Soru : Gece Vardiyasında Elektrikçi Personel Bulundurma

volkan8490

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2019
Mesajlar
25
Tepki puanı
5
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Gece vardiyasında 1 elektrik teknisyeni personel yerine 2 elektrik teknisyeni personel bulundurmak istiyoruz. Elektrik çalışmaları gibi tehlikeli işlerde en az 2 personel ile çalışma yapılmalıdır şeklinde bir yönetmelik var mı. Yoksa risk değerlendirmesi sonucunda alınan karar olarak mı belirtmemiz gerekir.
 

kmtugba87

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
24 Ağu 2013
Mesajlar
257
Tepki puanı
464
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Gece vardiyasında 1 elektrik teknisyeni personel yerine 2 elektrik teknisyeni personel bulundurmak istiyoruz. Elektrik çalışmaları gibi tehlikeli işlerde en az 2 personel ile çalışma yapılmalıdır şeklinde bir yönetmelik var mı. Yoksa risk değerlendirmesi sonucunda alınan karar olarak mı belirtmemiz gerekir.
Risk değerlendirmesi sonucuna göre yol almalısınız. yalnız çalışma ile ilgili bir mevzuat yok.
 

ozc_brn

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Haz 2013
Mesajlar
14
Tepki puanı
14
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Gece vardiyasında 1 elektrik teknisyeni personel yerine 2 elektrik teknisyeni personel bulundurmak istiyoruz. Elektrik çalışmaları gibi tehlikeli işlerde en az 2 personel ile çalışma yapılmalıdır şeklinde bir yönetmelik var mı. Yoksa risk değerlendirmesi sonucunda alınan karar olarak mı belirtmemiz gerekir.
direk isteğinize yönelik bir yönetmelik olmasa da aşağıda ki alıntı belki fikir verebilir.

"ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
Çalışanların güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler
Madde 61

e) Kısa devre etme ve topraklama:

Gerilimi kesilmiş yüksek gerilim tesislerinde çalışılacaksa, çalışılacak bölüm önceden topraklanmış olan bir düzenek üzerinden kısa devre edilecektir. İşletmelerin sorumlu kimseleri, iş süresince çalışanların tehlikeyle karşılaşabileceği hiçbir devre kapama işlemi yapılmamasını sağlayacaktır. Kısa devre ve topraklama, ancak bütün çalışmalar bittikten ve bunları yapanların hepsine haber verildiği kesin olarak öğrenildikten sonra kaldırılabilir.

Bağlama hücresi içinde çalışıldığında, bu hücreler kablo çıkış veya bara topraklama ayırıcıları ile donatılmış ise, bu aygıtların kapatılması ile istenen şart sağlanabilir.

Çıkış hatlarının topraklanmasında kullanılan topraklama donanımı hücre içindeki öteki aygıtları topraklayamıyorsa, gerektiğinde topraklama ve kısa devre etme düzenlerini bağlamak için hücrede ya da aygıtlar üzerinde sabit bağlantı yapmaya uygun çıplak bölümler bırakılmalıdır.

Topraklama düzenleri, hücrelere girmeden topraklama tesislerine bağlanabilmelidir. Hücre kapısı bağlama sırasında açık olabilir, ancak bu durumda kapının açılabilmesi için mutlaka kesicinin açık olması şartı gerekli kilitlemelerle sağlanmış olmalıdır.

Topraklama ve kısa devre etme işi, çalışma yapılan yerin yakınında ve olabilirse burası ile akım kaynakları arasında yapılacaktır. Topraklama ve kısa devre etme düzenleri, yapılan çalışmalardan dolayı ve çalışma süresince hiç kaldırılmayacak biçimde tesis edilecektir.

Bir elektrik enerji tesisinde, yukarıda belirtilen önlemler alınmadan hiçbir bakım ve onarım çalışması yapılmamalıdır. Bu şarta rağmen tesisin yapılacak işler sırasında geriliminin kesilmesi imkansız ise, birisi işten sorumlu tutulan en az iki kişi görevlendirilmelidir."
 