Soru : Merdiven Korkulukları Yüksekliği

fundad

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
15
Tepki puanı
2
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
bina içi merdiven korkulukları için aşağıdaki dosyayı örnek alarak risk analizi hazırladım ancak buradaki standartlar dahi yürürlükten kaldırılmış. ÇSGB'nin Yapı işlerinde yüksekten düşmeyi önleme sistemleri başlıklı yayınına bakınca OSHA'nın bu standartları çıkıyor.
OSHA Standartlarına göre Azami Korkuluk Özellikleri:
a) Korkuluk sisteminin üst trabzanı monte edildiği yüzey seviyesinden 107 cm +- 8 cm yukarıda olmalıdır. Şartlar gerektirdiğinde, üst trabzanın yüksekliği 1,15 m yi geçebilir, fakat korkuluk sistemi diğer performans kriterlerini karşılamalıdır.
b) En az 53 cm yüksekliğinde hiçbir duvar veya siper yoksa, çalışma yüzeyi ile korkuluğun üst kenarı arasına tel örgü, orta profil vb. 18 gibi koruyucular monte edilmelidir. Orta trabzanlar zemin ile korkuluk üst kenarı arasındaki mesafenin ortasına monte edilmelidir. Tel örgüler ise üst kenardan zemine kadar olmalıdır.
c) Orta dikey elemanlar arasındaki mesafe 48 cm den fazla olmamalıdır.
d) Korkuluk sistemi üst trabzanı dışa veya aşağı yönlerde uygulanan 890 N kuvvete dayanabilmelidir. Ara trabzanlar, ızgaralar ve ara dikey elemanlar dışa veya aşağı yönlerde uygulanan en az 666 N yüke dayanabilmelidir.

Ancak bunda da merdivenler için ayrı bir standart verilmemiş. Hangisine göre bir standart vermeliyim?
 

Ekli dosyalar

  • MERDİVEN.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 721

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
675
Tepki puanı
865
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
bina içi merdiven korkulukları için aşağıdaki dosyayı örnek alarak risk analizi hazırladım ancak buradaki standartlar dahi yürürlükten kaldırılmış. ÇSGB'nin Yapı işlerinde yüksekten düşmeyi önleme sistemleri başlıklı yayınına bakınca OSHA'nın bu standartları çıkıyor.
OSHA Standartlarına göre Azami Korkuluk Özellikleri:
a) Korkuluk sisteminin üst trabzanı monte edildiği yüzey seviyesinden 107 cm +- 8 cm yukarıda olmalıdır. Şartlar gerektirdiğinde, üst trabzanın yüksekliği 1,15 m yi geçebilir, fakat korkuluk sistemi diğer performans kriterlerini karşılamalıdır.
b) En az 53 cm yüksekliğinde hiçbir duvar veya siper yoksa, çalışma yüzeyi ile korkuluğun üst kenarı arasına tel örgü, orta profil vb. 18 gibi koruyucular monte edilmelidir. Orta trabzanlar zemin ile korkuluk üst kenarı arasındaki mesafenin ortasına monte edilmelidir. Tel örgüler ise üst kenardan zemine kadar olmalıdır.
c) Orta dikey elemanlar arasındaki mesafe 48 cm den fazla olmamalıdır.
d) Korkuluk sistemi üst trabzanı dışa veya aşağı yönlerde uygulanan 890 N kuvvete dayanabilmelidir. Ara trabzanlar, ızgaralar ve ara dikey elemanlar dışa veya aşağı yönlerde uygulanan en az 666 N yüke dayanabilmelidir.

Ancak bunda da merdivenler için ayrı bir standart verilmemiş. Hangisine göre bir standart vermeliyim?
Merhaba Funda Hanım,
Siz güzel bir çalışma yapmışsınız. Elinize sağlık. Ancak sorgulanması gereken bir kaç nokta var. Elde var olan bir bina var. Resimleri irdelediğimde eski bir yapı olduğunu görüyorum. Dolayısı ile ilk mimarisine bakılması gerekir. Siz Bir İSG Profesyoneli olarak, var olan resme göre uygunsuzluk tespit etmişsiniz. Ancak bunu bir kanuna/tüzüğe/yönetmeliğe dayandırmanız gerekir. Bahsettiğiniz standartlar doğrudur hiç bir itirazım yok. Ancak mevzuata dayandırma noktasında size önerim iki tane olur. Birincisi ''Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'' diğeri de ''YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ' dir. Bu yönetmeliklere göre zaten iyileştirme önerebileceğiniz detaylar olacaktır. İnanın bana bu iki yönetmelik tüm sorularınıza yanıt olmaktadır.
Kolay gelsin.
 

fundad

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
15
Tepki puanı
2
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
teşekkür ederim ancak bu yönetmeliklerde herhangi bir sayısal değer bulunmuyor. ben net bir sayısal veri arıyordum. ekte gönderdiğimdeki gibi net bir dayanağım olsaydı iyi olurdu. çünkü sayısal verileri ona göre vermiştim ancak kaldırılmış.
 

trapezuslu

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
6 Şub 2013
Mesajlar
633
Tepki puanı
456
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba Funda Hanım,
Siz güzel bir çalışma yapmışsınız. Elinize sağlık. Ancak sorgulanması gereken bir kaç nokta var. Elde var olan bir bina var. Resimleri irdelediğimde eski bir yapı olduğunu görüyorum. Dolayısı ile ilk mimarisine bakılması gerekir. Siz Bir İSG Profesyoneli olarak, var olan resme göre uygunsuzluk tespit etmişsiniz. Ancak bunu bir kanuna/tüzüğe/yönetmeliğe dayandırmanız gerekir. Bahsettiğiniz standartlar doğrudur hiç bir itirazım yok. Ancak mevzuata dayandırma noktasında size önerim iki tane olur. Birincisi ''Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'' diğeri de ''YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ' dir. Bu yönetmeliklere göre zaten iyileştirme önerebileceğiniz detaylar olacaktır. İnanın bana bu iki yönetmelik tüm sorularınıza yanıt olmaktadır.
Kolay gelsin.
Katılıyorum, ''YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ" Ek4, A başlığı 6 numaralı "korkuluklarda" paragrafında rakam veriyor. Bunun altında olmaması noktasında çok rahat öneri verebilirsiniz. Bunun üzerinde olma noktasında da eğer sizin risk analizinizde çalışanın ilgili yerden panikle, yanlışlıkla vb. sebeplerle düşmemesi için daha yüksek bir korkuluk gerekliliği öngörmüşseniz ve de bu da mantıklı ise (örneğin çalışanın bel seviyesi 1 metrenin üzerinde ise vb.) diretebilirsiniz.
 