Ufak Işletmelerdeki Risk Analizinde Acil Çıkış Kapısı Sıkıntısı

serhatışık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
11 Mar 2013
Mesajlar
5
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
örneğin bir eczane için risk analizi yapıldığında kapılar dışarı açılacak şartını uygulatmak mümkün olmuyor,ayrıca eczanelerde tek kapı bulunma zorunluluğu var bildiğim kadarıyla bu tür durumda tecrübeli arkadaşlar ne yapıyor.sadece eczane değil başka küçük işletmelerde de bu sorun var.
 

Selçuk Karstarlı

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
64
Tepki puanı
56
Meslek
Uzman (C)
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
"(8) Zemin kattaki dükkân ve benzeri yerlerde kişi sayısı 50’nin altında ve kaçış uzaklığı en
uzak noktadan dış ortama açılan kapıya olan uzaklık 25 m’den az ise, bina dışına tek çıkış
yeterli kabul edilir."
 

serhatışık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
11 Mar 2013
Mesajlar
5
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
"(8) Zemin kattaki dükkân ve benzeri yerlerde kişi sayısı 50’nin altında ve kaçış uzaklığı en
uzak noktadan dış ortama açılan kapıya olan uzaklık 25 m’den az ise, bina dışına tek çıkış
yeterli kabul edilir."
 

serhatışık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
11 Mar 2013
Mesajlar
5
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Selçuk bey çok teşekkürler,bende öğrenmiş oldum.Kapının bu durumda içe ya da dışa açılması önemli mi
 

unforgiven2

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
19 Mar 2012
Mesajlar
43
Tepki puanı
14
böyle bir yerde kapının içeri açılmasında sorun varmıdır...ben risk değerlendirmelerinde kapı dışarı açılmalı yazıyorum ama doğrumudur acaba
 

Selçuk Karstarlı

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
64
Tepki puanı
56
Meslek
Uzman (C)
Acil çıkış niteliği taşıyan her kapı özel bir niteliği veya dışa açılmasından kaynaklı bir tehlikesi yok ise dışa açılmalıdır. Panik anında kolayca açılabilmesi amacı ile böyle istenir.
 

taner yılmaz

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Nis 2013
Mesajlar
9
Tepki puanı
5
Meslek
Uzman (C)
Acil çıkış niteliği taşıyan her kapı özel bir niteliği veya dışa açılmasından kaynaklı bir tehlikesi yok ise dışa açılmalıdır. Panik anında kolayca açılabilmesi amacı ile böyle istenir.

Konu baya eski ama market yada akaryakıy istasyonlarında otomatik fotoselli kapı var, Bu durumda acil çıkış kapısının dışarıya açılması gibi bir şey olamaz. Sizce otomatik kapı da acil çıkış için bir tehlike görünüyor mu?
 

ilker1959

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2013
Mesajlar
161
Tepki puanı
158
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Adı üstünde acil çıkış kapısı. Fotoselin de çalışamayacağı acil durum olabilir. Yasa dışarı açılmayı yazmış.
 

taner yılmaz

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Nis 2013
Mesajlar
9
Tepki puanı
5
Meslek
Uzman (C)
yani 20 m2 markete ayrı bir çıkış kapısı mı açtıracağım? Elektrik kesilse bile kapı elle açılıyor.
 

ediko

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Kas 2012
Mesajlar
253
Tepki puanı
239
Meslek
Uzman (C)
Adı üstünde acil çıkış kapısı. Fotoselin de çalışamayacağı acil durum olabilir. Yasa dışarı açılmayı yazmış.


Fotoselin çalışmayacağı acil durum gibi panik kapı üzerindeki mekanik panik bar da bozularak veya takılarak çalışmayabilir o zaman her daim dışarı açılabilir kilitsiz açık duran kapı mı koyalım??
 

ilker1959

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
4 May 2013
Mesajlar
161
Tepki puanı
158
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
Fotoselin çalışmayacağı acil durum gibi panik kapı üzerindeki mekanik panik bar da bozularak veya takılarak çalışmayabilir o zaman her daim dışarı açılabilir kilitsiz açık duran kapı mı koyalım??

Yönetmelik öyle bir seçenek sunmamış.
 

Selçuk Karstarlı

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
64
Tepki puanı
56
Meslek
Uzman (C)
Bir de acil çıkışlar engellilere ne kadar uygun? Bu konu da ele alınmalı.
 

Birsen

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Şub 2012
Mesajlar
7
Tepki puanı
7
Meslek
Uzman (C)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Madde 157
(2) Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi aşan çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması Şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el ile açılabilmesi ve kilitli tutulmaması gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
 

superi

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Eyl 2012
Mesajlar
4
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman Adayı (C)
Merhabalar,

Acil durum planını yaptığım bir ofisin yangın merdiveni bulunmakta. Tahliye planında acil çıkış olarak gösteremiyorum çünkü yangın merdivenine açılan, kapı değil pencere(Ekte fotoğrafı bulabilirsiniz) Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinde "MADDE 40: Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir" ibaresi var yani çok açık bir şekilde o yangın merdivenine giriş uygun değil diyor. Geriye tek bir çıkış kalıyor. O da normal çıkış. Risk analizinde "yangın merdivenine girişe uygun bir kapı" yapılmasını önerdim. Ancak şimdi yapacağım acil durum planında acil çıkış olarak normal kapıyı mı göstermeliyim? Fikir verebilirseniz sevinirim.
Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • Yangin merdiveni resim 004.jpg
    Yangin merdiveni resim 004.jpg
    1.6 MB · Görüntüleme: 133

Birsen

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Şub 2012
Mesajlar
7
Tepki puanı
7
Meslek
Uzman (C)
Merhaba,

Eğer yapı 2009 yılından önce yapılmış ise bu yangın merdivenini 2. acil kaçış olarak gösterebilirsiniz. Bence normal çıkışı acil çıkış olarak gösterin, yangın merdivenini de 2. acil çıkış olarak gösterin.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Kaçış yolları
MADDE 146-
(3) (Değişik: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 50 md.)Mevcut yapılarda, katta bulunan kullanıcı sayısının 50 kişiyi geçmemesi şartıyla, aşağıda belirtilen özellikteki çıkışlar, ikinci kaçış yolu olarak kabul edilir:
a) Bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olmayan binalarda, kaçış merdivenine bir pencereden ulaşılmasına;
1) Pencere parapet seviyesinin döşeme seviyesinden 80 cm’den daha yüksek olmaması,
2) Pencerenin temiz açılır-kapanır kısmının en az 70/140 cm boyutlarında olması,
3) Parapet seviyesine ulaşacak şekilde basamak yapılması,
4) Pencere geçişinde kullanılan malzemelerin en az 30 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılması,
şartları birlikte mevcut olduğu takdirde müsaade edilir.


ff) Mevcut yapı (Değişik: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 2 md.): Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi,
 

Zeliha Merve Öztürk

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Nis 2014
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Acil çıkış kapıları panik barlı olmak zorunda mı? Eğer zorunluysa yasal dayanağı nerede acaba?
 

İSG ÇSGB

Banned
Katılım
21 Nis 2014
Mesajlar
1
Tepki puanı
1
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Acil çıkış kapıları panik barlı olmak zorunda mı? Eğer zorunluysa yasal dayanağı nerede acaba?
iş yeri ve bina eklentilerinde acil çıkış kapıları tarif edilirken kolay açılabilir denmektedir. Panik bardan ziyade başka yöntemler bunu sağlıyorsa denetimlerde bunlarda kabul ediliyor
 