güzel bilgiEğer depo büyükse ve firma bütçe ayıracak ise, solvent bazlı ürünlerin depolandığı oda kısmında, yer hizasından emiş yapan, tavan seviyesinden de taze hava veren bir mekanik tesisat kurdurmalısın. Ancak bunun motorları ex-proof olmalı. Alarm anında ise, taze hava veren üfleçlerini otomatik olarak kapatıp, sadece emiş fanlarının çalışması lazım. Saatte de 6 defa havayı sirküle etmesi lazım.
Ancak depo ufak biryerse veya işletme bütçe ayırmıyorsa zeminde solvent buharının birikmemesi için önlem almalısın.
Bir denetlemede , iş müfettişi duvarlara delik açtırmıştı. Ancak delikleri yer seviyesine değil, tavana doğru açılmasını istemişti. Bilmediği şey ise solvent buharının , havadan ağır olacağıydı.
Bunun doğru olanını yapabilirsiniz.
Bir görevli tarafından günde 1-2 defa bu odanın süpürtülmesi de, yine başka reaktif bir önlem olacaktır.
İlgili depolama sıcaklığı ile ilgili bir standart bulamazsınız ama depolama saha standartları NFPA ISO, ANSI vb ülke standartlarında bulunmaktadır. unlar konunuzda yardımcı olacaktır. ayrıca önce ülke mevzuatını inceleyiniz. İyi çalışmalarMerhaba Arkadaşlar,
Çok kolay alevlenebilir, yanıcı ve yakıcı kimyasalların depolandığı bir kimyasal deponun sıcaklık aralığı ne olmalıdır? Bununla ilgili bir standart var mıdır?