    Merhaba Arkadaşlar
    Teknik işletme ve bakım onarım yapan firmada proje müdürüyüm.
    Bir projemizde asma tavan arasında tavan tipi fancoil cihazları var. Yaptığımız incelemerde, cihaza bakım yapılabilmesi için alçıpan tavanda açılan müdahale kapağı ile tavan arasındaki fancoil cihazının arasında 1- 1,5 metre var. Alçıpan tavan arasına girmaden cihaza ulaşmak mümkün değil. Rirmanın yönetimine yazdığım raporda cihazların altına müdahale kapağı yapılmasını ve hiç ulaşılamayan cihazların ise yerlerinin değiştirilmesini veya alçıpan tavan arasına yürüme yolu yapılmasını istedim. Taahüdü yapan firmanın yetkilileri ile müştreide yaptığımız toplantıda tavan arasında bulunan 40mm x 40mm profil üzerinde yürüyerek cihazalara müdahale edilebileceğini belirttiler. Yaptığım araştırmalarda iş güvenliği ile ilgili bir madde bulamadım. Yardımcı olabilirmisiniz. Bunu yasa ve yönetmeliklerle müşterime nasıl açıklarım?
    Fikir olması açısından tavan arasında bulunan cihaz ve müdahale kapağının olduğu yerin resmini koyuyorum.

    Yardımlarınız için teşekkür ederim.


     

    Ekli Dosyalar:

  2. Sorgulayan Adam

    Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi



    Sinan Bey;

    Okuduklarımdan anladığım kadarıyla, çalışanların bu cihaza müdahaleleri esnasında iş güvenliği anlamında yasa ve yönetmeliklere uygun şartlar oluşmadığına dair gerekçe arıyorsunuz. (4x4cm'lik profiller üzerinden ulaşım) Doğru mudur?
    Sinan Bey;

    Okuduklarımdan anladığım kadarıyla, çalışanların bu cihaza müdahaleleri esnasında iş güvenliği anlamında yasa ve yönetmeliklere uygun şartlar oluşmadığına dair gerekçe arıyorsunuz. (4x4cm'lik profiller üzerinden ulaşım) Doğru mudur?

     
  3. Sinan TAŞ

    Sinan TAŞ TÜİSAG Üyesi

    Merhaba,

    4 cm lik alçıpan profil üzerine basarak tavan arasına girilmesinin işgüvenliği açısından riskli olduğunu yasa ve yönetmelikler ile açıkça belirtmek istitorum. Ben personellerimin tavan arasına girmesine izin vermedim. Ancak bunu müşterimi yasada belirtilen maddeler le anlatmak istiyorum.

    Teşekkürler

       

     
    6666 bu yazıya teşekkür etti.
  4. Sorgulayan Adam

    Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlananan;

    İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
    EK - I
    İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER
    2.16. Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır.

    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlan;
    İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK
    ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
    EK-1
    İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
    Ortam sıcaklığı
    19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

     
    dilekaltinok ve Sinan TAŞ bu yazıya teşekkür etti.
  5. Elif Yetim

    Elif Yetim TÜİSAG Üyesi

    Merhabalar,

    Firmalara bakım onarım hizmeti veren bir firmada iş güvenliği uzmanıyım. Çalışan personellerin tümü tüm gün sahada çalışmakta ve gün içerisinde sık sık klima vb gibi cihazların bakım ve onarımı için tavan aralarına çıkmaktadırlar. Ancak her tavan arası çalışma yapmaya elverişli olmamakta. Çoğunda kedi yolu bulunmuyor ve ancak dizlerinin üzerinde ilerleyerek çalışma yapılabilecek yükseklikte bulunuyor. Herhangi yanlış bir harekette alçıpana basarak düşecekleri bir tehlikede çalışmaktadırlar. İşyeri de hizmet verilen firmalara konuyla ilgili önlem almaları gerektiği hususunda bilgilendirme yapma taraftarı değil, söyledikleri zaman da karşı taraftan aldıkları cevabın " daha önce bakım onarıma gelen kişiler buraya çıkıyordu" şeklinde olduklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla müşteri kaybetmek de istemiyorlar. Bu gibi alanlarda çalışanlara kişisel koruyucu olarak ne kullandırabilirim? Ya da konuyla ilgili ne yapmamı önerirsiniz ?

       

     
  6. Özkan AKÇA

    Özkan AKÇA TÜİSAG Üyesi

    Asma tavan arasında iki nokta belirleyin, oralara 12lik dübel ve aybolt çakılsın, çelik halatla yaşam hattı oluşturulsun, paraşüt tipi emniyet kemeri ile çalışılabilir. Fotoğrafla alanı görebilirsek daha rahat yorum yapabiliriz.

     
    6666 bu yazıya teşekkür etti.
  7. Elif Yetim

    Elif Yetim TÜİSAG Üyesi

    WP_20170103_14_56_21_Pro.jpgWP_20170103_09_34_55_Pro.jpg Fotoğraf örneği ekteki gibi mesela.




     
Yüklüyor...