Merhabalar öncelikle. Perde firmam denetime girdi. Denetim de firma eksikliği bakımından havalandırma sisteminin olmaması yazıldı. Firmamın çalışma alanı 6000 m2 tavan yüksekliği 13 m ve çalışan sayısı 20. 6000 m2'nin yarısını stok alanı olarak kullanıyorlar çalışanlar genel olarak taşıma, paketleme, stok, temizlik yapmakta. Aralarından 4 kişi makina operatörü. Ortam ölçüm raporlarına baktığımızda abes bir durum söz konusu değildir ortamda. Su bazlı kimyasalların karıştırıldığı bir bölüm var orda cebri havalandırma sistemi mevcut. Müfettişe durumu bu şekilde anlattığımızda yetkili kişi veya kurumdan yazı alın gerek olmadığına dair dedi. Firmalarla görüştüğümüzde gerek olmadığını söylemekteler fakat yazı veremeyeceklerini söylemekteler. Bildiğiniz üzere de yönetmelikler de hep yuvarlak cümleler yer almaktadır. Durum bu şekilde olduğundan işverende dolayısıyla havalandırma sistemi kurdurmak istemiyor. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi, mevzuatta gözümden kaçırdığım bir nokta varsa konu hakkında beni aydınlatmanızı rica ederim.
 

kmtugba87

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
24 Ağu 2013
Mesajlar
257
Tepki puanı
464
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhabalar öncelikle. Perde firmam denetime girdi. Denetim de firma eksikliği bakımından havalandırma sisteminin olmaması yazıldı. Firmamın çalışma alanı 6000 m2 tavan yüksekliği 13 m ve çalışan sayısı 20. 6000 m2'nin yarısını stok alanı olarak kullanıyorlar çalışanlar genel olarak taşıma, paketleme, stok, temizlik yapmakta. Aralarından 4 kişi makina operatörü. Ortam ölçüm raporlarına baktığımızda abes bir durum söz konusu değildir ortamda. Su bazlı kimyasalların karıştırıldığı bir bölüm var orda cebri havalandırma sistemi mevcut. Müfettişe durumu bu şekilde anlattığımızda yetkili kişi veya kurumdan yazı alın gerek olmadığına dair dedi. Firmalarla görüştüğümüzde gerek olmadığını söylemekteler fakat yazı veremeyeceklerini söylemekteler. Bildiğiniz üzere de yönetmelikler de hep yuvarlak cümleler yer almaktadır. Durum bu şekilde olduğundan işverende dolayısıyla havalandırma sistemi kurdurmak istemiyor. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi, mevzuatta gözümden kaçırdığım bir nokta varsa konu hakkında beni aydınlatmanızı rica ederim.
Merhaba;

Müfettişin bahsettiği yetkili kişi ve kurum ne/kim? sizin görüştüğünüz ve havalandırma gerekmiyor diyen firma kim? Hiç bir firma resmi bir denetimde bulgu/eksiklik olarak yazılmış bir duruma aksi görüş bildiren bir yazı vermez daha doğrusu veremez.

Burada yapılması gereken iş hijyeni ölçümleri eğer eski tarihli ise (mevzuatta bir süre belirtilmiyor ama 5 yıl gibi kabul ediliyor) ölçümleri yenilemek. Bu ölçümde ortamdaki bulunması muhtemel gazlar (CO2, veya kimyasallar sebebiyle olabilecek gaz) tespit edilmelidir. limit değerlerin altında ise zaten havalandırma veya başka bir önleme gerek olduğunu iddia edemezler.

Su bazlı kimyasalların karıştırıldığı bölümde bulunan havalandırma sistemi için de kurulumu yapan firmadan havalandırma sistemi kapasitesi ile ilgili yazı alınabilir. Havalandırma sisteminin etki ettiği hacim de göz önünde bulundurularak yeterliliği hesaplanabilir.
 

yasemin karataş

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Tem 2016
Mesajlar
12
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman Adayı (C)
Merhaba;

Müfettişin bahsettiği yetkili kişi ve kurum ne/kim? sizin görüştüğünüz ve havalandırma gerekmiyor diyen firma kim? Hiç bir firma resmi bir denetimde bulgu/eksiklik olarak yazılmış bir duruma aksi görüş bildiren bir yazı vermez daha doğrusu veremez.

Burada yapılması gereken iş hijyeni ölçümleri eğer eski tarihli ise (mevzuatta bir süre belirtilmiyor ama 5 yıl gibi kabul ediliyor) ölçümleri yenilemek. Bu ölçümde ortamdaki bulunması muhtemel gazlar (CO2, veya kimyasallar sebebiyle olabilecek gaz) tespit edilmelidir. limit değerlerin altında ise zaten havalandırma veya başka bir önleme gerek olduğunu iddia edemezler.

