kurallar.
İş güvenliğinden sorumlu olduğum, metal sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, işletme bahçesinde uygun bir noktaya işletme içindeki bazı fırınlara yakıt sağlamak için mazot tankı koyacak, konu ile ilgili incelediğim yönetmeliklerden çıkardığım notları aşağıda sıraladım, bilgisi olan arkadaşların inceleyip eksikleri yazarsa sevinirim. Birebir yönetmelik olmadığı için bazı kısımları TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardı dökümanından elde ettim. Özellikle tankın işletmenin diğer kısımlarına olması gereken azami uzaklığı hakkında şüpheye düştüm.
İçeriğinin özellikleri: Motorin (mazot) tankı.Yakıtın türü: Dizel, Parlama noktası:52 °C, SınıfII(37,8°C<Parlama Noktası<60°C), Bölge 1 (Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.)Kendiliğinden Tutuşmasıcaklığı: 260 °C,
Tankın konumu: Yer üstü (Yer üstü depolama tankı, sabit tesislerde kullanılması amaçlanmış ve bunun için tescil edilmiş, üzerine dolgu yapılmadan kullanılan, zemin seviyesinin üstünde veya altında olabilen ve onayı alınan veya tescil edilmiş 2 olduğu amaç için kullanılan tanktır.)
En yakın binaya uzaklığı ve havuzlama: Tankın kapasitesi 8 Ton. Litre hesabına göre 8000 kg/0,82=9757 Litre 3.001–45.000 Litre arası Tesise ait idari binalara uzaklıkları 1,5m,
-Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir. Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır.(BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN, Ek-12 Yanıcı ve Parlayıcı sıvıların depolanması ,
Ek-12/C Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri)
-Tankın TSE EN 12285 standartlarına uygun olması gerektiği, TSE belgesinin olması gerektiği
-Topraklamalarının yapılması gerektiği, akaryakıt aktarımı sırasında topraklama önlemlerinin alınması gerektiği.
-TS 12820"Akaryakıt istasyonları-Emniyet kuralları" standardında geçen 1.1.2 Yer üstü tanklarında depolama maddesindeki kurallar.