Soru : Yangın Alarm Butonları

HANDE GÜL

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
12 Şub 2012
Mesajlar
22
Tepki puanı
7
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
yangın alarm butonları ve duman dedektörlerinin periyodik kontrolleri nereye yaptırılmalıdır? yangın söndürücü tüplerini aldığımız yer eğer yetkiliyse buraya da yaptırılabilir mi? bu kontroller sırasında ne tür işlemler yapıldığını gören arkadaşlar var mı? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.
 

Haldun SEBER

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
224
Tepki puanı
268
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Yetkiliyse yaptırılır.
 

Yahyas

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Tem 2012
Mesajlar
19
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman Adayı (C)
yangın alarm butonları ve duman dedektörlerinin periyodik kontrolleri nereye yaptırılmalıdır? yangın söndürücü tüplerini aldığımız yer eğer yetkiliyse buraya da yaptırılabilir mi? bu kontroller sırasında ne tür işlemler yapıldığını gören arkadaşlar var mı? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.
hande hanım
ben 10 yıldır sektördeyim
algılama sisteminin bakımını kuran firmaya yaptırınçbakımda dedektörlerin temizliği ve yangın seneryosu inceleniyor.bu konuda yeterince bilgi sahibiyim.daha fazla bilgi almak için beni özel numaradan arayabilirsiniz.
 

hgokalp

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
13 Haz 2013
Mesajlar
19
Tepki puanı
7
Meslek
Uzman (A)
Hande Hanım,
Yangın algılama sistemi kurma ve servis verme yeterliliğine sahip firmalardan hizmet alabilirsiniz.
Duman dedektörleri genelde yılda en az 2 defa yetkili firma tarafından içleri sökülerek tozları temizlenir. Temizlenmediği durumda yanlış alarm verme olasılığı her zaman vardır.
Butonlar için de aynı firma çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir.
Mümkünse iş yeri boşken deneme yapılmasında fayda vardır.
Yangın tüpleri satan bazı firmalar bu hizmeti verebilir, sormak lazım...
Kolay gelsin...
 

müh.şahin

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 Şub 2014
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
merhaba,
işyerimize duman dedektörlü yangın alarm sistemi taktırmak istiyorum. ihale yoluyla bu işi vereceğiz ve öncelikle şartname hazırlamam gerekiyor. şartname nasıl hazırlanır, alarm sisteminde asgari olarak istemem gereken özellikler nelerdir, yardımcı olabilen var mı?
 

yaşar can

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 May 2013
Mesajlar
12
Tepki puanı
3
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
merhaba,
işyerimize duman dedektörlü yangın alarm sistemi taktırmak istiyorum. ihale yoluyla bu işi vereceğiz ve öncelikle şartname hazırlamam gerekiyor. şartname nasıl hazırlanır, alarm sisteminde asgari olarak istemem gereken özellikler nelerdir, yardımcı olabilen var mı?
bu konuda yardım alabileceğiniz dosyalar:
doğalgaz şartnamesi ve bununla bağlantılı diğer şartnamelerdir (yangın, yalıtım, elektrik vs. ) kolay gelsin
 

selin aydın

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Nis 2014
Mesajlar
20
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Merhaba;
Duman algılama dedektörlerinin bulunudruma standardı nedir?
her kapalı alanda olması gerekir mi?
 

K.Onur

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ocak 2013
Mesajlar
182
Tepki puanı
112
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Merhaba,
TSE EN 54 veya TSE EN 54-14 Standartı olması lazım.Saygılarımla.
 

selin aydın

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Nis 2014
Mesajlar
20
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Oraya baktım ama her kapalı alan diye bir ibare göremedim.
Ben o şekilde hatırlıyorum ancak bir türlü bulamadım.
 

K.Onur

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ocak 2013
Mesajlar
182
Tepki puanı
112
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
TS CEN/TS 54
-
14 Standardında konu ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir.
5.3 Binanın korunması gereken bölümleri
5.3.1 Koruma kapsamı

5.3.3 Toplam koruma
Toplam koruma sistemi, bu kılavuzun özel olarak muaf tuttuklarının dışında
binanın içindeki bütün hacimleri kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir.

5.3.4 Bölme koruması

Bölme koruması sistemi binanın sadece belirli kısımlarını (genellikle en hassas alanları)
kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir. Bir bölme k
oruması sisteminin sınırları,
yangın bölmesi sınırları olmalıdır. Bu sınırlar içindeki koruma toplam koruma sistemininki
ile aynı olmalıdır. Bir kısmi koruma sistemi kullanılacaksa, binanın korunacak kısımları
Madde 5,6’daki dokümantasyonda belirtilmelidir.

5.3.5 Kaçış yolu koruması
Sadece kaçış yollarını koruyan bir sistemin insanlara, kaçış yolları duman ve ısı ile
kapanmadan önce kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi amaçlanır. Bu tip
sistemlerin yangının kaynağı olan odada bulunabilecek insanl
arı koruması
beklenmemelidir. Bu sistem sadece yangınla doğrudan ilgili olmayanlara bilgi vermek
amacını taşır. Genel olarak, kaçış yollarına monte edilen duman dedektörlerinin
insanlara bu yollardan kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi beklenir.
Ancak,
kaçış yollarına bitişik odalardaki bazı yangın durumlarında dumanın yangından dar
açıklıklar vasıtasıyla (kapı çatlakları gibi)
kaçarken soğuduğu ve tavana monte edilmiş olan dedektörler çalışmadan önce baş
hizasında ve altında duman birikmesine se
bep olduğu görülmüştür. Böyle bir soğuma
ihtimali varsa kaçış yollarının korunması için bitişik odalara yangın algılayıcıların monte
edilmesi gerekli olabilir.

