Arkadaşlar merhaba,

Kişi yükü maks 60 kişi olan bölünmemiş bir yapıda (konferans salonu) 1 adet sensörlü açılır kapı, 1 adet acil çıkış kapısı bulunmaktadır. Soru: 2. bir acil çıkış kapısına ihtiyaç var mı?

Acil çıkış zorunluluğu

MADDE 39-
(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır.
 

Hüseyin Çitçi

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
302
Tepki puanı
592
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İş Veren
Sensörlü çıkış kapınız da "acil çıkış"tır (döner kapı/turnike değilse)
"yangın korumalı kaçışlar = acil çıkış" diye YANLIŞ öğretilerde bulunduklarından herkes yanılıyor.
bu konuda ısrar edenlerin Binaların yangından korunması yönetmeliği tanımlarını tekrar okumalarını tavsiye ederim
 

Eylül Demir

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Mar 2021
Mesajlar
12
Tepki puanı
4
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Merhaba,
Bence gerekli uyarı işaretleri ve talimatlar yerleştirilirse acil çıkış kapısı olarak kullanılabilir.
Acil durum anında sensörün bozulması ihtimalide göz önüne alınarak buna uygun bir önlemde alırsanız, bir soruna yol açacağını düşünmüyorum.
Hizmet verdiğim bir firmamda bildiğiniz büyük ahşap dışa açılır olmayan ve yapısı gereği fazla ağır bir kapı olmasına rağmen ISO denetimlerini bile uygunlukla geçtik. Sizinkinin de yeterli olacağına inanıyorum. :)
 

safakk.tr

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Eyl 2015
Mesajlar
94
Tepki puanı
38
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Sensörlü kapıya yaklaşınca sağ ve yola 2 kayar kapı hareket ediyor. Heryerde bulunan türden. Bunu yönetmelikte hangi md ye atıfta bulunabilirz.
Sensörlü çıkış kapınız da "acil çıkış"tır (döner kapı/turnike değilse)
"yangın korumalı kaçışlar = acil çıkış" diye YANLIŞ öğretilerde bulunduklarından herkes yanılıyor.
bu konuda ısrar edenlerin Binaların yangından korunması yönetmeliği tanımlarını tekrar okumalarını tavsiye ederim
 

Erkan FINDIKLI

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 May 2016
Mesajlar
270
Tepki puanı
375
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
Merhaba,
Bence gerekli uyarı işaretleri ve talimatlar yerleştirilirse acil çıkış kapısı olarak kullanılabilir.
Acil durum anında sensörün bozulması ihtimalide göz önüne alınarak buna uygun bir önlemde alırsanız, bir soruna yol açacağını düşünmüyorum.
Hizmet verdiğim bir firmamda bildiğiniz büyük ahşap dışa açılır olmayan ve yapısı gereği fazla ağır bir kapı olmasına rağmen ISO denetimlerini bile uygunlukla geçtik. Sizinkinin de yeterli olacağına inanıyorum. :)
Bu konu malesef müfettişe göre değişkenlik gösteriyor. Tek bölümden oluşan bir atölye düşünün, dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarlarının ikisinde de, tır girecek büyüklükte kapılar var, sürgülü kapılar. Firmanın toplam çalışan sayısı 11. Gün içinde personelin çoğu montajda olduğundan, atölyede kalan personel sayısı 2 ya da 3. Denetime gelen iş müfettişi bu kapıları kabul etmedi :)
 

Hüseyin Çitçi

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
302
Tepki puanı
592
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İş Veren
Bu konu malesef müfettişe göre değişkenlik gösteriyor. Tek bölümden oluşan bir atölye düşünün, dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarlarının ikisinde de, tır girecek büyüklükte kapılar var, sürgülü kapılar. Firmanın toplam çalışan sayısı 11. Gün içinde personelin çoğu montajda olduğundan, atölyede kalan personel sayısı 2 ya da 3. Denetime gelen iş müfettişi bu kapıları kabul etmedi :)
Bahsettiğiniz kapıların temel fonksiyonu araç giriş çıkış / yükleme boşaltma alanıdır. "Daraba" panjur sistem yukarıdan aşağı inen kapama sistemli veya raylı kapı veyahut perde sistem şeklinde yaygın olarak kullanılır.
genel olarak uygulamada ve denetimlerde bu kapılar "acil çıkış fonksiyonu" taşımazlar. bu kapıların üzerinde veya yan tarafında "adam çıkış kapısı" yapılır. yapılmamış olması "hata" ve "eksikliktir"

son hazırladığım deri işleme tesisinde benzer kapıya sahip ve muşamba branda ile kapatılmasına rağmen "acil çıkış" olarak değerlendiremiyoruz.

inşallah faydalı olur ve birçok kişi okur. Mevzuatta yeterince ifade edilmeyen, anlatılmayan birçok husus mevcuttur.
Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği MD146 "Pencere Tahliyesi" ni ifade eder. Bunun gibi "Acil Kaçış/Çıkış" ların çeşitli türleri mevcuttur.

ekli resimde görebileceğiniz üzere basit düzenlemelerle, 60 kişilik bir toplantı salonuna da imalat/üretim hattı alanlarına da 2. 3. çıkış noktası hazırlamanız mümkündür.
095 emergency exit-01.jpg
 

Hüseyin Çitçi

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
302
Tepki puanı
592
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İş Veren
083 daraba works company.jpg
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.