dg/dt değerini nasıl elde ediyorsunuz?
 

Erdem Öz

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2012
Mesajlar
80
Tepki puanı
147
Meslek
Uzman (B)
Arkadaşlar havalandırma fan motorlarının çekiş gücünde hesap yapmak sizleri yanıltır. Hava akım hızı ölçümü yapınız o şekilde hesaplamalar yapınız. Boşalma hızı sıvı ve gazlarda farklı olarak hesaplanır. Sıvılarda hacim ve birim zaman ilişkisi kurunuz. Gazlarda ise standartta verilen fizikokimyasal formülü kullanınız. Formülde entropi değerlerini alırken ilgili gazların değerlerini alınız. Kolay gelsin.
 

graviton(suat)

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Eki 2013
Mesajlar
44
Tepki puanı
50
Meslek
Uzman (C)
Erdem bey formulu rica edebilir miyim?
 

graviton(suat)

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Eki 2013
Mesajlar
44
Tepki puanı
50
Meslek
Uzman (C)
son olarak f(kalite faktörü) ile ilgili bilgi veriri misiniz?
 

Funda Gürsoy Özkocacık

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Nis 2012
Mesajlar
89
Tepki puanı
70
son olarak f(kalite faktörü) ile ilgili bilgi veriri misiniz?
dg/dt değeri 1 olarak alabilirsiniz. formülü var ama şuan bulamadım. 1 alınmasının sebebi ise max. 1 olan doğalgaz ile eşit olmasıdır.
f ise havalandırma kalite faktörüdür. 1-5 arası bir değer alabilirsiniz. ortam ölçümlerinde hava akım hızınız ve diğer değerler bu konuda size fikir verecektir.
 

Erdem Öz

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2012
Mesajlar
80
Tepki puanı
147
Meslek
Uzman (B)
Mail adresinizi mail atarsanız mail olarak gönderebilirim.
 

graviton(suat)

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Eki 2013
Mesajlar
44
Tepki puanı
50
Meslek
Uzman (C)
dg/dt değeri 1 olarak alabilirsiniz. formülü var ama şuan bulamadım. 1 alınmasının sebebi ise max. 1 olan doğalgaz ile eşit olmasıdır.
f ise havalandırma kalite faktörüdür. 1-5 arası bir değer alabilirsiniz. ortam ölçümlerinde hava akım hızınız ve diğer değerler bu konuda size fikir verecektir.
Funda hanım dg/dt =1 alınırsa butun değerler standart değerler olmazmı? bu durumda her gaza ait standart bir Vz değeri olurki bu durum ne kadar sağlıklı olur? ,kaçağın yapıldığı noktanın kesit alanının herhangi bir önemi yok mu?
 

Funda Gürsoy Özkocacık

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Nis 2012
Mesajlar
89
Tepki puanı
70
Funda hanım dg/dt =1 alınırsa butun değerler standart değerler olmazmı? bu durumda her gaza ait standart bir Vz değeri olurki bu durum ne kadar sağlıklı olur? ,kaçağın yapıldığı noktanın kesit alanının herhangi bir önemi yok mu?
tekrar kontrol ettim dökümanımı ama hayır aynı çıkmamış. k ve lelm değerleri ve T değerini atlamayın.
 

NURAY AYGÜN

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Şub 2014
Mesajlar
5
Tepki puanı
5
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Merhabalar, değerli paylaşımlarınızı gördüm ve bana yardımcı olabilceğinizi umuyorum.
Patlamadan korunma hesabı yaparken çeşitli formuller var örneğin en basitinden standarttan örnek vereyim..
ekteki resme bakarsanız
Boşalma hızı, (dG/dt)max değerini soruda vermiştir.
Bizim bunu kendimiz bulmamız gerekiyor.
Buna örnek de başka bir kaynakta şu şekildedir.




  • Ürün :Aseton

    Geometri : 3 metre boyunda tank

    Emniyet : Gaz tahliye vanası

    Yayılma noktası :Tank dibindeki bağlantı flanşında sızıntı.

    Yayılma Kesiti :1mm2 =10-6 m2

    Ƥ(yoğunluk) :790 kg/m3

    g (yer çekimi ivmesi ) :9.81 m/sn2

    Basınç farkı : Pv=5X103 pa (maksimum basınç, kap içi )

    P= Pv + Ƥgh = 5X103 + 790 X 9,81 X 3 =2,8 X 104 Pa

    Yayılma Oranı: Sıvı için daha önce paylaşılan sıvı yayınım dosyasındaki bağıntıya göre;

    dG/dt=S.(2. Ƥ. P)1/2 = 10-6 . ( 2. 790 . 2,8X 10000 )1/2 = 6,7 X 10-3 kg/s

    Ben bu formülde verilen basınç farkı olarak geçen Pv nin nasıl bulunduğunu anlamak istiyorum.