5.3.6 Mahallî koruma
Mahallî koruma belirli fonksiyonları, özel cihazları ve yüksek riskli alanları korumak için
kullanılabilir. Mahallî koruma alanının tecrit edilmesi gerekmez, toplam koruma veya
bölme koruması içinde yer alabilir, fakat genel korumadan daha yüksek bir koruma
seviyesine sahip olabilir. Mahallî koruma kendi başına korunan alan için
de başlayan
yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için
koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur.

5.3.7 Teçhizat koruması
Teçhizat koruması belirli teçhizatın içinde başlayan yangınlara karşı koruma sağlar.
Teçhizat koruması sağlayan dedektörler çoğunlukla teçhizat mahfazasının içine
yerleştirilir ve böylece genel koruma amaçlı detektörlerden daha önce yangını
algılayabilir. Mahallî korumada olduğu gibi, teçhizat koruması kendi başına korunan alan
içinde başlayan yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan
yangınlar için koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur.

5.3.8 Korunması gerekmeyen alanlar (Sizin aradığınız kısım bu heralde!)

Özel şartlar yoksa bazı alanlar yangından korunma gerektirmeyecek kadar düşük yangın ri
skine sahip alanlar olarak değerlendirilebilir (Madde A.5.3.8). A.5.3.8.Otomatik algılama
ile korunması gerekmeyen alanlar aşağıdakileri içerebilir:
a) Yanıcı malzeme veya çöp depolama amacıyla kullanılmamaları kaydıyla banyolar,
duşlar, yıkanma odaları, tuvaletler,
b) Döşemelerden, tavanlardan ve duvarlardan geçiş yerlerinde uygun şekilde yangına
karşı korunmuş olmaları veya yangın tecridine sahip olmaları kaydıyla ve acil durum
sistemlerine ait kabloları içermemeleri şartıyla (kablonun en az 30 dakika yan
gına
dayanması durumu hariç) kesit alanı 2 m2’den az olan düşey şaftlar ve düşey kablo
kanalları,
c) Çatısız yükleme sundurmaları,
d) Brüt hacmi 20 m3’ten az olan havalandırmasız, donmuş gıda depoları.
Boşlukların (döşeme altı ve tavan üstü boşluklar dâhil
) aşağıdaki durumlarda bağımsız dedektörlere sahip olması gerekir:
e) Boşluktaki yangının boşluk dışındaki dedektörler tarafından algılanmasından önce
yangının başladığı odadan dışarıya yangının veya dumanın yoğun şekilde yayılması
ihtimali olması,
f) Boşluktaki yangının algılanmasından önce acil durum sistemlerine ait kablolara hasar
verme ihtimalinin olması.
Aşağıdaki özelliklere sahip boşluklarda bağımsız dedektör olması gerekmez:
g) Yüksekliği 1 m’den az olan alanlar,
h) Uzunluğu 10 m’den az olan alanlar,
i) Genişliği 10 m’den az olan alanlar,
j) Diğer alanlardan yanmaz malzemelerle tamamen ayrılmış olan alanlar,
k) Herhangi bir 1 m2’lik kısmında 25 MJ yanıcı malzemeden fazla yangın yükü
yoğunluğuna sahip olmayan alanlar (Bunun için standardın Ek D tablosundaki değerler
ya da seçilen kabloların kataloglarındaki MJ/m cinsinden değerleri baz
alınarak
hesaplama yapılır),
l) Acil durum sistemlerine ait kabloların geçmediği alanlar (kablonun en az 30
dakika
yangına dayanması durumu hariç).
Sonuç olarak yangın
algılama ve alarm sistemi projelendirdiğiniz bina ile ilgili,
varsa ilgili makam, idare, kullanıcı vb. ile yangın danışmanı ve sigorta
şirketinden
koruma kapsamını talep etmeniz gerekmektedir. Koruma kapsamı
sizlere yazılı
olarak belirtilmediyse bu durumd
a risk değerlendirme bilgileri
ışığında korunması
gerekmeyen alanlar hariç yangını erken tespit için
tasarımınıza karar vermeniz
gerekmektedir. İlgili makam, idare, kullanıcı v.b. ile
yangın danışmanı ve sigorta
şirketinden koruma kapsamı proje müellifine
yazılı
olarak iletilmemişse ve projenin
koruma kapsamında bir eksiklik olursa
doğrudan proje müellifleri sorumlu tutulur.


Saygılarımla.
 

selin aydın

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Nis 2014
Mesajlar
20
Tepki puanı
0
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Benim ofis ortamında bir duman dedektörü almam gerekiyor oraya 2 atne yeter o zaman her odaya koymaya gerek yok.
 

K.Onur

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ocak 2013
Mesajlar
182
Tepki puanı
112
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Selin Hanım Merhaba,
Bahsi geçen dedektörlerin çeşitleri (duman/ısı/beam vb),hitap ettikleri ortam (ofis/bodrum/üretim alanları), kapsama alanları (ne kadarlık bir alan/hacimdeki tehdidi algılıyabiliyor? ölü noktalar bertaraf ediliyor mu? vb.) bunlar projelendirilmede yapılan ölçümlere ve hesaplamalara göre (m2/m3) dayanılarak yapılmaktadır.Size göre 2 adet yetebilir demekle olmaz. Sonra sıkıntı yaşamayın.Saygılarımla.
 