Merhaba Arkadaşlar,

Çok kolay alevlenebilir, yanıcı ve yakıcı kimyasalların depolandığı bir kimyasal deponun sıcaklık aralığı ne olmalıdır? Bununla ilgili bir standart var mıdır?
 

Çisel YILMAZ

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Ağu 2015
Mesajlar
2
Tepki puanı
2
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Merhaba, bir standart var mı bilmiyorum; ancak kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS) dikkate almalısınız. Formlarda mutlaka depolama koşulları yer alır, belli bir sıcaklık değerinde depolanması gerekiyorsa mutlaka belirtilir. Üretici/tedarikçi firmadan mutlaka MSDS isteyin. Bahsettiğiniz kimyasallar oldukça önemli ve tehlikeli, bir arada da depolayamazsınız. Mutlaka ayrı ayrı sınıflayarak işaretleyerek depolanması gerekir. İSGÜM 'ün internet sitesinde Kimyasal Depolama Rehberi şeklinde güzel bir dokümanı var. İncelemenizi öneririm. İyi çalışmalar...
 

Ediz U.

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Ara 2013
Mesajlar
221
Tepki puanı
190
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
her kimyasalın fiziksel özellikleri farklıdır... (kendiliğinden alevlenme sıcaklığı , parlama noktası vs...) bu yüzden hepsine aynı muamele yapamazsınız...
 

yileri

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Şub 2012
Mesajlar
63
Tepki puanı
24
Sıcaklıkla ilgili belirgin birşey yok parlama noktasından ne kadar uzak olursan iyi olur. Ancak aseton, benden vb. Cok kolay alevlenirler için böyle bir şans yok bu nedenle iyi havalandırma ve exproof olması önemli. Binaların yangından korunma yön. Saatte 6 kez hava değişmeli diyordu...
Eğer boya depoluyorsanız bunlarda sıcaklık önemli boya bozulabilir ama burayı ısıtmak problem miktarı bilemiyoruz tabi...MSDS depo sıcaklığı bizim boyalar için vardı.
Örn.; PRİMERA SELÜLOZİK TİNER MSDS'nde
"7.2. Depolama Teknik Önlemler : Serin, kuru, iyi havlandırılmış bir yerde saklayın ve ambalajın kapağını sıkıca kapalı tutun. Parlayıcı ve Patlayıcı (PARPAT) tüzüğündeki şartlara göre depolama yapılır. Depolama Koşulları : Direkt güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzakta, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Oksitleyiciler, kuvvetli asit ve bazlardan uzak tutun."
Boyalar bozulabilir alt ve üst sıcaklık önemli ama diğerleri içinde serin olsun, buharlaşan da ortamdan uzaklaştırılsın yeterli olacaktır
 

uzmanist

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Eki 2012
Mesajlar
74
Tepki puanı
11
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Eğer depo sıcaklığı normalin üzerinde ise burada sıcaklığı düşürmek için neler yapılabilir. Klima aklıma geliyor ama kimyasalların olduğu bir depoya klima koymak daha riskli olmaz mı herhangi bir arıza, kısa devre gibi durumlarda patlamaya sebep olabilir.
 

yileri

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Şub 2012
Mesajlar
63
Tepki puanı
24
Pasif tedbirler tabi havalandırma yetmezse haliyle klima gerekli olur. Ama çok ısınan bir depo alanı parlayıcı kimyasallar için başta yanlış seçilmiş bir yer olur sonuçta klimada su yakmıyor soğutması zor olur.

Haklısın eğer depoda split klima gibi patlayıcı ortamda elektrikli ekipman olursa sıkıntı olur tabi..belki elektirk anahtarı ortam dışına alınırsa zaten motorlarda dışarıda olacağından risk azalabilir ama riski azaltan en önemli husus patlaycı ortam oluşturan hava-Uçucu Organik Bileşenlerin VOC karışımı buda iyi bir havalandırma engellenir.

Klimayı, uçak boyanan hangar tipi bir boya atölyesinde gördüm,
- Sıcaklık ve nem kontrolü yapmak için kullanılıyordu.
- Klima motorları ve fanlar boya yapılan ortamın dışında, fanlar exproof özellikteydi.
- Ortama iklimlendirilmiş hava basılıp zeminden de emiş ile kirli hava tahliye ediliyordu. Haliyle patlayıcı ortam oluşması engellenmiş, ateşleme kaynakları da patlayıcı ortamdan tecrit edilmişti.