Su bazlı kimyasalların karıştırıldığı bölümde bulunan havalandırma sistemi için de kurulumu yapan firmadan havalandırma sistemi kapasitesi ile ilgili yazı alınabilir. Havalandırma sisteminin etki ettiği hacim de göz önünde bulundurularak yeterliliği hesaplanabilir.
müfettiş yetkili kişi ve kurumdan bahsetmekte ayrıntı vermemekte. bizde ortam ölçümleri ve periyodik kontrol yaptırdığımız firma ile iletişime geçtik onlardan olumsuz cevap aldık.

iş hijyeni ölçümlerimiz güncel. değerlerde sorun yok. hepsi 0 diyebilirim raporda. ama işyeri bina ekl. yönetmeliğini baz alarak bu şekilde talepte bulunmakta
 

yasarcan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 May 2015
Mesajlar
148
Tepki puanı
95
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
lokal havalandırma istemiyorsa uygun yerlerde içeri ve dışarı yönlü aspiratör fan montajlayın. periyodik ölçümünü de ilave edin. ortam ölçümünde tozu yenileyin. yaptığınız çalışmayı günü dolmadan müfettişe ulaştırın çözülecektir.
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
675
Tepki puanı
865
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Dostlarımız bir kaç güzel cevap yazmış bende destek olmaya çalışayım.

Malum üzere havalandırma hesaplarında, yükseklik 4 metreden sonrası dikkate alınmaz. Ayrıca iç ortamın kendi doğasında saatte 3-5 kez tamamen havalandırılması istenmektedir. İç hacminiz, termal konfor koşulları, Hava hızları ölçümü, Hava debisi ölçümleri, havalandırma miktarları, askıdaki toz miktarı, askıdaki tozun ortamdan uzaklaştırılma süreleri, tüm bu hesaplamaları bir araya getirerek iç ortamdaki havanın ve havalandırma koşullarının mevzuata uygunluğunu ispatlayabilirseniz. Ekstra önlem almadan da müfettişi ikna edebilirsiniz. Yada Ortam girişi ile çıkışına havalandırma pervaneleri koyarak ilgili kişileri ikna etmelisiniz.

Hiç bir koşulda elde data olmadan benim işyerim uygundur denilemez. Bu durumun ispat edilmesi gerekir. Ortam ölçüm Raporları sadece size sayısal verileri sunar. Bu verilerin işlenmesi, Değerlendirilmesi, Risk analizlerine kaynak teşkil etmesi, uygun olmayan durum söz konusu ise aksiyon alınması gerektirir. Siz gelen denetçiye bu durumu ispatları ile sunarsanız, sorununuzda kalmayacaktır.

Saygılar..
 

yasemin karataş

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Tem 2016
Mesajlar
12
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman Adayı (C)
Dostlarımız bir kaç güzel cevap yazmış bende destek olmaya çalışayım.

Malum üzere havalandırma hesaplarında, yükseklik 4 metreden sonrası dikkate alınmaz. Ayrıca iç ortamın kendi doğasında saatte 3-5 kez tamamen havalandırılması istenmektedir. İç hacminiz, termal konfor koşulları, Hava hızları ölçümü, Hava debisi ölçümleri, havalandırma miktarları, askıdaki toz miktarı, askıdaki tozun ortamdan uzaklaştırılma süreleri, tüm bu hesaplamaları bir araya getirerek iç ortamdaki havanın ve havalandırma koşullarının mevzuata uygunluğunu ispatlayabilirseniz. Ekstra önlem almadan da müfettişi ikna edebilirsiniz. Yada Ortam girişi ile çıkışına havalandırma pervaneleri koyarak ilgili kişileri ikna etmelisiniz.

Hiç bir koşulda elde data olmadan benim işyerim uygundur denilemez. Bu durumun ispat edilmesi gerekir. Ortam ölçüm Raporları sadece size sayısal verileri sunar. Bu verilerin işlenmesi, Değerlendirilmesi, Risk analizlerine kaynak teşkil etmesi, uygun olmayan durum söz konusu ise aksiyon alınması gerektirir. Siz gelen denetçiye bu durumu ispatları ile sunarsanız, sorununuzda kalmayacaktır.

Saygılar..
öncelikle ilgilenip durum hakkında aydınlattığınız için teşekkür ederim.
ortam ölçümmlerimiz, iş hijyeni ölçümlerimiz ile uygunlıuğunu ortaya koyabiliyoruz. fakat müfettiş net olarak bize uygunluğuyla ilgili kaşeli imzalı bir rapor getirin (raporu yetkili kişi veya kurumdan istiyor bu konudada hiç bir kurum risk almak istemiyor) yada havalandırma sistemi kurun oluyo.
ortam ölçümleriyle gittiğimizde kabul etmemekte maalesef
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
675
Tepki puanı
865
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
öncelikle ilgilenip durum hakkında aydınlattığınız için teşekkür ederim.
ortam ölçümmlerimiz, iş hijyeni ölçümlerimiz ile uygunlıuğunu ortaya koyabiliyoruz. fakat müfettiş net olarak bize uygunluğuyla ilgili kaşeli imzalı bir rapor getirin (raporu yetkili kişi veya kurumdan istiyor bu konudada hiç bir kurum risk almak istemiyor) yada havalandırma sistemi kurun oluyo.
ortam ölçümleriyle gittiğimizde kabul etmemekte maalesef
Böyle bir belgeyi sizden talep eden denetçi, Bu tarz bir belgenin verilmeyeceğini de inanın çok iyi bilmektedir. Burada birazda sınanmışlık var. En önemli silahınız Risk Analizleridir. Doğru kullanıldığında vede gereği tam olarak uygulandığında kimse itiraz dahi edemez.
Saygılar.
 