Soru : Yangın Söndürme Tüpleri

Okan67

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Haz 2012
Mesajlar
175
Tepki puanı
77
Yangın tüplerinin 6 aylık kontrolünü şirket yapabilir. Bazı işverenler bu işi tüpleri aldıkları firmalara da yaptırıyorlar ama genelde tüpün içindeki malzemenin ömrüne göre bu sürede değişimi tüpü veren firma yapıyor. 6 ayı isterseniz her ay da yapabilirsiniz ve herhangi bir sorunla karşılaşırsanız hemen tüplerin değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Önemli olan işyerinde riskleri yönetmektir. 6 ay bazen çok uzun olabilir, tüpün içinde basınç düşmüş olabilir ve herhangi bir tehlike anında tüpünüz iş görmeyebilir.
 

H. Berkay Yalçın

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Nis 2012
Mesajlar
273
Tepki puanı
796
Meslek
İş Veren
"Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler."
 

sert

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
13 Kas 2011
Mesajlar
4
Tepki puanı
6
Yakınlarda geçirdiğimiz denetlemede yangın söndürme tüplerinde mühür ve bakım kartlarında da bakımı yapan firmanın kaşesi olmadığı için uyarı aldık, aklınızda bulunsun..
 

Cem AKBULAK

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Şub 2012
Mesajlar
638
Tepki puanı
813
Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
bunu da unutmayalım.. (binaların yangından korunması hakkında yönetmelik)
 

SuİSG

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
28
Tepki puanı
18
Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müĢterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
 

Ekli dosyalar

  • YANGIN YÖNETMELİĞİ.pdf
    351.2 KB · Görüntüleme: 1,039

ejder0645

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
10 Nis 2012
Mesajlar
18
Tepki puanı
6
Meslek
Uzman (C)
periyodik bakım kartları tüpün üzerindemi olmak zorunda yoksa ayrı bir dosya yapıp oradamı saklamalıyız?
 

Okan67

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Haz 2012
Mesajlar
175
Tepki puanı
77
Bizdeki uygulama her tüpün üzerinde olması şeklindeydi...
 

Tolga_34

Deneyimli Üye
Vip Üye
Katılım
4 May 2012
Mesajlar
493
Tepki puanı
1,841
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Önemli olan işyerinde riskleri yönetmektir. 6 ay bazen çok uzun olabilir, tüpün içinde basınç düşmüş olabilir ve herhangi bir tehlike anında tüpünüz iş görmeyebilir.

Saha pratik uygulamalarından bir tavsiyede bulunabilirim.
Eğer yangın tüplerinizi zeminden yukarıya asmıyor ve onları; beton, metal, kauçuk gibi zeminler üzerinde muhafaza ediyor iseniz, zaman içinde içlerindeki kimyasal malzeme ve basınç kaybını daha hızlı yaşarsınız. Bu nedenle, bu tip muhafaza yaptığınız tüplerin altına tahta takoz kestirin ve tüpleri bu takozların üzerinde muhafaza ederek, zemin temasını kesin ;)
 

mehmet52

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Nis 2012
Mesajlar
16
Tepki puanı
1
Arkadaşlar merhaba
Kontrolleri yaptım raporumu da İSG kuruluna sundum. Bilgilerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Sizinle de paylaşmak isterim;

Bazı tüplerin boş olduğunu fark ettim.
Bazı tüpler nizami duvarda duruyor ancak çoğu yerde duruyordu.
Yıllık kontrolleri yapılmış ancak periyodik 6 aylık bakımları eksik.
Yangın dolaplarında yangın tüpü yok ve dolapta bulunan hortumların bazıları kırılmış yada yerlerinden çıkmış.
Jenaratör odasında yangın tüpü yok.
Ek binamızın yangın alarm sisteminin bozuk olduğunu fark ettim.

Güzel bir çalışma oldu, eksiklerimizi belirlemiş olduk.