Ama öğrendiğim kadarıyla bir kaç milyon TL'ye kurulmuş sistemdi. Kimyasal depo için çok lüx olur sanırım..
 

Ahmet ARTUR

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 May 2013
Mesajlar
7
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
Eğer depo büyükse ve firma bütçe ayıracak ise, solvent bazlı ürünlerin depolandığı oda kısmında, yer hizasından emiş yapan, tavan seviyesinden de taze hava veren bir mekanik tesisat kurdurmalısın. Ancak bunun motorları ex-proof olmalı. Alarm anında ise, taze hava veren üfleçlerini otomatik olarak kapatıp, sadece emiş fanlarının çalışması lazım. Saatte de 6 defa havayı sirküle etmesi lazım.

Ancak depo ufak biryerse veya işletme bütçe ayırmıyorsa zeminde solvent buharının birikmemesi için önlem almalısın.
Bir denetlemede , iş müfettişi duvarlara delik açtırmıştı. Ancak delikleri yer seviyesine değil, tavana doğru açılmasını istemişti. Bilmediği şey ise solvent buharının , havadan ağır olacağıydı.
Bunun doğru olanını yapabilirsiniz.
Bir görevli tarafından günde 1-2 defa bu odanın süpürtülmesi de, yine başka reaktif bir önlem olacaktır.
 

Burak HEKİM

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Ara 2011
Mesajlar
202
Tepki puanı
383
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
Eğer depo büyükse ve firma bütçe ayıracak ise, solvent bazlı ürünlerin depolandığı oda kısmında, yer hizasından emiş yapan, tavan seviyesinden de taze hava veren bir mekanik tesisat kurdurmalısın. Ancak bunun motorları ex-proof olmalı. Alarm anında ise, taze hava veren üfleçlerini otomatik olarak kapatıp, sadece emiş fanlarının çalışması lazım. Saatte de 6 defa havayı sirküle etmesi lazım.

Ancak depo ufak biryerse veya işletme bütçe ayırmıyorsa zeminde solvent buharının birikmemesi için önlem almalısın.
Bir denetlemede , iş müfettişi duvarlara delik açtırmıştı. Ancak delikleri yer seviyesine değil, tavana doğru açılmasını istemişti. Bilmediği şey ise solvent buharının , havadan ağır olacağıydı.
Bunun doğru olanını yapabilirsiniz.
Bir görevli tarafından günde 1-2 defa bu odanın süpürtülmesi de, yine başka reaktif bir önlem olacaktır.
güzel bilgi
 

Burak HEKİM

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Ara 2011
Mesajlar
202
Tepki puanı
383
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
Merhaba Arkadaşlar,

Çok kolay alevlenebilir, yanıcı ve yakıcı kimyasalların depolandığı bir kimyasal deponun sıcaklık aralığı ne olmalıdır? Bununla ilgili bir standart var mıdır?
İlgili depolama sıcaklığı ile ilgili bir standart bulamazsınız ama depolama saha standartları NFPA ISO, ANSI vb ülke standartlarında bulunmaktadır. unlar konunuzda yardımcı olacaktır. ayrıca önce ülke mevzuatını inceleyiniz. İyi çalışmalar
 

uzmanist

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Eki 2012
Mesajlar
74
Tepki puanı
11
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Verdiğiniz çok değerli bilgiler için teşekkür ederim. Depoda boya değil normal yanıcı yakıcı kolay alevlenir özelliğe sahip solventler depolanıyor. Buraya tedarikçi firmadan gelen solvent şişeleri hiç ağızları açılmadan tehlike özelliklerine göre istifleniyor. Solventlerin ağzı açılmadığı için bir solvent buharı birikmesi olacağını sanmıyorum. Ancak tedbiri elden bırakmamak lazım tabi. Tedarikçi firmadan delik ambalajlı veya kapağı gevşek kimysallarda gelebilir.
Bizim emiş sistemi üstten tavandan yapılmış. Solvent buharlarının çoğu havadan ağır.Emiş sistemi bu haliyle uygunsuz ancak tekrardan masraf yapıp yere aldırması çok zor olacak. Bu yeterli olur mu acaba? Çünkü emiş gayet güçlü.
Motoru ve diğer elektrik aksanı dışarıda olacak şekilde klima taktırıp fan vasıtası ile soğuk havanın depoya girmesini sağlamayı düşünüyoruz. Bu yöntem uygun mudur sizce?
 