Soru : Beton Elektrik Direkleri Montaj-demontaj Hakkında Risk Analizi

mrtygn

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Ağu 2020
Mesajlar
2
Tepki puanı
1
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Arkadaşlar merhaba,
Elektrik direkleri için montaj ve demontaj sırasında ne gibi önlemler alınmalı, nelere dikkat edilmeli ?
Bunlar hakkında elinde bilgi ve döküman olanlar yardımcı olabilir mi ?
 

Samet Crpan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
17 Ocak 2013
Mesajlar
13
Tepki puanı
9
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Mert Bey Merhaba bende var.
 

Tolga_34

Deneyimli Üye
Vip Üye
Katılım
4 May 2012
Mesajlar
493
Tepki puanı
1,841
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Bu konuyu takip ediyorum.
Ama paylaşım olmamış :) :) Ben de bekliyorum.

Arkadaşlar merhaba,
Elektrik direkleri için montaj ve demontaj sırasında ne gibi önlemler alınmalı, nelere dikkat edilmeli ?
Bunlar hakkında elinde bilgi ve döküman olanlar yardımcı olabilir mi ?

Küçük bir tavsiyem olacak, iyi bir vinç operatörü bulun. O da, direk BAĞLAMA-KALDIRMA-YÖNLENDİRME işlemi için birlikte çalıştığı adamı/adamları varsa onu/onları getirsin yanında. Öyle her kişi ile olmuyor, ne kadar anlatsan da olmuyor. Sonra direk peşinde koşuyor insan, boom sallanıyor, vinç ayakları kalkıyor falan filan macera oluyor, yürek hoplatıyor :)

Zamanında bir yerde yaklaşık 60 - 70 yüksekliğinde çelik bir direği söktük; yine bir yerde 25 tane -hatırladığım kadarı ile 15 mt.liklerden?- beton elektrik direği montajı yapmıştık. (Yıl 2012 öncesi)
Ancak, okurum, tercüme ederim diyor iseniz bir iki tane dökümanı ekleyeyim. (Pole Erection_2 dökümanı Risk Değerlendirmesi ;) )
Kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • pole erection_.pdf
    586.8 KB · Görüntüleme: 98
  • pole erection_2_.pdf
    64.4 KB · Görüntüleme: 56

mrtygn

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Ağu 2020
Mesajlar
2
Tepki puanı
1
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Bu konuyu takip ediyorum.
Ama paylaşım olmamış :) :) Ben de bekliyorum.



Küçük bir tavsiyem olacak, iyi bir vinç operatörü bulun. O da, direk BAĞLAMA-KALDIRMA-YÖNLENDİRME işlemi için birlikte çalıştığı adamı/adamları varsa onu/onları getirsin yanında. Öyle her kişi ile olmuyor, ne kadar anlatsan da olmuyor. Sonra direk peşinde koşuyor insan, boom sallanıyor, vinç ayakları kalkıyor falan filan macera oluyor, yürek hoplatıyor :)

Zamanında bir yerde yaklaşık 60 - 70 yüksekliğinde çelik bir direği söktük; yine bir yerde 25 tane -hatırladığım kadarı ile 15 mt.liklerden?- beton elektrik direği montajı yapmıştık. (Yıl 2012 öncesi)
Ancak, okurum, tercüme ederim diyor iseniz bir iki tane dökümanı ekleyeyim. (Pole Erection_2 dökümanı Risk Değerlendirmesi ;) )
Kolay gelsin

Bilgileriniz ve dökümanlar için teşekkür ederim. Uygulama ile ben de kısa bir not eklemek isterim.
beton direkler ağırlığı 10-12 ton civarı bunlar için yaklaşık 80-90 tonluk vinçler uygun oluyor fakat bu vinçler ağırlık alınca bom sürmüyor birkaç vinç operatörü ile konuştuk aynı şeyi söyledi, bu yüzden vinçle yapamadık biraz kaba kuvvet oldu ama excavator ile hallettik
 

Tolga_34

Deneyimli Üye
Vip Üye
Katılım
4 May 2012
Mesajlar
493
Tepki puanı
1,841
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Bir yorum yapmak istemiyorum desem de ! :) sadece öğrenmek adına sorayım dedim.

Kural olarak vinç boom sürdüğünde, boom açısı ile doğru orantılı olarak kaldırabileceği yük tonajı değişir. (Negatif mi? Pozitif mi? değişiyor hatırlayamadım şimdi :) ) Ancak her vinçin bir kaldırma diagramı var, her operatör bunu bilir ve okur.

Direk montajının yapılacağı alan + Direk indirme alanı (TIR Dorsesi ?, zemin?) + Vinç = üçlüsünün uygun ortam ve çalışma kombinasyonu da önemlidir.

Sonuç olarak :
1) Ben şunu anladım, 10 - 12 tonluk direklerin montajının yapılacağı yere vinç ne girebilmiş, ne de erişebilmiş. Excavator ise paletli olduğundan çalışma alanına girebilmiş.
2) 80 - 90 Tonluk bir vincin yapamadığı 10 - 12 tonluk kaldırmayı, (bir direğin total ağırlık hesap formülü " yükseklik x 100 = direk ağırlığı" olduğu dikkate alınır ise) bir excavator 10 ila 12 tonluk kaldırmayı, montaj ve tork ayarları için askıda o kadar süre tutmayı nasıl yapabildi?
3) Bu yüke maruz kalan excavatorün çalışma sonrası hidrolik hortumları, pistonlar vb. eklem kontrolları yapıldı mı ? vb.

Neyse, merak eden arkadaşlar için POLE ERECTION (Direk Dikme/Kaldırma) hakkında detaylı bilgi olan bir site ekleyeyim
Onsite Pole Erection

İlave olarak bu direkler ile ilgili hem bilgi, hem kaldırma, hem de montaj usullerini anlatan Türkçe bir eğitim dökümanı da ekleyeyim.
Linkini de ekleyeyim
 

Ekli dosyalar

  • Direkler.pdf
    5.5 MB · Görüntüleme: 111
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.