Saygılarımla
 

sukru_ozgur

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Tem 2012
Mesajlar
85
Tepki puanı
217
arkadaşlar merhaba,
Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır ve tüplerin imalatının TSE 862ÊN-3 standardına uygunluğunu garanti altına alınmasınu içeren bir sözleşme yapılmasını öneriyorum.Sözleşmede yılda en az 1 kez rastgele seçilen 1 adet tüpün firma yetkilileriyle birlikte seçilip standartlara uygunluk kontrolu için ODTÜ veya bu konuda akredite bir üniversiteye gönderilmesi tanımlanabilir.Raporda ilgili standartlara uygunsuzluk olması halinde ödenen hizmet bedellerinin belli bir % sinin geri alınabileceği maddesi konulması yararlı olacaktır.Birde tatbikat yapılırken 6 aylık kontrol süresine yakın tüplerin kullanılması ve dolum için tüpler götürüldüğünde bırakılan tüplerin kontrol raporlarını aramak önemlidir.Tüm yangın söndürme ekipmanı için haritalama,adresleme,etiketleme sistemi oluşturmak da çok önemlidir.B u sistem bilgisayar üzerinde işletme ve binaların master planı üzerinde işaretlenerek gerçekleştirilir.Böylece denetimlerde planda belirtilen örneğin 14 nolu yangın tüpünün belirtilen yerde olup olmadığının kontrolu sağlanmış olur.
 

ensarr

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
39
Tepki puanı
15
dostum öncelikle yangın tüpü firmasında çalıştığımı sööliym senin ne demek istediğini anladım. şimdi sööleyeceklerimi kimseye sööleme olurmu yalnız sen kullan... : ))) daha yeni teftiş atlattım. yangın hortum dolaplarının içini temiz tutun arkadaşlar. walla yoksa yeni atanan hatun (yard. müfettiş) çok iğrenio. : )))

1. pimi yerindemi
2. gösterge yeşildemi
3. kkt ni yere bi vur (yavaşca yalnız) sonra ters çevir kulağına tut. pat pat dökülüyosa sağlamdır. toz gibi akıyosa vadesi dolmuş. ( çok önemli)
4. ekipler oluşturmayı unutma
5. yerden yükseklik 90-150 cm olcak
6. bide önünde bişey olmayacak
 

Nurdan DAHİ

Banned
Katılım
29 Mar 2012
Mesajlar
618
Tepki puanı
508
Meslek
Uzman (C)
Yerden yükseklik 90-150 cm olacak derken?
benim bildiğim yerden en fazla 90 cm yükseğe asılmalıdır, amaç rahatlıkla alınmasını sağlamaktır...
birde şunu sormak istiyorum, kontrollerimde bir iki tüpte basınç fazlalığı tespit ettim... ibre yeşil alanın oldukça üstündeydi... bu problem yaratır mı? teşekkürler....
 

ensarr

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
39
Tepki puanı
15
150 cm yangın hortum dolabı max. yükseklik ideali 120 cm.... ewet yaratabilir... bence zaman geçirmeden satın aldığınız firmya başvurun. İçindeki azot gazını boşaltıp yenisini koysunlar. zira bizim hurdalıkta patlamış ve tabiri caizse papatya gibi açılmış yangın tüpleri çok fazla... dikkat...
 

eikizek

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
14
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman (C)
Ağır ve tehlikeli sınıfta bulunan işyerinde 250 metrede karede bi 6 kglık yangın tüpü olmalı konusunda, bizim işyerin 1000 m2 ama 39 tüp alınmış bu konuda görüşlerinizi bekliyorum
 

omay

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Tem 2012
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Merhaba,

bence bu iste bir is var! neden boyle bir sey yapildigini tupleri alan kisiden sorarak ogrenmeniz daha uygun olacaktir.

Bu arada benim de bir sorum olacak; TSE tarafından verilen hizmet yeterlilik belgesi alan yangın dolum firmasi Sanayi ve Ticaret Bakanligindan Yangın Söndürücüler Dolum Bakım ve Hidrostatik yeterilik belgesi almak zorunda midir?

Tesekkur eder iyi calismalar dilerim.
M. Omay
 

Esat ÜN

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
20 Ara 2011
Mesajlar
323
Tepki puanı
375
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
39 tüp fazla ancak, 250 metrekarede 1 de çok az. bence 250 metrekarede 1 tüp formulune uymayın. tehlikeye göre yeter sayıda tüp bulundurun. bir 6kg tüp, ufak bir araba yangınında bile yeterli olmayabiliyor.
 

ahmeterkin

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Tem 2012
Mesajlar
69
Tepki puanı
35
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
iş yerinde ne iş yapıldığınıda yazarsanız 39 az mı çok mu ona göre bir yorum yapılsa. patlayıcı yanıcı kimyasal üreten bir yer ise 39 neden olmasın ki mesela.
 

eikizek

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
14
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman (C)
tamam dört katı düşünelim o zaman ama yinede fazla, bunun bi formülü yok mudur :)
 
Üst