Bilgi : Iş Güvenliği Ve Termografi

okan dasdemir

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 Eyl 2012
Mesajlar
35
Tepki puanı
25
Meslek
Uzman (C)
Bütün sektörler için ortak risklerden bir tanesi elektrik yangınları!

Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde yüklemelere neden olur. Bu ekipmanların kendi iç dirençlerinin yanı sıra bağlantı noktalarındaki transfer dirençleri de mevcuttur.

Yaşlanmalar, hatalı montaj, mekanik gerilmeler ya da hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi oranda yükselmesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun sonucunda elektrik yangınları meydana gelebilir, termal kameralar vasıtasıyla ortaya çıkan bu sıcaklık kolayca tespit edilir.

Elektrotermografi, her voltaj seviyesi için geçerli bir metottur.

Bu alanda ölçülebilen nesneler şu şekilde sıralanabilir:
-Düşük, orta ve yüksek voltajlı şalterler
-Transformatörler
-Dağıtım kutuları
-Dirençler
-Kablolar
-Yüksek gerilim hatları
-Kompanzasyon üniteleri
-Bağlama noktaları
-Elektrik motoru

Elektrotermografi metodunu kimler kullanabilir?
•Mühendisler,
•Profesyonel servisler,
•Sigorta risk mühendisleri, eksperler,
•Endüstriyel bakım-onarım ekipleri,
•Yüksek enerji içeren proseslerin bakımını yapan kişiler,
•Kısacası, yolu elektriksel bakım ve arıza tespitinden geçen herkes…

Neden elektrotermografi?

Amaç, çalışan elektriksel sistemlerin termal düzensizliklerini, kötü bir sonuca yol açmadan erken bir safhada tespit etmek ve bu yolla;
•Hasarı önlemek,
•Üretimdeki kesintileri azaltmak,
•Arıza süresini minimuma indirmek ve sistemin çalışma verimliliğini artırmak,
•Bakım süreleri ve maliyetlerini düşürmek,
•Enerji kayıplarını azaltmaktır.
•Bunların arasında da en önemli konu, elektrik kaynaklı yangın riskinin minimuma indirilmesidir.

İşyeri güvenliği

İki elektrik kaynağı arasındaki yetersiz bir boşluk ya da yetersiz izolasyon, elektrik arkı yaratabilecek ve kıvılcımlara neden olabilecektir. Çalışanlar bu elektrik arka maruz kalırlarsa ciddi şekilde yaralanabilirler.

Güvenli mesafe
EWLPlM.jpg


Eşik sıcaklığı örnekleri

•PVC – izolasyonlu kablolar ( VDE 0207 standardına göre) Eşik sıcaklığı ≤ 70 °C
•Bakır çubuklar (DIN 43671 standardına göre) Eşik sıcaklığı ≤ 105 °C Ortam sıcaklığı ≤ 50 °C
•Plastik ve diğer metal olmayan malzemeler Eşik sıcaklığı ≤ 50 °C Ortam sıcaklığı ≤ 40 °C

Elektrotermografide sıcaklıkların normallerin üzerine çıkmasındaki başlıca sebepler
-Sisteme düzensiz yükleme yapmak
-Sisteme gereğinden fazla yükleme yapmak
-Elektriksel çevrimde kontak kayıplarına neden olan yükseltilmiş dirençler ve paslı bağlantılar
-Kusurlu yalıtkanlar
-Kablaj hataları
-Standart altı komponentler

Aşağıda yer alan örnek fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi termal kameralar yardımı ile elektrik tesisatlarında düzenli kontrollerin yaptırılması sonucu aşırı ısınan ve hem elektrik tesisatına zarar verme ihtimali bulunan hem de elektrik yangınlarına sebep olabilecek komponentler kolaylıkla ortaya çıkarılıp bu istenmeyen durumlar yaşanmadan önce müdahale yapılabilir.

Ayrıca ütopik bir yaklaşımla, olası bir salgın durumunda (örn. domuz gribi, ebola vd.) havalimanlarında olduğu gibi tesise gelen personel ve ziyaretçilerin vücut ısılarının takibi sağlanıp yüksek ateşi olan kişilerin diğer kişiler ile temasının önüne geçilebilir.

Em3iRZ.jpg


SAzEb9.jpg
QuhREk.jpg


KK5Fw6.jpg
zbp9kB.jpg

 

kalitek

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
12 Kas 2011
Mesajlar
42
Tepki puanı
22
Meslek
Uzman (C)
Çok güzel bir konu aktarmışsınız teşekkür ederim.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.