“Yangın merdivenine açılan birinci kattaki yangın kapısı kapı kollarının olmadığı, muhtemelen olaydan önce çıkarıldığı, kapı kolları olmadığından ve açılamadığından kapıyı açıp buradan çıkıp kurtulanın olmadığı, İkinci kattaki etüt salonunda 7 kişinin, yangın merdiveninin yanındaki odada ise 4 kişinin cesedinin bulunduğu, bu kattaki (2. kat) yangın merdiveni kapısının da PVC olduğu, kapı kolu ve kilidinin sağlam çalışır vaziyette bulunduğu, kapının dışa doğru açıldığı, yangın merdiveni kapısı önünde, yeşil renkli perdelerin yanmamış şekilde zeminde bulunduğu, yangın merdiveninin yanında kalorifer olarak kullanılan demirden malzemenin bulunduğu, yere yatık şekilde düştüğü, yangın merdiveninin 2.kattan giriş katına kadar yapılan incelemesinde herhangi bir sıkıntının olmadığı, giriş katındaki yangın merdiveni başlangıç bölümünün açık olduğu, bu kısma kimsenin ulaşamadığı, yangın sonrası itfaiyecilerin ve vatandaşların giriş mutfak arka kapısının dıştan balta ile vurarak kırdıkları, camın ise demirlerinin kesilerek açıldığı, yurdun ikinci katında 7 kişinin cesedinin bulunduğu odada yapılan incelemelerde cesetlere ait olabilecek DNA incelemesine müsait ceset parçası olabilecek delillerin bulunduğu, Çıkan yangının binanın giriş kısmındaki ana panoya bağlı küçük elektrik panosundan başladığı değerlendirildiğinden her iki elektrik panosunun inceleme amacıyla adli emanete alınma talimatı verildiği, şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.”