Talimat Elektrik Yangınlarına Müdahale Edilmesi Talimatı

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. Xzenon

    Xzenon ISGfrm Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi



    Elektrik Yangınlarına Müdehale Edilmesi Talimatı

    1. AMAÇ
    Elektrik yangınlarına müdahale unsurlarını belirtmektir.
    UYGULAMA
    2.1. Önce yangın bölgesinin gerekirse tüm işletmenin elektriğini kesilecektir.
    2.2. Elektrik kesilemiyorsa uygun mesafeden K.K tozlu, CO2 yangın söndürme cihazı ile yangının çıkış noktasına müdahale edilecektir;1000 volta kadar 1m./1000-30.000 arası 2m./30.000-110.000 arası 3m./110.000-220.000 volt arası 4m./220.000-480.000 arası 5mden müdahale edilecektir.
    2.3. Elektrik yangınlarına akımı kesmeden su ile müdahale edilmeyecektir.
    2.4. CO2 gazlı yangın söndürme cihazı ile kapalı yerdeki yangına müdahale ederken boğulma tehlikesine karşı önlem alınacaktır.
    2.5. Yangının sıçrama tehlikesine karşı çevredeki yanıcı malzemeleri uzaklaştırılacaktır.
    2.6. Yangın sırasında elektrik çarpmalarına karşı iletken metallerin üzerine eldivensiz ayakkabısız çıkılmayacaktır.

    Kaynak : www.umityanardag.com


     