Şantiye binası ile ilgili tehlikeli durumları bulalım.
Ekli dosyayı görüntüle 208
ÖNERİ-CEVAP:
Arkadaşların mesajlarında belirttiği hususları 9 madde olarak bir araya topladım,
10 uncu madde de benden.
Ayrıca bir de önerim var:
Farklı sektörlerden fotoğraflar üzerinde çalışarak,
İnşaat(Köprü,Yol,Gökdelen,Tünel),Fabrika(Boya,otomotiv,tekstil,v.b),laboratuvar,hastane,Otel, gibi farklı sahalarda çalışan ve Forumumuz üyesi farklı mesleklerden olan arkadaşlarımızın ,alanlarındaki etkin tecrübelerinden de böylece yararlanma şansını yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
İyi çalışmalar.
--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
1-kablolar çok ve karışık,
ikaz levhaları yan yana ve alt alta uyarılar yazılmış. Belirli bir zamandan sonra güncelliğini yitirebilir.
pano üzerinde ölüm işareti yok, kapağı var ama herhangi biri gelip çok rahatlıkla müdahale edebilir.
aşağıda görünen siyah priz üzerinde bir tanesinde koruma kapağı yok.
kapının üzeri nden geçirilmeye çalışılan elektrik kablosu kapı açıldığında kopabilir ve kişiyi elektrik çarpabilir.
2-Koruyucu Malzemeni Kullan Levhası Mavi Beyaz Olmalıydı...
3-kapı yönü yanlış
4-elektrik pano levhası ve kkd levhası yanlış
elektrik uyarısı sarı zemine üçgen olmalı
kkd ise mavi zemin-beyaz olmalı
5-Trifaze elek. tesisatı 3 faz 1 nötr 1 toprak şeklinde olmalı,
prizden 4 lü olduğu anlaşılıyor.
6-DUVARDA BOŞDA ÇİVİ
7-çivilerin ve metal çatı üzerinden geçen kablolarda doğrudan temas var,
yalıtkan malzeme ile ayrılmalıdır.
8-Pano üzerinde en son ne zaman kontrol edilmiş, kullanıma uygun mu, yetkili kişinin telefon numarası gibi bilgilendirici etiket olması iyi olurdu.
9-Elektrik kombinasyonundan çıkartılmış bir seyyar görülüyor, kombinasyon içerisinde herhangi bir kablo ile bir seyyar alınamaz. Kombinasyon iki adet 380V priz ve 2 adette sağda ve solda olmak üzere 220V prizden oluşur. Tabi ki iç panele sigorta takılarak farklı bir cihaz kombinasyona gelen elektrikle çalıştırılabilir.
10-
Bunlar da benden:
a)Bu bina hangi amaca hizmet etmektedir belli değil,bir levha /yazı olmalı.
(Depo,yatakhane,atelye,jeneratör-kazan dairesi.yemekhane,ofis v.b)
b-)Kapı kasası ve kanat kısmı kapı boşluğuna köpükle pek de standart ve sağlam monte edilmemiş,
c-)Çatı eter nit malzemesi, sanki duvarlar üzerinde boşta duruyor gibi, ahşap kiriş yeterince uygun (yanıcı)ve sağlam bir taşıyıcı değil,rüzgarda her an uçacak gibi,çok az kısmında ,oturduğu duvar ile temas yüzeyine kısmen köpük sıkılmış,
d-)Yağmur oluğu yok, sızan sular elektrik tesisatında,sigorta kutusu/panoda,priz ve fişlerde kısa devreye sebep olabilir,
e-)Çatıya çıkan kabloların izolesi ve hatta gövdesi kısa sürede eternit çatı malzemesince, sıyrılarak,kesilerek hasara uğrayarak kısa devre olabilir.
f-)Kablolar ,uygun evsafta koruyucu boru,spiral içine alınmalı,
g-)Panonun zeminden yüksekliği (kapıya göre)tahminen 100-120 cm olup,uygun değil ,her türlü insan ,araç ve malzeme temasına açık,zarar görebilir,zarar verebilir(elektrik),
h-)Şantiye binası dış cephe olarak ,sıvası,boyası,yalıtımı eksik ve inşaat yönünden standart dışı yapısı ile,termal konforu ve bina içi hijyen şartlarını sağlayamaz.
I-)Bina içine,toz,yağmur,ses,soğuk-sıcak hava-haşarat-yılan-fare v.b rahatlıkla girebilir gibi görünüyor.
i-)Yığma briket yapı,depreme pek dayanıklı görünmüyor.