ELEKTRİK
1 Grup 3/A yuk.tek.öğretim 50 KM 150 kW 400 V 1500 kW 35 kV
2.Grup 2 yıl yük.tek.öğretim 30 kW 125 kW 400 V 1000 kW 35 kV
orta okuldan sonra 4/5 yıl mesleki eğitim görenler
3.Grup Lise mezunu, bakanlık kursunu 16 kW 75 kW 400 V 500 kW
bitirmiş 3308’e gore usta 400 V
Elek iç tesisi plan Elek.iç tesisi işletme Proje hazırlanması ve yapım işleri ve bakım işleri Imzaları
0-1 kV 1-17,5 kV 36 kV

En küçük düzey uzaklık
Üzerinde trafik olmayan sular 4,5 5 5
Araç geçmesi elverişli çayır 5 6 6
Araç geçmesi elverişli köy 5,5 7 7
Şehirlerarası karayolu 7 7 7
Ağaçlar 1,5 2,5 2,5
Üzerine çıkılan düz damlı yapılar 2,5 3,5 3,5
Üzerine çıkılmayan eğik damlı yapılar 2 3 3
Elektrik hatları 2 2 2

Hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan yatay uzaklığı
0-1 kV 1 m
1-170 kV 2,5 m
170 kV 3 m
170-420 kV 4,5 m
Hava hattının yapılara olan yatay uzaklığı
10-1 kV 1 m
1-36 kV 2 m
36-72,5 kV 3 m
72,5-170 kV 4 m
170-420 kV 5 m
Gerilimli notlara mutlak yaklaşma mesafesi
650 V – 15000 30 cm
15000 V – 50.000 50 cm
50.000 V - 150.000 120 cm
150.000 V - 250.000 200 cm
250.000 V – 420.000 350 cm
* Açık hava elektrik tesisleri en az 180 cm yükseklikteki duvar veya tel kafesle çevrilmiş olmalıdır.
* Yüksek gerilim tesisleri ve havai hatlardaki çalışmalarda en az 2 kişiden oluşan ekip çalışmalı
Görev emir, çalışma izni formu düzenlenir
Enerji kesme ve yeniden verme işlemi tutanakla kayıt altına alınır.
Senaratörlerde envensör salter bulunmalı.
Arazide ve trafo merkezlerinde işletme / bakım / onarım yapacaklar “ iş güvenliği “ ve “ ilk
yardım “ eğitimi almalı.
 Direkler
- 3 yıldan fazla kullanılan ağaç direkler , çürümeye karşı korunmalı
- Çekiçle dip tarafına vurma yada dibini 20 cm kazma ya da direğin kuvvetlendirilmesi esastır.
- Alçak gerilim direklerinde kullanılan lenteler, en alt iletkenin 50 cm altına bağlanmış olmalıdır
- Yüksek gerilim hattındaki lenteler topraklanmış olmalı
 Aydınlatma – TSE ve elek.iç.Tes.Yönt.
 Sigortalar
32 A’ın üstü olan sigortalarda en az 1 şalter veya anahtarla kontrol altına alma olmalıdır.
 Gerilim altındaki bölümler
- Dokunmaya karşı gerilimi > 50 V alternative
> 120 V doğru
Akımlı olan devreler yalıtılmalı, doğrudan dokunmaza karşı korunmalı
- Yalıtılan çalışma zeminin izolasyon direnci alevlendi
 Tevzi tabloları – Elek. Iç.Tes.Yönt
Gerilimi < 1000 V ana dağıtım tabloları içindekiler
Izoleli, bakım onarımdaki hücre diğerinden paravanla
- Transformatör ve Kondansatör
- Bunların koyulduğu yerlerin duvaları ve kapıları yandına dayanıklı olmalı
- Hava soğutmalı transformatörler, ısı geçirmeyen ve yanmayan bir bölme ile kapatılmalı
- Trans. ve Kond. merkezlerindeki diğer yüksek gerilimli cihazlar, tel kafesli yada parmaklıklı kapılar ile
özel hücrelere yerleştirilmeli
 Akü
- Zemin aside dayanıklı olmalı
- Kıvılcım yapmayan aspirator kullanılmalı, boru ve boru kanalları elektrolit etkisine dayanıklı
malzemelerden yapılmış olmalı, ateşli yerlere açılmamalı
- Akü bataryası kutuları akım geçirmeyen malzemeden yapılmalı
- Kurşun asitli akülerde kullanılan yalıtkan gereçler elektrolitlere dayanıklı olmalı
- Akü odalarında açık alev ve sigara yasak
- Suya asit koyulmalı
- Akü odalarında, nemli yerler için kullanılan kablolar kullanılmalı, akkor telli Lamba ve sızdırmaz tip
armature kullanılmalı
 Seyyar Kablolar
Islak yerlerde küçük gerilimli kullanılmalı
 El Aletleri
Yalıtılmış malzemeden sapları olmalı
Özel sapanla taşınmalı
Kullanıcılar bol etekli geniş elbise giymemeli
 Kaynak Makinesi
Şalter makine üzerinde bulunmalı
 Inşaat Şantiyeleri
- Küçük gerilim veya 1/1 oranlı, çift yalıtkanlı ekipman kullanılmalı
- Güv.transformatörüne 1 alet bağlı olmalı
 Patlayıcı Ortamlar
- Statik Elektrik
Titan , Al,Mg tozlarının taşındığı yerlerde statik elektrik dedektörü olmalı, notralizar
konulmalı
Sentetik akaryakıt kapları iletken madde ile kaplanmalı
Nem düşükre karton / kağıt ile kaplama yapılmalı
Metal boyalarla boyanmalı ya da
Toprak içine yerleştirilmeli
- Alev Sızdırmaz Teçhizat
Alev geçirmez cihaz için kullanılan iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı, yada madeni kılıflı /
mineral tecritli kablolar kullanılmalı
Tehlikeli ortama giren elektrik tesisatı boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz
buatlarla donatılmalıdır.
 Teçhizatın Korunması
Alev sızdırmaz cihazın madeni gövdesi, kabloların madeni kılıfları ve borular arasındaki elektrik
bağlantısı lehim kaynağı veya uygun maşanlar kullanılarak yapılmalıdır.
Pot ortamlarda sigortalar ortamın dışında olmalıdır
Pot ortamlarda ve tehlikeli mad.bulunduğu ortamlarda aydınlatma devreside dahil tüm elektrik tesisatı yılda 1 kontrol edilmeli
Otomatik akım kesici olmalı , akım % 10 değiştiğinde kesmeli
Tozlu ortamda sigortalar dışarda olmalı
- Yıldırımdan korunma – Kuv. Akım.Tes.Yönt hava hatları uygun kapasitedeki parafudur ile korunmalı yılda 1 kontrol edilmeli
 Topraklama – Etek iç Tes.Yönt.
Yılda 1 kontrol edilmeli, değişen işletmede 6 ayda 1 ( hareketli )
Elektrik üretim + iletişim + dağıtım tesisleri hatlar hariç 2 yılda bir
Enerji nakil + dağıtım 5 yılda bir

Koruma İletkeni
Bu iş için kullanılan yalıtılmış iletkenler ve sıfır iletkeni bütün uzunlukları boyunca belli renkte işaretlenmelidir.

HAZIRLAYAN : Ali SİLAV
 