Soru : Trafolarda Yangın Tertibatı

gamzeli81

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Haz 2012
Mesajlar
10
Tepki puanı
0
Merhaba,

Bina içerisinde bulunan trafo odaları için yangın söndürme sistemi olması gerektiği ile ilgili bir yasal zorunluluk var mı? (Karbondioksit, FM200 yada eşanjör tipi.) Hatta trafo odası bina ile aynı duvarı paylaşsa dahi söndürme sistemi olması gerekiyormuş. Görüşlerinizi alabilir miyim?

İyi çalışmalar
 

olcay altay

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
13 Şub 2012
Mesajlar
95
Tepki puanı
75
İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 

gamzeli81

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Haz 2012
Mesajlar
10
Tepki puanı
0
ama bu çok genel. direkt bu olaya atıfta bulunan biryer yok sanırım.
 

S. Ahmet BAK

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ara 2013
Mesajlar
46
Tepki puanı
41
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Trafo odası için düzenleme binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğinin aşağıdaki maddesindedir. Yağlı tip transformatör kullanılması durumunda uygun tipte yangın algılama ve söndürme sistemi yapılması gerekir.

Transformatör

MADDE65-
(1)Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.
(2) Yağlı transformatör kullanılması durumunda;

a-Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir.

  1. b-Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.
    c-Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır.

    (3) Ana elektrik merkezlerinden temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.
 