- Katılım
- 29 Kas 2017
- Mesajlar
- 24
- Tepki puanı
- 4
- Medeni hal
- Belirtilmedi
- Meslek
- Uzman (C)
merhaba;
Bir depomuz için risk analizi yaparken dikkatimi çeken bir durum oldu sizlerinde görüşlerini almak istedim.
1) Depo katlı bir depo olup depoda raflar ve katlar hep demirden. Zeminde de yine ufak delikli(10 kuruş büyüklüğünde yuvarlak boşluklar) demir kullanılmış. Ben bu durumun riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 katlı bir depo depoda kimyasal, sıvı birçok malzeme var.
a) eğer depoda yangın olsa bu boşluklardan diğer katlara hızlı yayılabilecek
b) tozlarda diğer katlara hızlı yayılacak. Birde her katta tekerlekli kasalarla mal topluyorlar bu esnada bile üstteki bütün pislikler aşağıya iniyor.
c) bir sıvı aksa diğer katlara da deliklerden düşebilir.
Bu noktada çevremde birkaç kişiye sordum. mevzuatta bu durumda netlik olmadığını söylediler. Sizin görüşünüz nedir.
2) Depoda katlarda ki lambaları açmak için anahtar yerine şartel konulmuş. Bunu elektrik panosu olarak değerlendirip kaçak akım rolesi, pano, yalıtkan paspas koymak gerekirmi?
kimisi sadece anahtar olduğu için gerekmez diyor kimisi gerekir dior.
Sizce doğrusu nedir. Bana ne tavsiye edersiniz. bu sorularla ilgili mevzuatta bir bilgi varmıdır?
bilgi verebilirseniz.
Bir depomuz için risk analizi yaparken dikkatimi çeken bir durum oldu sizlerinde görüşlerini almak istedim.
1) Depo katlı bir depo olup depoda raflar ve katlar hep demirden. Zeminde de yine ufak delikli(10 kuruş büyüklüğünde yuvarlak boşluklar) demir kullanılmış. Ben bu durumun riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 katlı bir depo depoda kimyasal, sıvı birçok malzeme var.
a) eğer depoda yangın olsa bu boşluklardan diğer katlara hızlı yayılabilecek
b) tozlarda diğer katlara hızlı yayılacak. Birde her katta tekerlekli kasalarla mal topluyorlar bu esnada bile üstteki bütün pislikler aşağıya iniyor.
c) bir sıvı aksa diğer katlara da deliklerden düşebilir.
Bu noktada çevremde birkaç kişiye sordum. mevzuatta bu durumda netlik olmadığını söylediler. Sizin görüşünüz nedir.
2) Depoda katlarda ki lambaları açmak için anahtar yerine şartel konulmuş. Bunu elektrik panosu olarak değerlendirip kaçak akım rolesi, pano, yalıtkan paspas koymak gerekirmi?
kimisi sadece anahtar olduğu için gerekmez diyor kimisi gerekir dior.
Sizce doğrusu nedir. Bana ne tavsiye edersiniz. bu sorularla ilgili mevzuatta bir bilgi varmıdır?
bilgi verebilirseniz.