Bilgi : Izole Merdiven

Hüseyin KORKMAZ

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Ara 2011
Mesajlar
508
Tepki puanı
1,476
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (B)
İZOLE MERDİVEN




TANIMI:
Direk ve benzeri yüksek yerlerde çalışmayı sağlayan izole güvenlik malzemesidir.
YAPISI:
Tek parçalı 4m den oluşur. Bir kişinin rahatlıkla kullanabileceği ağırlıkta olmalıdır.
Merdivenlerin dikmeleri izole malzemeden imal edilmiş olup basamaklarının üzeri kaymayı önleyecek şekilde tırtıllı olarak imal edilmiştir. Basamaklar dikmelere sıkı geçme olarak birleştirilmiştir.
Merdivenlerin yere temas ucunda kaymayı önleyecek şekilde lastik takozları olmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1-Merdivenlerin dikmeleri izole malzemeden basamakları ise hafif ve üzeri kaymayı önleyecek şekilde tırtıllı olarak imal edilmiş izole veya alüminyumdan olmalıdır.
2-Tek parçalı 4 m den oluşur.
3-Merdivenin basamaklarının dikmelerinin sıkı geçme olduğu noktalarda ve dikmelerin alt ve üst noktalarındaki takoz geçmeleri su sızdırmayacaktır.
4-Merdivenin alt ve üst ucunda (yere temas ucu) kaymayı önleyecek şekilde lastik takozları olmalıdır.
5-Basamaklar tek parça olarak imal edilmeli ve dikmelere sıkı geçme (preslenmiş) olarak tespit edilmelidir.
6-Basamaklar kaymayı önleyecek şekilde tırtıllı olmalı veya tırtıllı lastik kaplanmış olmalıdır.
7-Basamaklar arası mesafe minimum 25 cm., maksimum 30 cm. olmalıdır.
8-Merdivenin dikmeleri arasındaki açıklık 40 cm olmalıdır.
9-Merdivenin taşıyacağı ağırlık 70-80 derece eğiklikte 150 kg’dan az olmamalıdır.
10-İzole merdivenin basamakları arasında normal ortamda 30 kV’luk test gerilimine karşı izolasyon sağlamış olmalıdır.
11-Merdivenin izole kısımları suya, neme ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
12- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi aranacaktır. Bu belge örnek malzeme ile birlikte TEİAŞ’a teslim edilmelidir.
13-Kabul testlerinde kullanılan numuneler alınmayacaktır.
14-Malzeme üzerinde;
-İmalatçı firma adı ve sembolü,
-İmalat yılı,
- Varsa raf ömrü,
-Merdivenin taşıma kuvveti,
-Basamaklar arasındaki izolasyon değeri kV olarak
silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
Kaynak:Teiaş