    Ancak o zaman bu işlemlere devam edebileceğim.
Patlamadan korunma dökumanı yapanlar bunu nasıl hesaplıyor? Bulamadım..
 

Ekli dosyalar

  • ts 3491 hesap örnek.jpg
    ts 3491 hesap örnek.jpg
    355.6 KB · Görüntüleme: 766

uzmknn

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Şub 2013
Mesajlar
160
Tepki puanı
130
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
nuray hanım ;

tankın yüksekliği * sıvı yogunluğu * yerçekimi ivmesi
 

uzmknn

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Şub 2013
Mesajlar
160
Tepki puanı
130
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
eğer tank pompa ile basılıyosa boru içi max basıncı baz alacaksınız
 

NURAY AYGÜN

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Şub 2014
Mesajlar
5
Tepki puanı
5
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Size bir sorum olacak. Bir tankta aşağıdaki kimyasallar farklı zamanlarda depolanabiliyor. Sizce hangisi daha riskli, hangisinin patlamadan korunma hesabını yapayım?
• Butil Glikol
• Di etilen Glikol
• Metilen Klorid
• Perkloretilen
• Propilen Glikol
• Trikloretilen
 

GÖKMEN_0421

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Nis 2013
Mesajlar
29
Tepki puanı
6
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Patlamadan Korunma Dokümanı TS EN 60079 Standardına veya ilgi diğer standartlara uygun olmalıdır. Bir metodu olmalı, haplamalarla zone ve patlayıcı ortamın hacmi gibi değerler bulunmalıdır. Yapılan hesaplamalar sonucu önlemler belirlenmelidir.Ekteki rehber dokuman P.K.D'nın nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır.
Saygılarımla,
gerçekten beğendim elinize sağlık bende uğraşıyorum bir tane yapayım diye bakalım yaparsam paylaşacağım iyi çalışmalar
 

Ersin

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Şub 2012
Mesajlar
364
Tepki puanı
356
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhabalar, değerli paylaşımlarınızı gördüm ve bana yardımcı olabilceğinizi umuyorum.
Patlamadan korunma hesabı yaparken çeşitli formuller var örneğin en basitinden standarttan örnek vereyim..
ekteki resme bakarsanız
Boşalma hızı, (dG/dt)max değerini soruda vermiştir.
Bizim bunu kendimiz bulmamız gerekiyor.
Buna örnek de başka bir kaynakta şu şekildedir.




  • Ürün :Aseton

    Geometri : 3 metre boyunda tank

    Emniyet : Gaz tahliye vanası

    Yayılma noktası :Tank dibindeki bağlantı flanşında sızıntı.

    Yayılma Kesiti :1mm2 =10-6 m2

    Ƥ(yoğunluk) :790 kg/m3

    g (yer çekimi ivmesi ) :9.81 m/sn2

    Basınç farkı : Pv=5X103 pa (maksimum basınç, kap içi )

    P= Pv + Ƥgh = 5X103 + 790 X 9,81 X 3 =2,8 X 104 Pa

    Yayılma Oranı: Sıvı için daha önce paylaşılan sıvı yayınım dosyasındaki bağıntıya göre;

    dG/dt=S.(2. Ƥ. P)1/2 = 10-6 . ( 2. 790 . 2,8X 10000 )1/2 = 6,7 X 10-3 kg/s

    Ben bu formülde verilen basınç farkı olarak geçen Pv nin nasıl bulunduğunu anlamak istiyorum.


    Ancak o zaman bu işlemlere devam edebileceğim.
Patlamadan korunma dökumanı yapanlar bunu nasıl hesaplıyor? Bulamadım..
Pv denen kabın içinde izin verilen maksimum basınç yani emniyet valfinin açma basıncı (formulle bulunmuyor üretici bu değerde emniyet valfi koymuş ekipman üzerinden okunacak)
 

ali hunkar dogan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Kas 2014
Mesajlar
6
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
pkd için ekte bulunan döküman işe yararlı mıdır? acil cevap verin lütfen!
 

Ekli dosyalar

  • FORM-PKD.docx
    151.4 KB · Görüntüleme: 725

Duygu Dudak

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
15 Şub 2017
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Merhabalar elinde hiç 2015 standardına göre hazırlanmış pkd örneği olan var mı ?
 

uzmknn

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Şub 2013
Mesajlar
160
Tepki puanı
130
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
duygu hanım benim hazırladığım bir kaç tane var bir tanesini paylaşıyorum. firma bilgilerini,resimleri ve zone haritasını çıkardım paylaşmam etik olmaz diye.
umarım işinize yarar. inceleyen arkadaşlar olursa yorum yaparlarsa daha iyi bir döküman çıkarılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • KENAN ATALAR ÖRNEK PKD DÖKÜMANI.doc
    10.5 MB · Görüntüleme: 412
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.