Merhaba arkadaşlar çoklu prize sahip uzatma kablosunu bir başka çoklu prizli uzatma kablosuna bağlamak doğru kullanım mıdır? yanlış ise hangi yönetmeliğe göre yanlış demeliyiz? çoklu priz kullanımı nasıl olmalıdır? değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
IMG-9157.jpg
 

ygtr hoca

TÜİSAG Çalışma Birimi
Moderatör
Katılım
28 Ocak 2012
Mesajlar
247
Tepki puanı
403
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(2002)
Madde 68- Her türlü binada elektrik iç tesisatı; yürürlükte olan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ne uygun olarak tesis edilecek ve aşağıda belirtilen gereklere uyulacaktır.

e) Uzatma Kabloları: Uzatma kabloları sadece taşınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır.
Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine geçirilmeyecektir.
Uzatma kabloları ile ilgili hükümler; mevcut ve yeni yapılan binalarda, inşaat halinde olan binalarda ve mevcut binalarda yapılan tadilat, modernizasyon ve yenileme çalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına bağlanacaktır.

2) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı cihaz ya da aydınlatma aracının nominal akımından küçük olmayacaktır.

3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır.

4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma kablosu kullanılacaktır.

5) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar, tavanlar, yer döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altlarından ve halı gibi yer döşemelerinin altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz bırakılmayacaktır.
 

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
675
Tepki puanı
865
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhaba arkadaşlar çoklu prize sahip uzatma kablosunu bir başka çoklu prizli uzatma kablosuna bağlamak doğru kullanım mıdır? yanlış ise hangi yönetmeliğe göre yanlış demeliyiz? çoklu priz kullanımı nasıl olmalıdır? değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ekli dosyayı görüntüle 44626
Elektrik iç tesisat yönetmeliğinde iletken kesitinin asgari 2,5 mm2 olması istenir. Bu da yaklaşık 2000-2500 Watt gücünde bir alıcılar içindir. Kullanacağımız alıcı Daha fazla güç istiyorsa, o zaman iletken kesitimiz bir üst kablo kesiti olan 4 mm2 değerine ulaşmalıdır. Sizin örnekte görülenin hiç bir açıklaması ve kabulü yok. @ygtr hoca hocam gayet güzel özetlemiş. Bu uygulamanız yanlış uygulamaya, muazzam örnek. Geçicide olsa, kullanacağımız alıcıların güçlerini toplamalı ve de buna göre nasıl bir seyyar da olsa kablo tesisatına ihtiyacımız olduğunu karara bağlamalıyız.
Saygılar.
 