Merhaba ( Sorunuzu cevaplamakta geç oldu ancak, faydalı oluruz umudu ile...)
- Tüp yerleşimi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor.
Her bağımsız bölüm için en az 1 adet
200 m2 taban alanı için 1 adet uygun tipte 6 kg'lık yangın söndürücü koyulur
Taşınabilir söndürme tüpleri yerleştirilirken öncelikle işletmenizdeki riskleri değerlendirerek yerleşim yapılmalı.
Tüpü koyacağınız yer her alandan görüle bilmelidir.
Tüpün yerinin belli olması için işaretleme yapılmalıdır.
Köşe, merdiven altı/üstü, kapı arkaları/yanlarına gelen alanlarda işaretleme veya ikinci bir tüp koyarak (ölü bölgelerdeki ) riskler giderilmeli,
Yerden 90 cm yukarıya asılmalı,
Yangın söndürme cihazı olan her alandaki personelinize söndürme cihazı eğitimi aldırmanız,
BYKHY (Madde :99 )
TS 11749-EN 1866 - TS 862-EN 3 kalite belgeli olacaktır
Periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacak
-Yangın dolaplarının ve makara sistemlerinin, hortumların periyodik kontrol süresi ne kadardır.
Yılda bir kez bakım yaptırırsanız yeterli olacaktır.
Bakım ve kontrolü iyi yapmanız gerekiyor.
Bir çok işletmelerde bakım yapıldığı söyleniyor ancak hidrantları açılmıyor,
Hortumları patlak çıkıyor,
Lansları çalışmıyor/ kaçırıyor,
Vanaları işlemiyor,....
Bakım kontrol önemli...
Haldun SEBER