Tartışma : Cam Korkuluk(galeri Boşlukları)

Eenceladus

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Şub 2019
Mesajlar
37
Tepki puanı
24
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Merhabalar,

Binalardaki galeri boşluklarındaki cam korkulukların isg açısından yüksekliği nedir? bu korkuluk camları icin bir standart veya özellikleri ve yuksekligi bu olmalidir seklinde bir mevzuat bilgisi var mi?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    353.6 KB · Görüntüleme: 41

İşGüvUzman

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
5 Ara 2012
Mesajlar
675
Tepki puanı
865
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Merhabalar,

Binalardaki galeri boşluklarındaki cam korkulukların isg açısından yüksekliği nedir? bu korkuluk camları icin bir standart veya özellikleri ve yuksekligi bu olmalidir seklinde bir mevzuat bilgisi var mi?
Bu uygulamayı, bir nevi korkuluk olarak düşünmek gerekir. Korkuluklara ilişkin de yönetmeliklerde her yönden gelecek 125 kg.lık yüklere karşı koyabilmeli der. Ayrıca dip kısımda 15 cm. lik etek sacı bırakılmalı der. Bu mantıkla baktığımızda, bu cam korumanın her yönden 125 kg taşır mı muhtemelen taşır. Çünkü testleri yapılmadan böyle bir uygulamanın binlerce insanın bulunduğu işyerlerine montajı büyük risktir. Gelelim dip Kısıma, etek sacı veya benzeri uygulamaların amacı, bu kısımdan aşağı bölgeye malzeme düşmesini engellemektir. Resimdeki görselde ise bu mantalitede bir önlem görülmüyor. Muhtemelen bununda açıklaması bu bölgeye gelen ziyaretçilerin ayakları ile cama zarar vermemesi denilecektir. Lakin bu yorum da hatalı olacaktır.
Saygılar..
 

İ. Bora GÖNENÇ

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Mar 2016
Mesajlar
1
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Merhabalar,

Binalardaki galeri boşluklarındaki cam korkulukların isg açısından yüksekliği nedir? bu korkuluk camları icin bir standart veya özellikleri ve yuksekligi bu olmalidir seklinde bir mevzuat bilgisi var mi?

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
EK – 4 YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar
6– Korkuluklarda;

a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,


b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,

c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk,

bulunması sağlanır.


Merhabalar,
Eğer cam korkuluk platforma kadar inmiyorsa (alt tarafı açıkta ise) en az 15 cm yüksekliğinde topuk levhası olmalı.
 
Üst